Trenger litt lærdom om 3-fase i gjestehavner.


Lars H.

Recommended Posts

I de fleste gjestehavner er jo landstrømmen vanlig 1-fase 230V sikret med 10A, og er en heldig med 16A dersom en skulle ha behov for det. Men noen steder er det gjerne et 3-faseuttak. Her i Fjällbacka er det et slikt uttak med rød 4-pins kontakt med 16A sikring. Så da spør jeg dere som er elektrikere: Kan jeg da koble meg på denne kursen, fordele den til 3 forbukere og trekke 16A fra hver av disse 3 kursene, eller har jeg kun 16A totalt tilgjengelig? Dette er jo litt hypotetisk, men ser en dette som en installasjon hjemme der en har en fase i kjelleren, en i 1. etg, og den tredje  i 2. etg., får en da 16A i hver etasje?

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Hei Lars..... er ikke elektriker men prøver meg på ett svar......

 

med 'svensk strøm' dvs 380 eller 400 V .....så ja,  du får ut    3 ggr 16A  230V

 

du kan kjøpe en ferdig kabel http://www.clasohlson.com/no/3-veis-grenuttak-CEE-Schuko/36-3292#moreinfo

eller en for bare 1 ggr 16A 230V  http://www.clasohlson.com/no/3-fas-adapter/32-6039

 

veldig bra å ha ombord :thumbsup:...har hatt i mange år...spes i industri / fiskehavner

 

Redigert av Gunga Din (see edit history)

S/Y Gunga Din

Link to post
Lars H. skrev 20 minutes ago:

Her i Fjällbacka er det et slikt uttak med rød 4-pins kontakt med 16A sikring. Så da spør jeg dere som er elektrikere: Kan jeg da koble meg på denne kursen, fordele den til 3 forbukere og trekke 16A fra hver av disse 3 kursene, eller har jeg kun 16A totalt tilgjengelig? Dette er jo litt hypotetisk, men ser en dette som en installasjon hjemme der en har en fase i kjelleren, en i 1. etg, og den tredje  i 2. etg., får en da 16A i hver etasje?

 

Ja det er slik du skisserer. Men for å få det til uten juks må du ha en 5-pins kontakt. Det er tre faseledere med innbyrdes potensial på 400V. Så er det slik at nullpunktet i trafoen ved stjernekobling er jordet, men det fremføres felles med jord (TN-C nett) hvor det senere (i første fordeling) skilles og føres videre separat (TN-S). Og det er slik du tenker at du vil få ut 3x 16A kurser av en 400V 3-fas kontakt, men da er du avhengig av å ha null-/nøytralleder tilgjengelig og. Potensialet mot nøytrallederen vil være 230V, og ved å benytte én faseleder pluss nøytral får man 16A 230V.

Link to post

Takker så mye, da er det klart for meg. Kanskje jeg skal lage meg/kjøpe en overgang som du linker til gunga. Det er ikke det at jeg trenger noe slik, men artig å ha. Slike røde uttak er jo ofte på en annen hovedsikring enn de andre uttakene der folk tuller med tilkoblinger og tar knekken på hovedsikring og jordfeilsbryter.

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post
Komodo skrev for 5 timer siden:

Men den kabelen er vel en 3-leder? For å hente ut 3 x 16A enfas må man vel bruke en 7-leder? Den kabelen du lenker til henter vel bare ut enfas mellom en 400V fas og N og forgrener den i tre.

 

mellom  en fase og N (Neutral) så måler du 230 V

mellom to faser måler du 400 V

 

 

S/Y Gunga Din

Link to post
is_620 skrev for 5 timer siden:

7 leder er tull, 

de 3 faselederne (R - S - T eller L1 -L2 -L3 )  og null leder + jord

 

=  5 ledere

Ahh, ja selvsagt! Tenkte bare hver faseleder + N-leder + jord. Men N-leder blir jo selvsagt felles for alle tre uttak (som jorda), så da blir det jo fem.

 

Gunga: Klar over det :smiley:

 

diaX skrev 38 minutes ago:

Man trenger kun treleder for å hente ut 230V men de må være på riktige pinner ☺

Ja, men ikke for å hente ut 3x16A 230V vel? Med tre ledere (altså 2 + jord) får man jo bare et uttak av 16A. Om man forgrener det blir det jo den samme 16A  sikringen som belastes.

Link to post
Komodo skrev 7 minutes ago:

Ja, men ikke for å hente ut 3x16A 230V vel? Med tre ledere (altså 2 + jord) får man jo bare et uttak av 16A. Om man forgrener det blir det jo den samme 16A  sikringen som belastes.

Med 3 ledere får du kun en fase, nøytralleder og jord ja, så kun 1 x 16A. 

Eller 400V om du tar to faser og jord.

Link to post

 

Joltus skrev 1 time siden:

Fint å utdype slike kommentarer syns eg. Så kan vi "ikke elektrikere" lære vet du.

 

Korrekt svar har allerede kommet frem i lyset :wink:

 

En rød 5pins er har man mulighet for å benytte 230v OG 400V.

Dette kommer ann på hvordan utstyret man kobler til er koblet. 

 

For 230V=

Blå (N)+ Sort(L1)

Blå (N)+ Brun(L2)

Blå (N)+ Hvit(L3)

 

For 400V så kobler Sort(L1)+Brun(L2)+Hvit(L3)    Blå(N) blir blendet dersom det er en 5pins. (OBS:Dette gjelder i ikke i pluggen du kommer til på brygga)

 

Dersom man vet at man kun har behov for 400V så legges det opp en 4pins.(Sort(L1)+Brun(L2)+Hvit(L3))

 

Fordel er at man kan trekke 16A(Les: Forutsetter at sikringen er 16A) gjennom hvert uttak dersom man benytter seg av feks: http://www.clasohlson.com/no/3-veis-grenuttak-CEE-Schuko/36-3292#moreinfo.

 

Ulempen er at dersom det dukker opp en feil, så mister alle strømmen.

Og ved evt brudd i N-lederen(blå), kan man få 400V på utstyr som egentlig er ment for 230V.

 

Spørsmål?

 

 

 

 

 

 

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...