Jump to content

2-polet bryter for 230V til bereder i båten, tilkobling?


Lars H.

Recommended Posts

Jeg har montert en 2-polet bryter for strøm til varmtvannberederen i båten for å kunne slå den av når jeg har stort strømtrekk  ellers.

 

Men jeg stusser på tilkoblingen.

For strøm inn er det 3 tilkoblinger som er merket N, L og X, det samme på ut siden. N og L er greit, men hva med tilkoblingen merket X? Jeg koblet jord inn der, men det er ingen bryterfunksjon mellom X inn og X ut. Der er det ingen forbindelse enten bryteren er eller AV.

 

Oppe i hjørnet Inne i bryteren er det en skrue med jordtegn som jeg jo kan koble jord inn og ut på,

men hva med tilkoblingene merket X?

 

Noen elektrikere her som vet det?

 

brytert_230v_2pol.jpg.2d2fb130260000566dab88c54c722dc0.jpg

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Det er en "Cotech 2-polet utenpåliggende vristrømbryter IP54" kjøpt hos Clas Ohlson.


Tekniske fakta:

  • Merkespenning: 250 V
  • Merkestrøm: 16 A
  • Montering: Utenpåliggende montering på vegg
  • Type tilkobling: Skrutilkobling
  • Kapslingsgrad: IP54
  • Farge: Hvit (RAL 9003)

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post
  Lars H. skrev On 15.5.2025 at 11.50:

Det er en "Cotech 2-polet utenpåliggende vristrømbryter IP54" kjøpt hos Clas Ohlson.


Tekniske fakta:

  • Merkespenning: 250 V
  • Merkestrøm: 16 A
  • Montering: Utenpåliggende montering på vegg
  • Type tilkobling: Skrutilkobling
  • Kapslingsgrad: IP54
  • Farge: Hvit (RAL 9003)
Vis hele sitatet  

X er koblingspunkt, som allerede nevnt.

 

På elkobryter, som mange er kjent med er disse merket med B. 

Link to post

Jeg har ikke egen kurs for varmtvannsberederen. Jordfeilbryter og sikring er felles for alt etter skilletrafoen, se skjema der jeg ennå ikke har fått tegnet inn bryteren.

 

skjema_Side_12.jpg.dd8d5f61e38a02309df02ca90d3191b9.jpg

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...