Johoff Startet 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2015 Har en Mase generator som går tungt og ryker mye kullsvart røyk når jeg bruker induksjonsplaten i cabin. Skrur jeg ned styrken på platen går den raskere og ryker normalt. Noen råd? Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Overbelastning. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 26.Mai.2015 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2015 Hei, Jeg har et Mase 2.6I Dette har kontinuerlig 1,7 KVA tilgjengelig. Jeg opplever det same med vaffelpressa. Hos meg er forklaringen enkel varmtvannstank 750 W, batterilader 1000W og vaffelpresse 1000W. Jeg broker dertfor en fjernkontroll kjøpt på Claeser'n til kr 149,- hvor jeg kan skjalte ut alle forbrukerne. Kanskje det kan være en iude for deg også Sitér dette innlegget Link to post