GunR Startet 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Februar.2020 Styrer litt i båten, og en ting jeg tenker at jeg må finne ut av, er den beskjedne effekten i defrosteren. Den har 4 luftuttak, og 1 eller 2 ble holdt stengt forrige sesong. Men de 2 uttakene som stod åpne, ga veldig beskjeden varme. Når jeg da ser at begge slangene er koblet inn i termostathuset, tenker jeg at det kanskje blir lite sirkulasjon når slangene er koblet slik? Den ene er riktignok tilkoblet helt i bunnen, men er dette rett koblet? Link to post
bellen Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Ja, dette ser ut til å være rett. Har du sjekket om all luften er ute? Link to post
GunR Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Dæven, da har jeg rotet mye for ingenting! Nei, vet ikke om luften er ute. Tenkte å spyle gjennom, for å være sikker på at det er god gjennomstrømming. Takker så mye for raskt svar. Da er det bare å fortsette med neste punkt i lista.. Skal isolere slangen inn på defrosteren. Hvilken blir det? Link to post
bellen Svart 19.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Hvordan er tilstanden på termostatene? Lukker dei skikkelig? Link to post
GunR Svart 19.Februar.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Februar.2020 Ja, har tatt ut termostatene, de er helt i orden. 81graders. Det er vel en normal verdi? Anbefales det noe varmere? Link to post
Cato Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 Den ene slangen skal vel ut fra huset på vannpumpa, mens retur skal inn på termostathuset der slangen på bildet ditt er. Slik det er koblet hos deg vil det ikke bli sirkulasjon. Nippel på høyre side av vannpumpehuset sett forfra.(nr6 på bildet) Link to post
bellen Svart 21.Februar.2020 Link til dette innlegget Svart 21.Februar.2020 Den nederste koblingen er ut fra pumpen, den andre koblingen er etter termostat. Så det er rett koblet slik trådstarter har det. Link to post
TDF Svart 7.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Fant du ut av det? Har kad32 selv med samme oppsett på defroster ? Hadde mye luft i systemet etter kjølevannsutskiftning Link to post
GunR Svart 7.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Har søkt rundt, og funnet ut at det er rett koblet. Har montert en 12 volt sirkulasjonspumpe, så skal bli spennende å se. om det blir noe bedre. Har også isolert slangen fram til defroster. Mye luft i systemet Ja? Lurte på om jeg skulle bore et 3mm hull i termostatplata, da det ikke ser ut til å være luftehull. Men monterte og fylte på ny VP kjølevæske. Tenker fortsatt at det er litt dumt at det ikke er luftehull, at luften ville kommet ut lettere da. Link to post
Okkaby Svart 7.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Bruker samme oppsett til varmtvannsbereder. Å der blir vannet glovarmt uten problemer. Så må nesten være noe som er tett en plass om du ikke får nok varme http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
GunR Svart 7.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Får se når båten kommer på sjøen igjen. Kjøpte denne sent på høsten i forfjor, og sesongen i fjor ble amputert av lekk sjøvanspumpe og kranglete 8 amperes sikring i "styrboxen".. Men mener at det var like lite varme å hente begge sesongene.. Det er ganske lang slange mellom defroster og motoren, 2 meter, så isolering av slangen håper jeg har noe for seg. Link to post
Ingar Svart 7.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2020 Generelt så skal ut til defroster være før termostat, retur fra defroster nærmest mulig vannpumpe. Link to post
GunR Svart 8.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2020 Begge tilkoblinger er før termostat, tenkte at det kunne være lettere å få luft ut av kjølesystemet etter fylling, hvis luft kunne slippe lettere gjennom termostatplata og ut i ekspansjonstanken via den tynne slangen ut på termostathuset. Link to post
Ingar Svart 9.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2020 GunR skrev for 14 timer siden: Begge tilkoblinger er før termostat Da er det koblet feil. Vannet skal tas ut der det er varmest, dvs rett foran termostaten. Og returneres der trykket er lavest, dvs nærmest mulig inntaket til sirkulasjonspumpen. Link to post
bellen Svart 9.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2020 Ingar skrev 12 minutter siden: Da er det koblet feil. Vannet skal tas ut der det er varmest, dvs rett foran termostaten. Og returneres der trykket er lavest, dvs nærmest mulig inntaket til sirkulasjonspumpen. Nei, det er slik som dette som er i instruksen fra VP. Har fungert upåklagelig for tusevis av båteiere. Link to post
Ingar Svart 9.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2020 Ok, det jeg skrev var ut fra: GunR skrev On 9.5.2020 at 1.27: Begge tilkoblinger er før termostat, De er imidlertid koblet termostathuset. (Som GunR også skriver i startinnlegget) Det øverste uttaket er direkte før (foran) termostaten. Returen, det nederste uttaket, er mellom bypass og sugeside på sirkulasjonspumpe. Det skaper trykkforskjell da bypass er en liten, trang, åpning. Sirkulasjonen i bereder/defroster vil øke dersom returslangen kan kobles til nærmere sirkulasjonspumpen. (Vet ikke om dette er mulig på denne motoren). Splitt-tegning av VP termostathuset. Svarte piler viser strøm gjennom varmeveksler, styrt av termostatene. Lilla piler viser hvordan vannet strømmer i returen for å beholde vannsirkulasjon når termostatene er lukket. Der er også tilkoblingen for retur fra bereder/defroster. Prinsipptegning: Se mer i dette innlegget for mer utfyllende forklaring. Også hvordan man kan øke effekten av bereder/defroster. Link to post
GunR Svart 9.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mai.2020 Se på bildet i post 1. Den slangestussen uten slange står også under termostatene, men munner ut iet lite rør som fører langt ned ihuset der en plass. Det er returen. Skal antakelig være lavere trykk der enn på toppen, der den andre slangestussen er montert. Da jeg begynte på dette var jeg enig med @ingvar. Nå har jeg bare avfunnet meg med at "det er slik". Har som sagt montert elektrisk sirkulasjonspumpe, og isolert tilførselsslangen til defroster. Båten står fortsatt i hagen, så har ikke fått testet ting enda. Link to post
shyggen Svart 14.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Mai.2020 Noen som vet dimensjoner på tilkobling her? Skal koble opp min ad41p-a til en plate vekser.. Dim, tilkobling inn på termostat huset.. Beklager litt OT Link to post
GunR Svart 11.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2020 shyggen sitt spørsmål har jeg ikke fått med meg før nå.. Mener det skal være 16mm slangestuss, men vet ikke gjengedimensjon. Skulle bare si at defrosteren føler seg mye sterkere. Leverer mye varmere luft enn før. Så tilsammen har sirkulasjonspumpe og isolering av slange frem til defroster (litt over 2 meter slangestrekk) gjort nytten. Link to post
Okkaby Svart 11.Juni.2020 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2020 Mener det er 1/2 rørgjenger inn på termostathus. http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
4 Wishes Svart 10.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2023 Jeg har nylig kjøpt en båt hvor VVB er tilkoplet slik som trådstarter viser på bildet. Virker helt fint. Men nå skal jeg sette inn en webasto vannvarmer i kretsen. Det ser ut som det er litt uenighet om hva som er trykk og retur. Er det noen som VET, som kan fortelle? Link to post
Recommended Posts
Du må være innlogget for å kunne svare.
Logg inn med eksisterende, eller opprett ny, konto.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Klikk her for å opprette konto.Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn