mateco Startet 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Februar.2009 (redigert) Heisann! Er det noe her inne som har en ide om hvordan man på en enkel måte kan legge inn en liten elekronisk forsinkelse på en nivåbryter-strømkrets?? F.eks. slik at flottøren må gi signal vedvarende 10 sekunder før aktivering av alarm! Ser for meg problematikken ved at flottøren gir alarm ved f.eks. rulling og medfølgende skvetting i brønnen som utløser bryteren uten at det egentlig er et reellt høyt nivå. Koblingsskjema?? Bjørn Redigert 1.Februar.2009 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
bellen Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Du kan for eksempel kjøpe eit tidsrelè på Elfa.se og koble inn i kretsen Tidsrelè Sitér dette innlegget Link to post
stko Svart 1.Februar.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Februar.2009 Dette fikser du med et tidsrele. Da justerer du selv tiden det skal gå fra "høyt nivå" til relet gir utgang Sitér dette innlegget Link to post