Jump to content

Strømforsyning i fritidsbåt, ampere på ville veier.......


navid

Recommended Posts

Har kjøpt same skilletrafo som NAVID, og fått beskjed om å koble akkurat slik som han har gjort fra Mastervolt.

MEN-såvidt jeg kan forstå er det IKKE midtpunkt på disse trafoene, slik det er på tradisjonelle trafoer, Mastervolts løsning er basert på kun elektronikk, derfor den lave vekten.

 

Tegningen blir derfor noe misvisende, da tegningen viser at det er ett midtpunkt (jord) som er koblet sammen med den ene fasen - men det er faktisk 0 voltleder(N) og PE som skal laskes sammen!

 

Det er i tilegg lagt en potensial utjevningsledning til dynaplaten -(som antagelig er dynaplaten til generatoren ombord,) og det er IKKE forbindelse til 12V batteriminus-motor-skrog-vhf jord osv......

 

Jeg har ett Mase 3,5 aggregate ombord som ble montert I fjor sommer, og jeg har ihvertfall tenkt å koble slik som beskrevet ovenfor, om noen har innvendinger så vil jeg gjerne høre disse før jeg setter igang :-)

 

Jeg vil også fjerne "sinksaveren" som er orginalmontert I min Sealine SC38, og isolere ledningene inn/ut på denne. 

 

Jeg kommer altså til å kutte N og L ledningene ett par meter fra inntaket på båten, og koble tampene henholdsvis inn og ut på skilletrafoen, og hente jord(PE) fra nærmeste stikkkontakt (0,2,meter fra planlagt plassering av skilletrafoen), og legge denne ledningen lasket sammen med N på trafoens utgang......slik som på tegningen. Jordfeilbryter og manuell vender generator/landstrøm vil da komme ett par meter etter sekundærsiden på trafoen :-) Vil også trekke en potensialutjevningsforbindelse herfra til dynaplaten som er montert I forbindelse med installasjonen av generatoren, OK?

bilde

Redigert av powerpuff (see edit history)
Link to post

Dette er ikke riktig, Dinamo. Hvor har du det fra? I en annen tråd har jeg forklart hvordan man kortvarig samkjører skipsnett og land-nett for å unngå black-out. I en båt av den størrelsen det her er snakk om, kan kortvarig black-out aksepteres. Mange (bl. annet jeg) slår derfor av land før generatoren kobles inn. Du kan også bruke vender 0-LAND-GENERATOR (break before make). Da unngår du muligheten for å gjøre feil.

Det begynner å bli ei stund siden eg såg innom denne tråden, so dette svaret frå Dreamer har "gått forbi".

Men: Forskrifter for elektriske anlegg, maritime installasjoner (FEAM) § 1619 punkt 2, og eg siterer:

Landtilkoblingskurs skal være tilknyttet hovedtavle eller nødtavle. På tavlen skal kursen minst ha bryter med forrigling eller venderarrangement som utelukker sammenkobling av generator og landtilkoblingskurs. Tavlen skal ha indikator (signallampe eller voltmeter) som viser om kursen fra land er spenningsførende før innkopling foretas.

 

Magne

Link to post

 

Har kjøpt same skilletrafo som NAVID, og fått beskjed om å koble akkurat slik som han har gjort fra Mastervolt....

Hvordan går det powerpuff, har du fått koblet skilletrafoen din? Ser du har fått mange gode tips i tråden https://baatplassen.no/i/topic/124115-kobling-av-skilletrafo-mastervolt/

 

Blir spennende å se hva som blir konklusjonen om PE skal kobles til dynaplaten eller ikke. Synd vi ikke har noen her på baatplassen som med 100 % sikkerhet kan fortelle oss hvordan denne Mastervolt`en egentlig skal kobles.

 

Etter det jeg har fått opplyst, kan denne trafoen kobles opp på to forskjellige måter. IT-system: 115 v mellom «jord» til L og 115 v mellom «jord» til N. 230 volt mellom L og N.

 

Den andre måten, TN-system: (sikring kun på den ene lederen L), da skal N og «jord» linkes sammen så sant at de ikke er koblet sammen en annen plass i båten. Slik er trafoen koblet i min båt.

 

Om «jord» (PE) skal betegnes som midtpunkt, jord eller null? Nei, det vet jeg sannelig ikke.

 

Ombord i «Kathleen» fungerer Mastervolt`en etter mitt skjønn veldig bra. Har ikke hatt noen problemer så langt. Lykke til powerpuff!  :smiley:

Link to post

Takk for det Navid :-) Jeg er offshore nå, tenker å koble når jeg kommer iland, ser ut til at jeg kobler det som TN - altså lasket PE og N, men med sikring på både L og N -

det er det krav til, samme som på et 400 volts nett (som er vanlig I Nye byggefelt/anlegg på land idag)- der man bruker N og 1 fase for å få 230Volt.  

 

Tror jeg lar være å koble meg mot dynaplaten - ser ikke for meg nytteverdien I denne koblingen......På generatoren derimot ser jeg nytteverdien, da den gir strøm som et IT-nett....og hindrer at landjord(feks metall på brygga) og jord I båten (rekkverk osv) får potensialforskjell.... 

 

Men, må nok frem med måleapparatet og sjekke hvor/hvordan jord er lagt opp I min båt når jeg kommer hjem, regner med at min vender Shore - 0 - generator også bryter jordforbindelsen, slik at det kan veksles mellom 2 typer nett I båten...?? 

Redigert av powerpuff (see edit history)
Link to post

Sannsynligvis har du en vender som tar med seg jord. Slik er det i hvert fall på den venderen jeg har. Mente å lese et eller annet sted at du har Mase. Den Mase'n jeg har er utstyrt med midtuttak for tilkobling av lokal jord. Selve poenget med en generator eller en skilletrafo (i hvert fall av den typen jeg har (ringkjerne))  er at installasjonene (gen. og skille) er uavhengig av landjord. Det er rett og slett ikke noe poeng i å koble det opp Dynaplate (flytende landjord), for det kan ikke gå noe strøm der. Men om du kobler, frivillig eller ufrivillig, båtjord opp mot 'noe annnet' om bord, så kan et slikt system kunne generer en potensialforskjell, som i ytterste konsekvens vil kunne gi en galvanisk tæring. Eksempelvis om man har et drev som er utstyrt med katodisk beskyttelse, med eller uten påtrykt spenning, og får linket det inn i systemet.

 

Hulda er stålbåt. Jeg har mindre anodeforbruk på to år i sjøen, enn det et vanlig drev forbruker på en sesong. Det kommer av at jeg holder styr på elektrodelen om bord. Samtidig som jeg vet at jeg har en 'liten DC minus' til skroget. Og verken landstrøm, båt AC eller generator (Mase) er linket til skrog eller annet elektrisk utstyr.

Link to post

 

...Det er rett og slett ikke noe poeng i å koble det opp Dynaplate (flytende landjord), for det kan ikke gå noe strøm der...

Jeg må erkjenne at jeg rent fysisk ikke har fått surret meg til å montere denne dynaplata til trafoen enda. Den plata som står under båten er allerede opptatt av andre ting.

 

Må opp på slipp for eventuelt å få montert ny plate. Men den står på lista over ting som burde gjøres, eller på planleggingstadiet som det heter.

 

Så ingenting vil være bedre for meg enn at det er helt unødvendig å koble denne PE (jord) til egen dynaplate.

Så jeg takker for ditt gode råd Hulda og stryker den ekstra dynaplata til trafoen på «arbeidslista». :thumbsup: 

 

Redigert av navid (see edit history)
Link to post
  • 3 år senere...
  • 2 uker senere...
Dinamo skrev On ‎22‎.‎01‎.‎2016 at 13.14:

Det begynner å bli ei stund siden eg såg innom denne tråden, so dette svaret frå Dreamer har "gått forbi".

Men: Forskrifter for elektriske anlegg, maritime installasjoner (FEAM) § 1619 punkt 2, og eg siterer:

Landtilkoblingskurs skal være tilknyttet hovedtavle eller nødtavle. På tavlen skal kursen minst ha bryter med forrigling eller venderarrangement som utelukker sammenkobling av generator og landtilkoblingskurs. Tavlen skal ha indikator (signallampe eller voltmeter) som viser om kursen fra land er spenningsførende før innkopling foretas.

 

Magne

 

Det tok faktisk over 3 år før jeg tilfeldigvis bladde gjennom denne gamle tråden, og oppdaget at Dinamo har svart på mitt innlegg. Når det gjelder sammenkopling av skipsanlegg og landstrøm, så er det benyttet på stort sett alle båter over vanlig lystbåtstørrelse. Kortvarig sammenkobling (som jeg poengterte i mitt innlegg) tillates på dispensasjon (DNV-GL etc.). Detaljer for hva som kreves, ble beskrevet forrige gang. På lystbåter er det ingen vits i å montere dette, da en "black-out" ikke har noen betydning. Hvis noen fortsatt lurer på hvordan dette virker, ta en tur om bord på en båt og se selv!  

Link to post
Dreamer skrev for 1 time siden:

 

Det tok faktisk over 3 år før jeg tilfeldigvis bladde gjennom denne gamle tråden, og oppdaget at Dinamo har svart på mitt innlegg. Når det gjelder sammenkopling av skipsanlegg og landstrøm, så er det benyttet på stort sett alle båter over vanlig lystbåtstørrelse. Kortvarig sammenkobling (som jeg poengterte i mitt innlegg) tillates på dispensasjon (DNV-GL etc.). Detaljer for hva som kreves, ble beskrevet forrige gang. På lystbåter er det ingen vits i å montere dette, da en "black-out" ikke har noen betydning. Hvis noen fortsatt lurer på hvordan dette virker, ta en tur om bord på en båt og se selv!  

Kryptisk tullprat. Det et regler for å koble sammen strømnettet på land med båten - men ingen kontrollerert det, og så lenge man vet hva man holder på med er det fritt fram- Det som er  viktig sørge for jording i de delene av anlegget som er galvanisk forbundet med nettet på land.  Sluntrer man unna har - kan liv gå tapt. Og det vil man ikke. Jeg er faktisk glad i Hilde , selv om det ikke kan se slik ut,

Link to post
  • 6 år senere...

Multimeter. Sett den ene lederen på motoren og den andre på felles AC jord. Trekk ut stikken på landstrøm først. Om motstanden går mot uendelig Ohm, ingen forbindelse. Lengst nede til høyre har du noen gul/grønne greier som kan være AC jord. Hulda har egen jordskinne i AC sikringsskap. Jeg vet ikke om du har skilletrafo, eller trafo med nullpunkt- det har Hulda. 

 

MVH

Hobbyelektriker under opplæring.

Link to post

Det er et mja-svar. DSB forlanger at det skal være kontakt mellom sjøjord og båtjord. Det kan gjøres mellom batteri minus eller via dedikert Dynaplate. Hvis du ser på hjemmesiden til SikkerhetOmBord, så har han lagt ut hvordan de forskjellige trafoene er satt opp. Mastervolt er med der. 

 

Hulda nekter plent å koble båtjord til sjøjord. Rett og slett for med den utdanningen jeg har innen korrosjon, er jeg ikke sikker på konsekvensene på et jernskrog. Og, i og med at min Noratel trafo har nullpunkt, skjønner jeg heller ikke poenget med sjøjord. Poenget, fra DSB, er visstnok å kunne nøytralisere spenningspulser som teoretisk skal kunne oppstå i jordlederen. Men da vil uansett vernet mitt slå ut. Og om pulsen er så kort at vernet ikke rekker å reagere, så gir jeg blaffen. Egentlig, vernet mitt 'ser' ikke jordlederen, vernet mitt reagerer på forskjell i strømmen mellom L2 og N2.

Link to post
  • 2 uker senere...

Da har jeg målt litt mere;

Jeg måler 0,7 ohm mellom PE og batt -, så da er vel DSB fornøyd?

Videre: Det virker som propellakslingene ligger litt på plussiden hos meg i forhold til sjø. Ser det er omvendt hos deg @Hulda Jeg måler + 0,02 v på venstre og + 0,1 v på høyre side mellom akslingene og sjø (sølvskjea, rød målekabel på aksling og sort i sjø). Er det innafor eller er det noe jeg må ta tak i? 

Link to post

@navid. Det kan rett og slett være målefeil i og med at du ikke har korrekt referanse (sølvskje og kobber). Du ser om du har overforbruk av anoder. Det som er artig er forskjellen mellom SB og BB. De burde vært likere. Grunnprinsippet er at en anode er en elektronpumpe, om man får lov å uttrykke det slik. Når akslingen/propellen har overskudd av elektroner, bør målingen gå i minus. Et elektron har en minus lading, ionet er positivt ladet. Men igjen, det måles mot en referanseelektrode (sølvskje) som ikke følger spec.'en til 'sølv/sølvjodid'. 

Link to post

Det er vel ikke noe 'hvordan skal det egentlig være'. Jeg har sett noen slike koblinger hos Volvo-kompisen. De som var nye har et bånd mellom koblingshalvdelene for å lede strøm mellom motoren og propellen. Dette henger vel sammen med DSB-kravet om å jorde landjord til batteri minus på ikke ledende (isolerende) skrog. Ønsker man ikke å bruke propellanlegget som anode, kan man bryte denne forbindelsen og heller montere Dynaplate å koble denne inn i jordingssystemet. Om det skulle gå noe 'galt' og det skulle oppstå en krets, vil ikke propellanlegget bli del av kretsen. Det er vel der spørsmålet ligger, tenker jeg.

Link to post

Takker for gode svar Hulda. 

Når jeg ohm-er mellom gear- og akselflensen måler jeg 100 ohm, så jeg har tydeligvis ikke dette båndet som skal gi god kontakt mellom flensene. Det viser seg videre, at når jeg oppretter god kontakt (lasker) mellom flensene måler jeg 0,6 volt mellom sjø og akslingen. Pluss ligger da på sjøsiden. 

Så dårlig forbindelse mellom flensene er vel forklaringen på den tidligere målingen der akslingen var positiv og sjøen negativ? 

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...