MR Swe Startet 14.April.2018 Link til dette innlegget Startet 14.April.2018 hei.. driver og setter opp litt led lys i båten. men hvordan skal jeg finne ut hvor mange Amp sikkringen skal vare? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 14.April.2018 Link til dette innlegget Svart 14.April.2018 Dette er litt defust å svare på uten flere opplysninger. Sitér dette innlegget Link to post
000 Svart 14.April.2018 Link til dette innlegget Svart 14.April.2018 Det står jo alltid hvor mange watt de er. Så deler du watt på volt og får amper og tar nærmeste sikringstørrelse over. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 15.April.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 kjøp fra nettet så står ikke mye om hur mange w det er. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 Sånt noe pleier å funke med 3- til 5 A sikring. Sitér dette innlegget Link to post
ebonita Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 Koppla in slingan och mät med ett universalinstrument hur mycket ström som det blir. Beroende på längden på slingan så kommer det väl att handla om en eller ett par A. Sträva efter att hitta en säkring som ligger på 1,5 - 2 gånger den normala driftssströmmen. Viktigt att en eventuell kortslutning nära LED-listen 'orkar' trippa säkringen, och eftersom det tenderar att vara klena kablar så får inte säkringen vara onödigt stor. Sitér dette innlegget Link to post
Ekberg Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 (redigert) Storlek på säkringen beror på hur tjock kabel du har, det är kabeln du avsäkrar, inte ledlamporna. Redigert 15.April.2018 av Ekberg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Joltus Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 Det siste sier.... Sikring bestemmes av. Et minimum som trekkes av utstyret. Ut fra dette avgjøres ledningsevne og derav kvadrat på kabel. Og dermed sikring..... Ut fra behov altså. Her kan du jo sikre med nesten hva du vil. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 Ekberg skrev for 7 timer siden: Storlek på säkringen beror på hur tjock kabel du har, det är kabeln du avsäkrar, inte ledlamporna. OK, sett at jeg har en belastning på et 12volt system som trekker 2A via 4m kabellengde (2m hver vei). Dersom jeg tillater et spenningstap på 0,1V blir kabeldimensjonen ca. 1,5mm2. Hva ville du da sikret med, og hvordan kommer du frem til din sikringsverdi? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 (redigert) 1,5 kan stort sett sikres med 10A. Så da kan man jo velge alt over 2 og opp til 10 med mindre du legger ledningene innom badstuen i båten på vei til led lyset... Når det ikke står noe om maks forankoblet vern så.... Ledningsevne til kabel/ledninger står godt utbrodert i Nek og kan fint benyttes i en båt. Maritime forskrifter benytter samme tabellene. Redigert 15.April.2018 av Joltus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 15.April.2018 Link til dette innlegget Svart 15.April.2018 Hvordan kom du frem til 10A? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Joltus Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Nek 400 ledningsevne til kabler/ledere.... Standard sikringer på 1,5 er 10A for å klare å møte krav til utkobling ved overbelastning. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Denne Nek 400, hvor finner "vanlige folk" denne? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
shipahoy Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Vanlige folk kan lese båtpermen til SXK (Kapitel 04 - Elsystem): https://www.sxk.se/btn/batparm Sitér dette innlegget Link to post
HenrikN Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 shipahoy skrev 3 minutter siden: Vanlige folk kan lese båtpermen til SXK (Kapitel 04 - Elsystem): https://www.sxk.se/btn/batparm Et annet alternativ er denne tabellen, hentet fra "Skyllermark's" brosjyre. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Oversikten hos SXK, kapittel 4:4 til 4:6 så grei ut. Men en kan lett bli litt forvirret over alle disse tallene. Hos SXK står det bl.a. at en 4mm2 kan sikres med max 20A. men det er jo ingenting i veien for å sikre den med feks. 10A når største strømtrekk fra forbrukeren er 6A. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ekberg Svart 16.April.2018 Link til dette innlegget Svart 16.April.2018 Du kan givetvis alltid använda en mindre säkring än t.e.x 10 A på 1,5m2, men aldrig större. Förbrukaren bestämmer vilken kabelarea du behöver, sedan bestämmer kabelarea vilken max storlek på säkring som du kan ha. Det är tabellen i mitten, säkring mot överbelastning som man skal följa. Sitér dette innlegget Link to post