Varmeren brukes til å varme vann i vv-tank og henger på motorens kjølesløyfe. Den regulerer ned effekten etter en stund, noe som fører til at det tar lenger til å varme varmtvannet. Er det mulig å endre dette via kontrollpanel type Easystart T? 

Edited by Lazyjack (see edit history)
Link to post
SamH skrev for 1 time siden:

Den reduserer når temperaturen i sløyfa når ca 80 grader, og øker igjen om den synker til ~75. Det er ikke brukerstyrte parametere.
Kanskje sjekke sirkulasjonen, evt pumpa, er et sted å begynne.

Vannet blir varmt ila. en halv time, ikke noe problem. Tenkte bare det ville gå fortere om jeg kunne justere termostaten litt opp. Hadde en Hydronic D5W i gamle båten også og den gikk på fullt inntil timeren  gikk ut. 