Jump to content

Stamford MD11C Marine generator


Thor Inge

Recommended Posts

Har en trefase generator som nå er klar til montering i skøyta. Er dog i tvil om hvor mye enfase strøm jeg kan ta ut av generatoren uten å ødelegge den? Generatoren er oppgitt til å gi trefase 20kVA (17kW)

Den har 4 tilkoplingspunkter merket A, B, C og N. Generatoren gir 220V enfase mellom A og B, mellom B og C og mellom A og C.

 

Kan noen hjelpe med svar på følgende spørsmål.

 

Hvor mye enfase strøm kan jeg ta ut og over hvilke tilkoplinger?

Er det ev mer gunstig for generatoren og "spre" lasten på de tre overfor nevnte muligheter (3 separate kurser)?

Redigert av Thor Inge (see edit history)
Link to post

Har selv tre fase i min båt. Tar ut en fase fra denne, og det beste er å fordele dette hvis du trenger flere punkter på enfase. 17kw trefase blir da 5,6kw på enfase og husk sikring på hver fase. Med 20A sikring skulle du være på den sikre siden for å ikke ødelegge aggegratet. Mer om dette på link under:

http://www.k-wz.de/physik/threephasegenerator.html