Er Victron SmartShunt 500A stor nok?


Frivakt

Recommended Posts

Skal sette inn en SmartShunt og mener at 500A-varianten er stor nok. Men jeg vil gjerne har tilbakemelding på om regnestykket mitt er riktig. Jeg tenker at det mest ekstreme strømforbruket vil oppstå dersom jeg bruker baugpropellen mens ankeret heises. Ankevinsjen er på 1000W. Baugpropellen er på 4hp = 3000W. Til sammen bør dette bli 4000W/12V=333A - altså tilstrekkelig innenfor 500A. Stemmer ikke dette?

Link to post

Det går fint, har hatt samme oppsett selv i noen år. Har to trustere og vinsj. Det hender jeg bruke begge trustere, men i praksisk står man sjelden å kjører på med trustere og vinsj samtidig i alle retninger :wink:

 

Husker ikke i farta hvor mye strøm som trekkes, men det kan stemme at jeg har sett rundt 300A på app-en til Victron.