Jeg har sort gummi?ledning på landstrømkabel, kabel ligger ute nesten hele året.

 

Nå er problemet at den "svetter" , blir helt sort i hendene når jeg tar i den.

 

 

 

Den er en grov kabel,ca 10mm , så den gjør en god jobb, men det er ikke kjekt med sorte hender osv.

 

Jeg har prøvd å smøre den inn med vaselinolje, uten at jeg er overbevist at det er løsningen.

 

Noen tips eller er den moden for utskifting ?

 

Hvilken kabel anbefales hvis jeg skal skifte, ser jo at noen har noen gule kabler på brygga......

Link to post

Dette er ikke myntet på trådstarter eller andre i tråden, men bare generelle betraktninger og et par faktaopplysninger:

 

Med ny standard, NEK400-2010, er det slutt på dispensasjon fra kravet om rundstift industrikontakter på brygger og campingplasser. Forhåpentlig vil dette medføre en standardisering etterhvert, som gjør at slike overganger forhåpentlig blir unødvendige. Det er forøvrig fullstendig uforståelig at DSB i flere år har gitt dispensasjon for dette, all den tid den europeiske normen (EN) innførte krav om rundstift for lang tid siden, og når vi VET at det medfører en haug hjemmelagde overganger, skjøtinger osv.

 

For å komme dette, og bruken av skjøtekontakter generelt, til livs, sier nye NEK (709.55.01.03):

 

1. Det SKAL ikke være mer enn 10 m fra stikkontakt til fortøyningsplassen den skal forsyne!

2. Det SKAL ikke være mer enn 4 stikkontakter montert i samme kapsling, og det SKAL benyttes industriell rundstiftkontakter ihht 309-2!

(Om noen lurer, blå runde kontakter/støpsler for 230V)

 

Ikke noen bør-formuleringer brukt.

 

Kabelskjøter som ligger henslengt på brygger er en uting, og mindre farlig blir det ikke av at mange ikke drar med seg jordleder ombord i båten. Da kan heller ikke noe jordfeilvern løse ut...

 

Jeg ville ikke hatt det særlig godt med meg selv, hvis min slurvete og skjødesløse omgang med landstrøm og tilkopling av denne, medførte at bryggenabo, eller for den slags skyld en av ungene hans, omkom som følge av mine holdninger til elsikkerhet.

 

Eneste fornuftige løsning til båt/marina, er at man benytter godkjent utstyr OG at man benytter skilletrafo ombord slik at man unngår å ødelegge båten som følge av tæring.

 

Hvor mange marinaer finnes det rundt omkring, hvor jordfeilbrytere ALDRI testes? En jordfeilbryter som ikke testes, vil på sikt miste funksjonsevnen, som igjen kan medføre stående jordfeil på anlegget. Sjøvann, stående jordfeil, bruk av laaaange skjøteledninger med flere koplinger, gjerne kombinert med dårlige kabler ...mon tro når neste dødsfall inntreffer? (Ja, for det HAR skjedd tidligere, at jordfeil på båt har drept folk)

 

Jeg skal ihvertfall gjøre mitt for at det ikke skjer pga mitt utstyr eller av skjødesløs holdning til elsikkerhet!

 

Så til slutt ang kabel:

Jeg har ikke sjekket, men jeg mener bestemt å huske at H07RN-F (en type gummikabel, merkingen skal stå på kabelen) er tillatt brukt. En mer egnet kabel, er eksempelvis H07BQ-F, eller tilsvarende kvalitet.

"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel

Link to post

...Da kan heller ikke noe jordfeilvern løse ut...

 

Faktisk har jordfeilvern ingenting med jord å gjøre, den løser seg ut uansett. Men de gjør slik oppsett ikke mindre farlig uansett.

 

Jeg har ikke samme kontakttype i sommer og vinterhavn. Derfor bruker jeg hver sinn kabel der, 2,5q H07RN-F på sommer og vinter er de 4q H07BQ-F.

Link to post

Om de er regn napper jeg slike koblinger ut. Om folk kan ikke vise respekt for sin hjemmehavn, har dem ikke noe med strømtilkobling å gjøre.

Da regner jeg med du har litt av en jobb, og i tillegg ringer eier av båtene og forteller hva du har gjort :lipseal::confused:

 

Faktisk har jordfeilvern ingenting med jord å gjøre, den løser seg ut uansett. Men de gjør slik oppsett ikke mindre farlig uansett.

...og hva er et jordfeilvern, og hvis det ikke løser ut for jordfeil, hvorfor er det der da?

 

Forøvrig er det nye forskrifter som har maks avstand på 10m,

og krav til denne type stikk.

Men den har ikke tilbakevirkende kraft

Link to post

...og hva er et jordfeilvern, og hvis det ikke løser ut for jordfeil, hvorfor er det der da?

 

De har sikkert vært et mappedyr som fant dette navn til den dingsen. Den har ingenting med jord å gjøre men kan beskytte mennesker med den grense den har til de og de formålet. Som Ole-Petter har vært inne på er grense i en båt hvertfall 3 ganger for høy.

Link to post

Faktisk har jordfeilvern ingenting med jord å gjøre, den løser seg ut uansett. Men de gjør slik oppsett ikke mindre farlig uansett.

 

Jeg har ikke samme kontakttype i sommer og vinterhavn. Derfor bruker jeg hver sinn kabel der, 2,5q H07RN-F på sommer og vinter er de 4q H07BQ-F.

 

Nåjah ...deler av det du sier der ang jordfeilvern er direkte usant.

 

Et strømstyrt jordfeilvern (vanlige jordfeilautomater, for eksmpel), jobber etter differansestrømprinsippet: For et topolt vern, er det slik at den strømmen som går ut ene lederen, skal komme tilbake i den andre. En lukket strømsløyfe, hvor Kirchoffs lov naturligvis gjelder. Er der en differanse, så betyr det at noe av strømmen har forsvunnet på veien. Da har vi en jordfeil, og vernet skal løse ut.

 

La oss anta at du ikke har skilletrafo, at du har jordfeil i kjøleskapet ditt, som igjen er tilknyttet båtens jord, også motor/propell etc, ja alt som kan betegnes som "annen ledende del". La oss videre anta at du IKKE har tilkoplet jordleder fra landstrømsanlegget. Da kan strømmen gå gjennom sjøvannet til jord (altså til kloden vår, Terra). Hvis tilstrekkelig mengde strøm går gjennom vannet og til jord, så får du utløst jordfeilvern.

 

Men vi har et par andre scenario:

1. Jordfeilbryter løser ikke ut fordi den aldri blir testet, og derfor mister funksjonsevnen --> Stående jordfeil. Hvis du da ikke har montert dynaplate eller lignende, og jordfeilstrøm flyter gjennom andre ledende deler, eksempelvis aksling/propell, vil du etter kort tid ha et alvorlig tæringsproblem!

 

2. Et hjemmesnekret el-opplegg, hvor motor/propell ikke er jordet, du har ikke dynaplate, men kanskje rekka di er jordet, eller aluminiumsoverbygget? Da har strømmen ingen lukket krets til jord (ingen strømvei), og du har en stående jordfeil uten jordfeilstrøm, ergo løser ingen jordfeilbryter ut. Da har du samtidig en potensialforskjell mellom rekka di og sjøvann på kanskje 115-130V. Nøyaktig den situasjonen har tatt liv før!

 

3. Du har jordfeil i båten, men overgangsmotstanden mellom jordfeilstedet og Terra er stor nok til at jordfeilvern ikke løser ut. Kanskje er overgangsmotstanden til nabobåten lav nok til at jord i den båten har samme potensial som jord i din, men fortsatt ikke utløst vern? Hva om naboen kommer drassende med sin landstrømskabel, fuktig og med sprukken isolasjon, og har overledning til fuktig isolasjonsoverflate? Eller at han tar i jordtilkoplingen på pluggen? Da oppstår en strømvei igjen. Kan han da få en skikkelig karamell når han tar i rekka på båten sin? Litt oppkonstruert, sier du kanskje ...men det er mulig, ikke sant? Forhåpentlig vil da jordfeilvernet fungere og løse ut, og naboen dør ikke uten at vedkommende har hjerteproblem.

 

Jordfeilvern som ikke testutløses, har definitivt en tendens til å kreve større strøm før utløsing. Noen slutter helt å fungere. Det er en grunn til at jordfeilvern skal testutløses minst hver 3. mnd (hver mnd iflg produsenter)

Faktisk er det slik at flere nye vern, allerede ved sluttkontroll av nytt installert anlegg, må byttes fordi de ikke løser ut før ved 33-35 mA.

 

30mA er da ikke så mye, er det kanskje noen som tenker. Nei, ikke mye, men årsaken til nettopp 30mA utløsestrøm er ikke tilfeldig. Det er strømmen som regnes for grenseverdien et menneske tåler ved vekselstrøm gjennom hjertet.

 

Våt hud har en overgangsmotstand på ca 2000 ohm. Ved 100 V, kan man da få en strømgjennomgang på 50mA --> Dødlig strømstyrke. (Ref naboen med strømførende rekke og landstrømskabel i hånden)

 

Nei, man skal ikke ta lett på elsikkerhet!!!

"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel

Link to post

En båt høres under våtrom og der er 30mA over grense hva et menneskehjerte klarer.

 

 

For å si det litt banalt: Hjertet mitt driter vel i om jeg står i et vått eller et tørt rom ;) Men det er langt større fare for stor strømgjennomgang i våte omgivelser, men da fordi overgangsmotstanden i huden er mye lavere når huden er våt.

 

Det er forøvrig de samme krav til jordfeilvern i våte som i tørre rom. ALLE kurser i en bolig skal være beskyttet av jordfeilvern med utløsergrense på 30mA, eneste unntak er kurser til elektromedisinsk utstyr som er viktig for liv og helse.

"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel

Link to post

Ang nye forskrifter...

 

Men den har ikke tilbakevirkende kraft

 

Nei, det har de ikke. DSB har tradisjon for å ikke gi forskrifter tilbakevirkende kraft, og er "snille" på den måten. Det er jo fint for oss som slipper å bruke penger på å oppfylle nye forskrifter, men uheldig for den generelle elsikkerheten.

"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel

Link to post

Det er forøvrig de samme krav til jordfeilvern i våte som i tørre rom. ALLE kurser i en bolig skal være beskyttet av jordfeilvern med utløsergrense på 30mA, eneste unntak er kurser til elektromedisinsk utstyr som er viktig for liv og helse.

Det du refererer til er sikkert riktig for bolig, men for fritidsbåt er kravet for enkelte kurser 10 mA.

Link to post

Og om begge fasene lekker like meget hører de ikke under jordfeil der jordfeilvern ikke løser ut :confused:

 

Nå tror jeg vi roter oss laaaangt ut på viddene her ...men jeg kan jo svare likevel :p

 

 

Hvis begge fasene har jordfeilslutning, så har vi i praksis en topolt kortslutning. De to fasene er altså kortsluttet via jord. Dette selvsagt forutsatt at de to "jordfeilpunktene" er sammenkoplet, enten naturlig, via utjevningsforbindelser, eller via jordsmonn eller ledende vann. Kursens kortslutningsbeskyttelse/overstrømsvern (sikringsautomat) vil da bli utløst.

 

Men hvis du har jordfeil på to komponenter (hver sin fase), som av en eller annen grunn ikke koplet ut sine jordfeilvern, la oss si vaffeljernet OG kjøleskapet. Og disse ikke er sammenkoplet via jord/utjevningsforbindelser, så vil du kunne ta på ene fasen på kjøleskapet og den andre fasen på vaffeljernet. 230V i hver sin hånd er mer enn ubehagelig. Er du våt, så banker du snart på "perleporten".

Men igjen, det skal mange uheldige omstendigheter og feil til, før dette er en reell mulighet.

 

 

Hvis vi snakker om 3-fase nett, så begynner det å bli komplisert å forklare uten skisser. Avhengig av hvordan anleggsdeler er jordet i forhold til hverandre, vil en slik kortslutning i et IT-nett, gjøre at nettet "forvandles" til enten et TN- eller et TT-nett. Beregninger på slike kortslutninger er etter min mening av akademisk interresse, da beregningene må ta en masse forbehold ang sløyfeimpedans. Utkoplingsbetingelsene ligger også langt utenfor det man kan forvente er av interresse for "normale" folk, og er behandlet over flere sider i NEK400. Jeg tror vi lar den ligge :giggle:

"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel

Link to post

Det du refererer til er sikkert riktig for bolig, men for fritidsbåt er kravet for enkelte kurser 10 mA.

 

Hva som gjelder ombord i en fritidsbåt har jeg ingen formening om, men jeg er sikker på at du har rett ;)

Det er hovedsaklig industrielektro som er mitt arbeidsområde.

 

 

Men for kontakten på marinaen, så er utløsekravet 30mA.

"Feilen med verden er at de dumme er så skråsikre på alt - og de kloke så fulle av tvil."
Bertrand Russel

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...