Jepp, Root Mean Square.

 

Man bør forøvrig ikke bruke "for billige" instrumenter til å måle AC, men et "true rms" instrument. Enkelte billige instrumenter måler rms ved å måle toppverdien og dele den på roten av 2. Dette kan bli fryktelig feil dersom det er mye forstyrrende elektrisk utstyr som ødelegger sinusen/kurveformen på spenningen. Jeg har selv sett målefeil på 10% på grunn av dette.

 

Relativt billige instrument kan være greie for å måle på 12 VDC (ev. 24 VDC) i bil og båt etc men duger ikke så bra for 230 VAC målinger. Slike billige instrument bør imidlertid også sjekkes opp mot nøyaktige referanser fra tid til annen. Det er ikke så bra å tro man måler rett om man måler 0,5 V feil i et 12 VDC anlegg heller.

<{POST_SNAPBACK}>

Se www.elfa.se De har det meste av el-duppeditter.

 

Fant denne... www.elfa.se

men dyrere enn å kjøpe nytt (billig) multimeter. Men kansje bedre ledninger, som ikke ryker så fort?

Redigert av Sinus_nor (see edit history)
Link to post
Share on other sites

Påse at måleledningene er dimensjonert for instrumentet ditt!!! :wink:

For å være på den sikre siden, kjøp noen som er testet og godkjent.

Koster ikke mye mer, er smidigere og tåler en kortsluttning.

Ikke morro med fjeset fullt av smeltet metall og plast.

Har desverre sett et "billig" instrument gå i luften ved måling av "bare" 24V. Ikke vakkert.

Ett CE-merket, klasse II instrument selges for ca 750,- +mva Da har du ett i lang tid ved normalt bruk.

ELIS, HIOKI og MEGGER er anerkjente merker blandt mange.

Kjenner du en elektriker kan han sikkert skaffe ett til det for en rimelig penge.

<{POST_SNAPBACK}>

Kan ikke være mere enig!! :smash:

 

Måleinstrumenter for elektrisitet ER indelt i kategoriere (Kat I, II, III og IV ):

Kat I er for svakstrøm (Under 50 volt, elektronikk osv).

Kat II kan brukes på vanlige stikkontakter i huset, altså sikret med 10 - 25 amp.

Kat III kan brukes på hovedfordelinger, mens

Kat IV kan brukes på fordelingstransformatorer osv.

Å bruke "Biltema-varer" på hovedfordeling (forran inntakssikring i huset ditt) er vannvidd!

 

Sjøl jobber jeg med slike målinger (Kat III) til daglig, og bruker:

1) Instrumenter som er TESTET og godkjent til riktig kategori

2) Godkjente måleledninger MED innebygde sikringer. (50 kA)

 

Siden flere merker er nevnt av perakir, hvorfor ikke kjøpe Fluke? Koster noe mere enn billigvarene fra div. varehus, men måler nøyaktig, er TESTET og godkjent av anerkjent lab, og VARER lengre!

De færreste har opplevd en sikringseksplosjon (og takk for DET), men jeg kan love at det er heftige saker.

 

Et firma (Hatling, tlf. 73538130) her i Trondheim selger bl.a. nye prøveledninger for måleinstrumenter.

Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim.

Link to post
Share on other sites

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest