ebonita Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 För min del har jag s k landströmsautomatik i båten från Mastervolt i Sverige. Den känner av om jag startar genset, och när det kommit i stabil drift så kopplar den bort eventuell landström och lägger över båtens 230V-system på aggregatet. Har alltid fungerat utan problem, men jag börjar fundera på risken att mata aggregatström till nätet. Antar att detta är genomtänkt... :confused: Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 (redigert) .. men jag börjar fundera på risken att mata aggregatström till nätet. Antar att detta är genomtänkt... :confused: Risken for at du uaktsomt skulle mate aggregatstrøm til nettet er 0. For å kunne gjøre dette, må først generatoren synkroniseres med landstrømmen. Hvis dette ikke er gjort, vil et forsøk på sammenkobling resultere i at generatorvernet kobler ut, eller at sikringen på landstrømmen ryker, avhengig av hva som er raskest. Din landstrømautomatikk er designet for å unngå sammenkobling. På større båter er det utstyr for synkronisering og kortvarig sammenkobling av land- og skipsforsyning for å unngå "black-out" ved overgang fra aggregat til landstrøm og omvendt. På fly har de trolig ikke slik kontrollert sammenkobling, da vi som passasjerer registrerer en kort black-out etter at motorene er startet. Redigert 13.Januar.2015 av Dreamer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 (redigert) Tack Dreamer, då är jag nog på säkra sidan. Och visst känner jag igen det korta avbrottet på flygplan när markströmmen ansluts eller kopplas ifrån. Det blir det nog ett liknande 'short-break' i båten oxå när landströmsautomatiken slår över för lysrören blinkar till. Har för övrigt installerat en separat 500W inverter som ständigt driver datorer ombord för att slippa att dom restartar vid omkoppling mellan landström/genset/huvudinverter. :thumbsup: Redigert 13.Januar.2015 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Baracuda Svart 13.Januar.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Takker for fyldig god informasjon Dreamer. Da skal jeg få en elektriker til å hjelpe meg til å koble opp slik du har beskrevet. Strømforsyningen til øya her er litt ustabil i vinterhalvåret pga mye uvær samt lynnedslag. Takker. Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Takker for fyldig god informasjon Dreamer. Da skal jeg få en elektriker til å hjelpe meg til å koble opp slik du har beskrevet. Strømforsyningen til øya her er litt ustabil i vinterhalvåret pga mye uvær samt lynnedslag. Takker. Ta på forhånd kontakt med det lokale elverk og spør om de har noen spesielle krav. Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Dette vil vel fungerer dårlig dersom du har 3-fase fordelingsskinne i sikringsskapet i huset. Då vil det kun bli dei kursene i huset som bruker samme faser som dei to fasane som aggregatet er koblet til som vil fungere. Resten vil kun bli forsynt med en fase... Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 De kursene du vil forsyne fra båten, legges på de to "riktige" skinnene. De andre kursene legges på de andre skinnene. Enkelt! Sitér dette innlegget Link to post
sailorboy Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Risken for at du uaktsomt skulle mate aggregatstrøm til nettet er 0. For å kunne gjøre dette, må først generatoren synkroniseres med landstrømmen. Hvis dette ikke er gjort, vil et forsøk på sammenkobling resultere i at generatorvernet kobler ut, eller at sikringen på landstrømmen ryker, avhengig av hva som er raskest. Din landstrømautomatikk er designet for å unngå sammenkobling. På større båter er det utstyr for synkronisering og kortvarig sammenkobling av land- og skipsforsyning for å unngå "black-out" ved overgang fra aggregat til landstrøm og omvendt. På fly har de trolig ikke slik kontrollert sammenkobling, da vi som passasjerer registrerer en kort black-out etter at motorene er startet. Det er ikke mulig å synkronisere med et nett som mangler spenning.... Grunnen til å koble aggregat som trådstarter ønsker er jo at landstrøm er død. Synkronisering vil ikke være et problem her. Problemet vil være sikkerhet for å a) ikke slippe spenning ut på et dødt landstrøms anlegg b) Kortslutnings strøm ivaretatt på sikringer på forbruks side. (For mye spenningstap i ledning til hus kan være et problem for å få høy nok kortslutnings strøm) SailorBoy Sitér dette innlegget Link to post
Dreamer Svart 13.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 13.Januar.2015 Misforståelse, SailorBoy! Ovenstående svar var kun til "ebonita". Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 14.Januar.2015 Link til dette innlegget Svart 14.Januar.2015 Det med enfase agregat og 3 fase fordeling er nok ikke så lett å få til. Om agregatet er koblet på fase 1, så vil eventuelle laster på fase 2 og 3 dele spenningen fra fase 1. Om man har to like lyspærer på fase 2 og 3 så vil disse få 110Volt hver. Om man har 3 like pærer og 2 står på den ene fase 2 og 1 på fase 3, sa vill spenningen bli forskjellig på fase 2 og 3. For lyspærer så er ikke dette så farlig men for kjøleskap frysere, varmepumper med motordrift så kan dette medføre havari. Dette er jo løsbart med å bygge om sikringskapet, eller å endere fordelingen i sikringskapet slik at de aktuelle kursene du trenger blir lagt på fase 1, men de andre kursene i skapet må jo da kobles ut. Så er det slettes ikke sikkert at eltilsyn/everket vil godkjenne et slikt opplegg da de ønsker en jevn fordeling av hus kursene på de tre fasene. Sitér dette innlegget Link to post
locked Svart 25.September.2020 Link til dette innlegget Svart 25.September.2020 Gammal tråd, men nokre innspel alikavel sidan dette er relevant. Dersom man har 3-fas fordeling så er det ikkje noko i vegen for å montere ei ekstra 1fas samleskinne i skapet og flytte dei kritiske kursane til denne. Ex. kjøleskap/fryser/belysning/it-utstyr osv. Denne skinna forsyne en med 2 av faselederane frå 3-fasefordelinga til ein vendebryter, ex. denne: https://www.ahlsell.no/33/elektro/gr.-40---45-industri-og-automasjonsprodukter-e/43--styreorganer-motorvernbrytere-effektbrytere/effektbrytere/lastskillebryter/1470732/ (pris rundt 1500kr inkl.mva) forsyning frå aggregatet med eget apparatinntak ute og kabel til sikringsskapet. Alt dette må såklart gjerast av elektriker og blir kostbart, men både for levetid på mat i fryser og i forhold til lengre strømstans i forbindelse med naturkatastrofe/terror osv. så er det slett ikkje dumt. Sitér dette innlegget Link to post
Recommended Posts
Delta i diskusjonen
Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.