lurvetass Startet 5.August.2019 Link til dette innlegget Startet 5.August.2019 Har en 50 A automatsikring til forbrukskursene. Den kobler noen ganger ut, men vippebryter på toppen slår ikke over. Er dette normalt eller er det feil på selve sikringen? Den fører til hovedsikringstavla for alle forbrukskursene. Ingen av disse slår ut samtidig. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Arne2 Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 For å vite om noe er normalt så må man jo vite hva slags sikring dette er. Merkingen ligner jo ikke på noe av "det normale" av det jeg kan se. Hva slags båt og elektriske anlegg dreier dette seg om og hva er spenningen på anlegget? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Det derre er jo bare bøll :-), spøk fra trådstarter. Sikringen er beregnet på 230 V, 60 Hz. Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 5.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Har en Marex 300 SC. 12 volt anlegg. Dette er hovedsikring til forbrukskursene. Nei, Hulda. Det er original i båten. Kommentar fra moderator: Lagt til modell i tittelen. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Andor Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 er båten levert Orginalt med dem koblingene der, og hvis båten er fra 2010 er det nesten enda værre å levere noe sånt, hadde det vært min båt hadde jeg røska ut alt sammen, montert opp nytt med skikkelig koblingsskap og sikringer Sitér dette innlegget Link to post
Seilerslask Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Hulda skrev 15 minutter siden: Sikringen er beregnet på 230 V, 60 Hz. Ser ut som at den er beregnet for 0-80V DC eller 240V AC 60 Hz, så det er ikke nødvendigvis bare bøll Tipper den er defekt. Bytt ut med noe egna så blir det nok bra Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Da tenker jeg @TrikkerN Lønningeller en av de andre 220 V-gutta er rette instans å spørre. Personlig hadde jeg ikke satt inn en 220 V automat på en 12 V kurs og forventet full funksjonsdyktighet. Uten at jeg vet hvorfor. Jeg er bare skeptisk. Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 5.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Takk for svar. Ikke bare å røske ut og lage noe nytt. Både plassering og kabellengder er nøye tilpasset. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Hulda Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 OK, min inkompetanse er grenseløs, innrømmer det. Men hvorfor kobler en 50 A ut? Hvis det da ikke er større elektromotrer på kursen. Jeg har lest et eller annet sted her at automater blir slitt (brente kontakter) etter hvert. Sitér dette innlegget Link to post
Miranda2 Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Det er ikke uvanlig med denne typen vern. De løser ut, og det blir spenningsløst, men selve bryteren står fortsatt i posisjon "ON/1". Du må da først slå den manuelt av til "OFF/0" (Kalles ofte for å "resette" vernet) for å kunne koble inn spenningen igjen ved å slå den til "ON/1". Dette er antagelig ikke en funksjonsfeil med ditt vern, men en ønsket funksjonalitet. Det er vanskelig å analyser hvorfor det er benyttet et slikt vern uten å se tegningene/dokumentasjonen på vernet og anlegget for øvrig. Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 5.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Hulda skrev 5 minutter siden: OK, min inkompetanse er grenseløs, innrømmer det. Men hvorfor kobler en 50 A ut? Hvis det da ikke er større elektromotrer på kursen. Jeg har lest et eller annet sted her at automater blir slitt (brente kontakter) etter hvert. Hvis den kan bli utslitt kan jo det være en forklaring. Men rart ikke vippebryteren slår over når den kobler ut. Samtidig har alle andre forbrukskurser egne sikringer og ingen av disse kobler ut. Ingen andre strømbrkere er koblet over denne. Derfor jeg også lurer på om selve sikringen er dårlig. Den ryker en gang eller to i uka og eneste som har stått på da er kjøleskapet og plotter. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Hulda Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 lurvetass skrev 10 minutter siden: Hvis den kan bli utslitt kan jo det være en forklaring. Men rart ikke vippebryteren slår over når den kobler ut. Samtidig har alle andre forbrukskurser egne sikringer og ingen av disse kobler ut. Ingen andre strømbrkere er koblet over denne. Derfor jeg også lurer på om selve sikringen er dårlig. Den ryker en gang eller to i uka og eneste som har stått på da er kjøleskapet og plotter. Bytt ut :-) Ulempen er kanskje at du får noe som over tid er like ustabilt. Jeg har satset på vanlige smeltesikringer. Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 5.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Miranda2 skrev 31 minutter siden: Det er ikke uvanlig med denne typen vern. De løser ut, og det blir spenningsløst, men selve bryteren står fortsatt i posisjon "ON/1". Du må da først slå den manuelt av til "OFF/0" (Kalles ofte for å "resette" vernet) for å kunne koble inn spenningen igjen ved å slå den til "ON/1". Dette er antagelig ikke en funksjonsfeil med ditt vern, men en ønsket funksjonalitet. Det er vanskelig å analyser hvorfor det er benyttet et slikt vern uten å se tegningene/dokumentasjonen på vernet og anlegget for øvrig. Hmm, nå ble det litt mer komplisert. Hvis dette er riktig er det jo litt vanskelig å se hvilken sikring som kobler ut? Tok litt tid før jeg fant ut at det begynte å fungere igjen ved å vippe bryteren frem og tilbake. Men hvorfor løser den ut da? Når ikke noe annet feiler? Og hvis det er en kortslutning noe sted med så mye strøm burde jeg vel merket det? Enten med lyd lukt eller at en ledning brant over? Men alt virker normalt etterpå. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 2 hours ago, Hulda said: Da tenker jeg @TrikkerN Lønningeller en av de andre 220 V-gutta er rette instans å spørre. Personlig hadde jeg ikke satt inn en 220 V automat på en 12 V kurs og forventet full funksjonsdyktighet. Uten at jeg vet hvorfor. Jeg er bare skeptisk. De fleste Shcneider automater kan i hvertfall brukes på 12V DC. (12-400v AC/DC) Men sjekk datablad før, det kan forekomme at det er noen variasjoner i forhold til type ? Feks på Bergesen-klassen (RS) er det benyttet Schneider, dog med 24v system. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 TrikkerN Lønning skrev for 3 timer siden: De fleste Shcneider automater kan i hvertfall brukes på 12V DC. (12-400v AC/DC) Men sjekk datablad før, det kan forekomme at det er noen variasjoner i forhold til type ? Feks på Bergesen-klassen (RS) er det benyttet Schneider, dog med 24v system. Ja. Nå har jeg innrømmet min elektriske ignorens. Er det ikke slik at en automatsikring som løser ut under last etter hvert vil løse ut under lavere last. Grunnet temperaturøking over brente kontaktflater? Eller er denne problemstillingen noe ala myten om litervis av kondens på tanken? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 6 minutes ago, Hulda said: Ja. Nå har jeg innrømmet min elektriske ignorens. Er det ikke slik at en automatsikring som løser ut under last etter hvert vil løse ut under lavere last. Grunnet temperaturøking over brente kontaktflater? Eller er denne problemstillingen noe ala myten om litervis av kondens på tanken? Er litt usikker på om jeg forstår spørsmålet. Men normaltsett tåler en automatsikring en del juling. I hvertfall i forhold til termisk utløsning. (overlast) Ved elektromagnetisk utløsning(kortslutning) , så kommer det ann på energien som dannes. Men det er klart at dersom en sikring ryker ofte, så bør det gjøres tiltak for å forhindre unødvendig slitasje. Man vil jo at sikringen skal funger når man virkelig trenger det ? Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 9 hours ago, lurvetass said: Har en 50 A automatsikring til forbrukskursene. Den kobler noen ganger ut, men vippebryter på toppen slår ikke over. Er dette normalt eller er det feil på selve sikringen? Den fører til hovedsikringstavla for alle forbrukskursene. Ingen av disse slår ut samtidig. Jeg vil tro at mekanismen inni sikringen er defekt, slik at vippen ikke går ned, dersom sikringen går. Kan det være en idé å endre opplegget, siden du trekker mer strøm igjennom en det en gangen var tiltenkt? Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 5.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 TrikkerN Lønning skrev for 4 timer siden: Jeg vil tro at mekanismen inni sikringen er defekt, slik at vippen ikke går ned, dersom sikringen går. Kan det være en idé å endre opplegget, siden du trekker mer strøm igjennom en det en gangen var tiltenkt? Men det er ingen flere forbrukere enn det var oprinnelig. Det er tilogmed kapasitet til ubrukte kurser i det originale sikringspanelet som denne hovedsikringen går til. Da tenker jeg at første forsøk får bli å bytte sikringen. Takk for hjelp så langt. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
TrikkerN Lønning Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Har du mulighet for å måle strømtrekket? Sitér dette innlegget Link to post
lurvetass Svart 5.August.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 Har forsøkt det, men uten at noen forbrukere stod på. Kan forsøke å bruke amp meter og måle med forskjellige forbrukere på. Men bestiller ny sikring uansett. Sitér dette innlegget Hilsen Lurvetass Link to post
Arne2 Svart 5.August.2019 Link til dette innlegget Svart 5.August.2019 (redigert) 8 hours ago, TrikkerN Lønning said: Er litt usikker på om jeg forstår spørsmålet. Men normaltsett tåler en automatsikring en del juling. I hvertfall i forhold til termisk utløsning. (overlast) Ved elektromagnetisk utløsning(kortslutning) , så kommer det ann på energien som dannes. Har prøvd å google litt på dataene på denne sikringen og det er "ting som tyder på" at dette ikke er en "normal sikring" basert på termisk og elektromagnetisk utløsning slik som "normale sikringer". I stedet så kommer det opp noe som tyder på "hydraulisk forsinkelse". Man kan jo da tenke seg noe som for eksempel tilsvarer kombinasjonen av et ("fintfølende") elektromagnetisk vern og en timer. Hvis oppbyggingen og virkemåten er en helt annen enn det som vi vanligvis tenker på som "automatsikring", så er det ikke godt å si noe om hvordan utløsningsmekanismen skal fungere. På en "vanlig automatsikring" så skal bryteren alltid slå seg av når sikringen "tripper" men for denne spesielle sikringen så er det ikke godt å si. Enten så må man vel skaffe fram noe dokumentasjon som viser hvordan denne "spesielle automatsikringen" fungerer, eller så kan man kanskje skifte den ut med en "normal automatsikring" som er beregnet for aktuell spenning og strøm. (At den samme sikringen kan brukes for både AC og DC et er vel ikke utenkelig, men det må da eventuelt gå fram av doumentasjonen til sikringen.) Har ellers laget en beskrivelse av en "vanlig automatsikring" i forbindelse med noe kursopplegg: https://arne.es/automatisering/kontaktorstyring/komponenter/automatsikringen/ Når det gjelder spørsmålet om "vanlige automatsikringer" blir "slitt", så gjelder det vel et "tja". En "vanlig automatsikring" er jo en "temmelig unøyaktig sak". Det er jo ikke slik at en 16A sikring løser ut på 16.1 A, det kan like godt dreie seg om for eksempel 32 A før den slår ut. Det er vel ikke utenkelig at den i noen grad endrer egenskaper over tid ut i fra slitasje. Ut i fra omgivelsestemperaturen så vil den jo alltid endre egenskaer. Med det ganske store "slingringsmonn" som finnes i spesifikasjonene så kan den vel stadig vekk være "innenfor". En automatsikring som er godkjent for salg i Europa og CE merket skal tåle tusenvis av utløsninger (for eksempel 3.000-6.000 utløsninger), men i forhold til en "spec" som her et ganske stort "slingringsmonn". Dette gjelder i motsetning til for eksempel en "effektbryter" som kan ha noen av de samme egenskaper men som ikke er designet for et like stort antall utløsninger. Prøvde å sjekke litt på dokumentasjonen til Schneider. Selv om sikringene har "bryterevne" ved 12V DC, så er det jo ikke sikkert at de av denne grunn nødvendigvis vil "utløse" i forhold til spec. Dette kan man jo for eksempel spørre Schneider om. Redigert 5.August.2019 av Arne2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post