BØstrøm Startet 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Startet 6.Desember.2018 Har laget oppsett med blysyre batteribank, og LifePo4 batteribank. Nærmest Lithiumbatteriene har jeg en fjernstyrt batteribryter fra BlueSea. Som jeg forstår den, har den en inngang for å kople vekk batteriene, og en inngang for å kople de til. BMS heter Rec active BMS. Denne har releutgang for nomally closed til kontaktor, beregnet for lading inn på batteriene, mens den har både normally closed, og normally open for strøm fra batteriene til forbruk. I mitt oppsett går forbruk og lading i samme kabel. Det jeg lurer på, er om jeg trenger to kontaktorer, da bare dette er tegnet i manualen. Hva skjer hvis den kobler vekk strømmen pga overlading? Blir problemet at dn ikke kobler batteriet til automatisk? Eller vil releutgangene jobbe mot hverandre uendelig? For meg er det ok hvis jeg må resette manuelt. Vil jo gjerne sjekke hvorfor den kobler strømmen vekk, da det betyr at noe er galt, før jeg med bryter i panelet, eller på selve switchen, kobler strømmen til igjen. Noen som har erfaring med dette? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Jeg holder på med noe tilsvarende, altså relestyrt LFO-oppsett + (offer)bly for dynamosikring og 12V v/landstrøm. Oppsettet mitt har 4 Blue Sea 7713 for batterier/lading, 3 av disse styres fra REC BMSen, den fjerde blir LFO-hovedbryter, og autobryteroff hvis landstrøm. Planen er bla. å bruke SSR(Omron G3NA-D210B) via de digitale utgangen for å drive HVC/LVC-kontaktorene samt en diodeskilt slavekontaktor felles for de begge. Samler fremdeles deler selv om mye er i boks, så ingen praktisk erfaring enda. Filosofien min er i bunn og grunn auto-cover-my-ass, og legg dertil så mye redundans og manuelle muligheter som mulig. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Hørtes spennende ut, men var vel ikke svar for meg enda. .... Jeg tror jeg kan bruke normally closed på både over og underspenning(releutganger)og kanskje er normally open releutgangen tenkt for å kople inn igjen, ved ett instilt parameter, men det får antakelig ikke jeg til, med mindre jeg deler forbruk og lading inn til LifePo4 banken. Når den er koplet vekk ved underspenning, vil jo aldri noe på batterisiden av switchen kjenne at lading er tilgjengelig. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Om jeg forstår deg rett.. Det er derfor jeg har slavekontaktoren, Slår LVC/HVC ut har jeg fremdeles en åpen path for hhv lading eller tapping. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Regner med at Hvc og Lvc i ditt oppsett står for høy og lavvolts releer, som kutter bare på dette, og ikke er styrt av BMS? Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 (redigert) Ga foresten feil opplysning i åpningsposten. Har normally closed og open både på ladereleet og forbruksreleet. Den siste kom bare lenger ned på lista. Redigert 6.Desember.2018 av BØstrøm (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 HVC/LVC og -slave er BMS styrt. Disse er kun for sikring. Ladeprofilen fra MC614/Multiplusen er LFO-orientert. Blybatteriet er et offer-batteri, lever det et år eller to er jeg happy. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Interessant. Jeg har også Multiplus og MC regulator, men også en betydelig blybank. Mange måter å gjøre dette på..... Sitér dette innlegget Link to post
VirtualMe Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 @BØstrøm Regner med du tenker er å bruke en bi-stabil kontaktor? Jeg har gjort det i mitt oppsett, og bruker da en "Bi-stable latching relay driver (BSLRD)" fra REC http://www.rec-bms.com/EVproducts.html for å drive kontaktoren. Dette fungerer helt utmerket. Har brukt litt mindre kontaktorer siden jeg ikke har strømmer særlig over 200A ut/inn av LFP banken. Har benyttet disse kontaktorene; https://www.te.com/usa-en/product-7-1414778-3.html Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Klarer ikke BMS å drive kontaktor direkte? Er vel en grunn til at de som selger BMSn min, også selger denne driveren. Jeg har noe å lære igjen skjønner jeg. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Releutgangen har 2A treg sikring, de digitale utgangen klarer 15mA. BlueSea releene(iallefall 7713) drar 7A ved innslag. Derfor SSR for min del. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Leser om BlueSea switchen at den trekker 7 ampere under switching, og releene skal ha en fused input, som jeg ikke aner hvor stor kan være? Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Postet samtidig. Takk for info. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Prøver meg igjen. Påstand: jeg kan bruke bluesea remote switch, med en driver. Båe under og overlading vil gi impuls fra BMS, på henholsvis normally closed charge relay, og normally closed discharge relay. Begge disse kobles il samme driver, som vil få bryteren til å switce av, hvis over, eller underlading intreffer. Da må jeg resette manuelt. stemmer dette? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 (redigert) Mainreleet vil åpnes(ingen kontakt) om singlecell spenning, eller battspenning, er for høy, eller for lav. Verdt å få med seg at dette ikke er en puls, det er bryter på/av. *edit* Dette er beskrevet under error codes i manualen , og den resetter automatisk nå verdiene igjen er innenfor satt verdi + hysteresen. Redigert 6.Desember.2018 av SamH (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 OK. Hvis jeg da bruker normally open, kan da den legge inn spenning til driver, som igjen switcher av den bistabile BlueSeaswitchen, og strømmen forblir på, forhåpentligvis uten å brenne driver, eller bryter/switch? Skjønner at jeg blottstiller meg, og kunnskapen min, men.... Ett rele for å drive en driver, som driver ett rele. Når/hvis jeg engang blir ferdig, blir det nok mye moro i årene fremover, med å feilsøke i alt dette...... Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Ser også på BlueSea at switchingen bare tar 40ms. Kan det være at 2A treg sikring holder alikevel, slik at driver unngås? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 6.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Alltid bruk NO, det er en god plan B når ting gikk gæli ;) Mainreleet har en treg 2Asikring, det kan hende det er nok for Bluesea releet alene, men jeg tror for å gjøre ting mer bombproof og også litt enkelt, sett et vanlig 12V minirele imellom. Et sånt av typen man brukte på 1000metere i bilen. Sitér dette innlegget Link to post
BØstrøm Svart 6.Desember.2018 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Desember.2018 Den likte jeg. Passer lommeboka også. Men det er noe med oppsettet mitt som skurrer ser jeg. Hvis BMSn legger konstant spenning på releet ved feks underlading, må jeg skru hele BMSn av for å klare å switche bryteren på? Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 7.Desember.2018 Link til dette innlegget Svart 7.Desember.2018 En måte å gjøre det på med bare èn monostabil kontaktor. (Altså for BlueSea 771*, ikke 770*) Bms charge/discharge(NO) kobles seriellt, altså utgang discharge->inngang charge. og dermed må både charge/discharge være enablet for at kontaktoren skal slå inn. Ved en feiltilstand som slår av et av bms-releene må du overstyre kontaktoren manuellt (inntil du er innafor gode verdier igjen) for å få LFO online så du kan lade eller whatnot. Sitér dette innlegget Link to post
Recommended Posts
Delta i diskusjonen
Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.