  KDB skrev On 3.6.2021 at 11.02:

Alternativ 1, men minus flyttes til det andre batteriet (til høyre på tegningen), vel å merke dersom pluss er ut fra det venstre. 

Vis hele sitatet  

Ser fra "lektyren" at dette er den riktige måten for best resultat - men jeg har ikke mulighet til å flytte grunnet layout og hvordan båten var levert kablet - alt + og - var koblet på batt 1 (venstre) og kun koblingene på det til høyre. Mulig dette er for at batt2 er ekstrautstyr når den var bestilt fra Bavaria

Link to post
  Frode_S skrev On 3.6.2021 at 10.40:

@SamH men gjelder ikke dette bare for 24/48V installasjoner? Mener å ha lest at dette ikke er mulig på 12V

Vis hele sitatet  

 

Helt korrekt, om en da ikke har bygget opp 12volt banken av 6volt batterier. Men det er høyst uvanlig.

 

Forslaget til KDB er godt om det i praksis er mulig. Men om kablene mellom batteriene er korte og "feite" nok, er det ikke noe å bry seg om.

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...