MartinN Startet 9.Juli.2007 Del på Facebook Startet 9.Juli.2007 Hei folkens, Hvilke kabeldimensjoner bruker dere til: 1. Stereo 2. Lanterner 3. Innvendig belysning Takk! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 9.Juli.2007 Del på Facebook Svart 9.Juli.2007 Bruk "vår" kabelkalkulator som du finner her: Kabelkalkulator Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mitsu Svart 9.Juli.2007 Del på Facebook Svart 9.Juli.2007 2*2,5 til stereo. 2*1,5 til lanterner,innv belysning. Men kommer litt an på lengden på ledningene også Fortinnede kabler anbefales. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 9.Juli.2007 Del på Facebook Svart 9.Juli.2007 2*2,5 til stereo.2*1,5 til lanterner,innv belysning. Jeg ser ingen fornuftig grunn til at kablene for lanterner og innvendig belysning skulle ha mindre tverrsnitt enn den til stereoen . . . . Forøvrig er 2,5 kvadraten mer enn dobbelt så tykk som 1,5 kvadraten - og den vil nok være et godt valg også til lanternene Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
mitsu Svart 9.Juli.2007 Del på Facebook Svart 9.Juli.2007 (redigert) Trenger ikke skyte spurv med kanon.. 1,5 kvadrat ledning er mer enn godt nok til lanterner/innv belysning på en 21 fots båt. Ang stereo vet jeg ikke hvor mye watt den drar.. Redigert 9.Juli.2007 av mitsu (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 9.Juli.2007 Del på Facebook Svart 9.Juli.2007 1,5 kvadrat ledning er mer enn godt nok til lanterner/innv belysning på en 21 fots båt. Må det være tillatt å spør hvordan du regner for å komme frem til at det er mer enn godt nok? Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
Hardball Svart 9.Juli.2007 Del på Facebook Svart 9.Juli.2007 Gå for 2,5 kvadraten du. Ikke bry dæ om de som sier det er nok med 1,5 kvadrat. For det første er selvfølgelig strømførings evnen bedre, det neste er at kablen blir noe "stivere" og gir en bedre holdbarhet for meganisk belastning. Det alle vet, er jo at det er endel vibrasjoner i båter, så om kablene er noe stivere. Så holder dermed også koblingene bedre. Dernest har du også mulighet for å utvide anlegget senere. Da kan du bruke de eksisterende kablene, uten å frykte at dimensjonen er for liten, og kan sette større sikringer om du må det. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MartinN Svart 10.Juli.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juli.2007 Takk! Du har mange gode poenger Hardball! Jeg går for dine tips! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 10.Juli.2007 Del på Facebook Svart 10.Juli.2007 Absolut enig med Poseidon & Hardball. Bruk 2,5 da har du alltid nok reserve, også med tanke om livstid og motstand av kablene. Bortsett av det blir det ikke vesenlig dyrere, spesiell når mal regner dette på mange år. ...tynnere kabler har f.eks. ikke jeg i det hele tatt, unntatt for måleledninger. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post Share on other sites More sharing options...
Poseidon Svart 10.Juli.2007 Del på Facebook Svart 10.Juli.2007 ...tynnere kabler har f.eks. ikke jeg i det hele tatt, unntatt for måleledninger. Jeg ser og hører stadig vekk argumenter av typen: "denne kabelen er god nok til både lys og varme hjemme, da må den vel være god nok ombord i båten, det er tross alt bare 12 volt . . . . . . ." Mer feil er det knapt mulig å ta; for som alle vet - eller burde vite - er det ikke spenningen i volt, men strømmen i ampere som bestemmer hvor tykk kabel man trenger. Da er det viktig å huske: For samme effekt, altså samme antall watt, kreves 20 ganger høyere strøm på 12 voltanlegget ombord i båten, enn på 240 volt anlegget hjemme i huset! Derfor er det særdeles viktig å sørge for ordentlige solide kabler for alle opplegg ombord i båt. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post Share on other sites More sharing options...
Zach Svart 10.Juli.2007 Del på Facebook Svart 10.Juli.2007 (redigert) Forutsetter at MartinN har en 21 fot båt og skal installere lanterner for båt mindre enn 7 m, dvs. 10 watt pr. lanterne (ca 1 A). Til side- og topplanterner går det med ca 6 m kabel på hver "kurs" (pluss og minus). Tillatt spenningsfall 0,2 volt bør være ok. Da blir kabeldimensjon = 0,6 mm2 (beregnet med kabelkalkulatoren). Med 10 meter kabel, skal det holde med 1,0 mm2. Mener dere likevel at det er viktig at kabeltykkelsen må vøre 2,5 mm2, dvs. 3-4 dobles i forhold til det som er nødvendig? Jeg ser ikke noe poeng i at det skal tas høyde for å kunne utnytte kursen til andre formål så lenge kablingen går til lanternene. 1,5 mm2 må være godt nok til 10 W lanterner - og med god margin? Må tilføye at jeg forutsetter at kabellengden måles fra et bryterpanel som mates av tykkere kabler (dekker vel andre formål også). Redigert 10.Juli.2007 av Zach (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Joerg Becker Svart 10.Juli.2007 Del på Facebook Svart 10.Juli.2007 Da blir kabeldimensjon = 0,6 mm2 (beregnet med kabelkalkulatoren). Med 10 meter kabel, skal det holde med 1,0 mm2. Mener dere likevel at det er viktig at kabeltykkelsen må vøre 2,5 mm2, dvs. 3-4 dobles i forhold til det som er nødvendig? Jeg ser ikke noe poeng i at det skal tas høyde for å kunne utnytte kursen til andre formål så lenge kablingen går til lanternene. 1,5 mm2 må være godt nok til 10 W lanterner - og med god margin? Hallo Zach. Mht. teoretisk beregningen stemmer det du sier. Absolut ikke noe i mot det. Men mht. til praktisk verdi kan man bruke dette kanskje for bil, eller hvis man snakker om kort tid. Erfaringer lærer en at en kabel på båt ikke kan være tykk nok og gjør man det ikke da kommer kvitteringen ofte veldig snart. Ellers snakker vi vanligvis om 25W posisjonslaterner, og disse er livsviktig. Så sant det er bare 10W er det enda mer viktig at disse 10W mates altid og uten tap. Bare noe % tap av spenningen betyr automatisk stor tap på lyskraft av posi-laterner. Har du forresten en gang åpnet en vanlig kabel som lå siden bare noen få måneder montert på båt som ligger på sjø? Deretter kan vi diskutere om bruk i flere år. Som sagt, regnestykken din er helt riktig. Men skal man diskutere lenge om dobbelt sikkerhet hvis forskjellen på prisen for å realisere dette er mindre enn en flaske øl? Ha fortsatt en fin kveld så lenge. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post Share on other sites More sharing options...
mitsu Svart 10.Juli.2007 Del på Facebook Svart 10.Juli.2007 Selvfølgelig er det greit og overdimensjonere kablene.. Om det trengs eller ikke. De vanligste problemene ligger i kontaktene,kabelsko og pæreholdere. Har sett mange rare eksempler på 12v anlegg i bil/båt med lampett-ledninger og sukkerbiter.. Nytter ikke med f.eks 2*25kvadrats ledninger ledninger hvis resten ikke har god kontakt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...