SikkerhetOmBord Startet 23.Februar Link til dette innlegget Startet 23.Februar Her er det kommet ut en interessant video som jeg tror mange vil kunne dra nyttig lærdom fra. Håper dette kan være av interesse for "menigheten." :) Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 23.Februar Link til dette innlegget Svart 23.Februar Så den i helga og tenkte selv jeg skulle legge ut men du kom meg i forkjøpet. Er interessant men de kunne vært mer presise i omtale og vært tydeligere i talen. De har likt å lære av mange som gir ut bra YouTube videoer innenfor samme evne. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 23.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Februar Dette er jo på ingen måte en særlig god faglig eller særlig vitenskapelig tests som de utfører, men som en enkel demonstrasjon er den ganske god. Men samtidig så skinner det gjennom at man ikke har helt kontroll på grunnleggende fagkunnskap, og det er egentlig litt synd. Men Farco er veldig flinke på veldig mye annet enn sikringer! :-) Sitér dette innlegget Link to post
Ttopp Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Litt synd de ikke sparte bms eller hadde en til og mer utstyr tilkoblet når de testet adler og T fuse. Så v fikle se at de dyre sikringene kunne berge enda dyrere utstyr. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 26.Februar Link til dette innlegget Svart 26.Februar Det har vert diskutert en del sikringer her og hva som er bra og ikke. Men er det slik at en ikke kan bruke ANL sikringer f.eks til lifepo4 batterier? Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 26.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar Dette kommer an på flere parametere, som alle ligger til grunn i kabelkalkulatoren som er lansert å våre nettsider. ANL er i utgangspunktet dårlig egnet. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar At BEP bryteren brenner seg fast tyder på at Mega sikringene ikke lykkes med å bryte raskt nok. Det medfører at kortslutningen får bygge seg opp og blir kraftigere. Det viser igjen at energien frigitt i en kortslutning avhenger av hvor hurtig man klarer å bryte den. Class-T og EV lykkes med ett raskt og tydelig brudd der mega har litt mer problemer med å få metallet i sikringene til å fordampe helt bort. Man ser at mega sikringene må blåse ut trykket i plasten mens porselens sikringene som er sandfylte ikke har slike problemer Men videoen viser også noe annet, at kontaktorer i BMS’er kan ha problemer med å håndtere slike kortslutninger når de brytes for sent, fordi de også bruker ganske lang tid på å bryte. Det er jo da kortslutningsstrømmen peaker. Med Class-T eller EV sikringer, så blir ikke kontaktor utsatt for like kraftig energi. Her er fordelen med Mosfet løsninger ettersom disse er veldig mye raskere enn både EV sikringer og Class-T. Mine BMS’er skal i teorien bryte slike kortslutninger uten å smelte EV sikringene. Tilsvarende kortslutninger rett på polene på mine dropin batterier brytes så raskt at det knapt kan ses en gnist. Skulle mosfet svikte, så viser denne videoen at høyeffekt sikringer er en viktig del av en installasjonen. Da har man to barrierer. Artig at de deler slik info. Noen tenker sikkert at det gikk jo bra også ved bruk av Mega sikringer. Men det gjorde jo egentlig ikke det mtp. skadene installasjonen fikk. Men det tok ikke fyr, så båten klarte seg. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Utfordringen med MEGA er ikke bare tregheten, men også bryteevnen som ikke står i stil med kortslutningsytelsen. Knapt nok på et blybasert batteri. Dette er fine sikringer til mye, men aldri som hovedsikring på et batteri. En annen utfordring er FET kan feile short, slik at BMS faktisk ikke klarer å koble cellene fra ladekilde/belastning. Noen BMS løsninger oppgir data på hvor høy spenning FET tåler, men de fleste gjør det ikke. Avalanche breakdown for den som vil google. Andre bruker IGBT’er, men ikke som jeg har funnet i konsumentmarkedet/lavspent. BMS kan uansett aldri regnes for å være et godt nok kortslutningsvern: Et slik vern kan ikke basere seg på at programvare og elektronikk skal fungere. Det som blir sagt i filmen her, at Class T har 200kA bryteevne, stemmer heller ikke ift sammenhengen dette nevnes i: Likestrøm. Likestrøm er vanskeligere å bryte pga ingen 0-spenning som i AC. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Noe av hva jeg ser som essensielt i kortslutningsvern, er at vernet skal være dimensjonert slik at resten av anlegget ikke blir skadet. Mao, når feilen er rettet, sikringen byttet, skal anlegget være oppe og gå igjen. Uten fastbrente brytere eller defekte BMS'er. Så vidt jeg skjønner stiller vel T, EV- og NH type sikiringer i samme 'klasse'. Sitér dette innlegget Link to post
SikkerhetOmBord Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Ja, og nei. et vern har mange parametere, og ampér som dette ofte markedsføres med representerer bare en brøkdel av totalbildet. Se gjerne kabelkalkulatoren jeg har utviklet, denne tar høyde for mye men ikke alt (enda.) Døgnet har bare 24 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar SikkerhetOmBord skrev 6 minutter siden: BMS kan uansett aldri regnes for å være et godt nok kortslutningsvern: Et slik vern kan ikke basere seg på at programvare og elektronikk skal fungere. Enig, men jeg liker at BMS’ene på papiret og i praktiske tester viser at de bryter på 3 milli sekunder omtrent uten å gnistre når polene kortsluttes. Dersom BMS svikter, så vil Adler EV sette en effektiv stopper og være den offisielle sikkerhets faktoren. Men om vi følger kurvene hos meg, så bryter BMS ved 640A etter 3 milli sekunder, og om BMS forsinkes, så tar Adler EV 3EF over etter 3milli sekunder på 1000A. Men selektivitet kan man jo bare håpe på. Måtte det aldri skje, og jeg har Adler og NH sikringer også på utgående kurser til Multiplus, Ankerwinsjer, og det meste. Men det er fortsatt ett par plasser igjen der utgående sikring fra lynx er mega. Men alt er i kontinuerlig forbedring, så vi får se…Utvalget i Adler sikringer er jo ikke så stort. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Hulda skrev 20 minutter siden: Så vidt jeg skjønner stiller vel T, EV- og NH type sikiringer i samme 'klasse'. Du har to batterier og en felles NH sikring på 400A? Eller planlegger du også for MRBF på polene? En av tankene med å ha en sikring pr. batteri er dersom en feil skjer oppi ett batteri. Da vil «dørvakten» slå ut energi som kommer fra andre batterier. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Seilars skrev 16 minutter siden: Du har to batterier og en felles NH sikring på 400A? Eller planlegger du også for MRBF på polene? En av tankene med å ha en sikring pr. batteri er dersom en feil skjer oppi ett batteri. Da vil «dørvakten» slå ut energi som kommer fra andre batterier. Nei. Det starter med MRBF på hver plusspol. Derfra går det 50 kv kabler til hver sin NH00 160 A sikring. Så fortsetter samme kabler via BEP 2-polet bryter til MP ll. I grove trekk. Det blir 2xbus bar også for å kunne koble inn resten av båtens 12 V anlegg. Jeg planlegger også slik at mitt 195 Ah startbatteri og 170 Ah baugbatteri skal kunne kobles inn og ta over forbrukskretsen om Li BMS velger å koble fra. Jeg tenker meg at både forbruk pluss og minus da må kobles inn. Her er det litt spesiell filosofi grunnet ledende skrog. Start- og forbrukskrets er i dag totalt adskilt. Start- og baugbatteri jobber sammen eller hver for seg, bryterstyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Seilars skrev for 1 time siden: At BEP bryteren brenner seg fast tyder på at Mega sikringene ikke lykkes med å bryte raskt nok. Ja, og som Hulda sier, alt bak sikringen skal være intakt. På den annen side skal det vel ikke rare lysbuen til for å lage en liten sveiseperle på kontaktene i den bryteren før strømmen går. Er det reell fare for brann der? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
SikkerhetOmBord Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Ja. Men ikke nødvendigvis i hovedbryteren, men på det tilkoblede anlegget som ikke har tilstrekkelig kortslutningsvern. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar SikkerhetOmBord skrev 4 minutter siden: Ja. Men ikke nødvendigvis i hovedbryteren, men på det tilkoblede anlegget som ikke har tilstrekkelig kortslutningsvern. Jeg protesterer ikke, prøver bare å forstå. Jeg skjønner at komponenter kan slås ut, men vil det være strøm lenge nok til å starte brann i et ellers riktig sikret og dimensjonert anlegg? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Seilars Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Steihy skrev 1 minutt siden: Er det reell fare for brann der? Tvilsomt i BEP bryteren, men dersom man skaper dårlig kontakt i BEP bryteren så kan den bli varm ved senere høy belastning. Disse BEP bryterene er av høy kvalitet til å være slike båt produkter, men en liten sveise perle på kontaktflaten kan gi mindre kontaktflate. Men la det være sagt, denne sveisingen tror jeg definitivt ikke vil skje ved kortslutning, med mindre kortslutningen er tilstede ved innkobling av bryteren. Slike trege manuelle brytere er ikke laget for å bryte eller koble inn store DC strømmer til daglig. Da soter kontaktflatene, de er for trege. Gode effektbrytere har egne kontaktflater som legger seg inn/ut først, og ofrer seg slik at sot ikke skal havne på de kontaktflatene som brukes som endelig strømvei. Fellesnevneren for slike er at de opereres raskt med ett mekanisk smell, og ikke ved å vri rolig på en bryter. Men da er vi noen hakk over båtprodukter i prislisten. Så her skal man ikke bryte med stor belastning slik de gjør i testen. De ofrer rett og slett en ellers fin BEP bryter ved å ikke benytte en profesjonell effektbryter til testen. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Nei. Men sikter du til testen hos Victron, legg merke til hvordan plusskabelen prøver å rette seg ut. Denne lasten er nok en av grunnene til at ABYC spesifiserer første sikring (når det ikke er MRBF) innen ca. 17 cm fra plusspol. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar En BEP bryter er en isoleringsbryter / skillebryter, ikke en effekt-skillebryter laget for å bryte store strømmer. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Nemlig. Når BEP åpen eller sluttet, tåler bryteren 'innmari' mye strøm. Den ene BEP'en jeg har mener jeg tåler 600 A kontinuerlig og borti det dobbelte kortvarig. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Seilars skrev 1 minutt siden: En BEP bryter er en isoleringsbryter / skillebryter, ikke en effekt-skillebryter laget for å bryte store strømmer. Testen viser at sikringen ikke bryter raskt nok, BEP bryteren får en lysbue lenge nok til at den hang, så var strømmen borte. Det er ikke bryteren som er poenget, men hvor lenge det er strøm i anlegget etter at sikringen har brutt, og hvorvidt det gir reell brannfare. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Hulda Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Testen viser at bladsikringer ikke er bra nok. T, EV og NH bryter hurtig. MRBF vet jeg ikke om er hurtig nok. Det er en av grunnene til at jeg ikke kun har MRBF som eneste vern. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Steihy skrev 11 minutter siden: Testen viser at sikringen ikke bryter raskt nok, BEP bryteren får en lysbue lenge nok til at den hang, så var strømmen borte. Det er ikke bryteren som er poenget, men hvor lenge det er strøm i anlegget etter at sikringen har brutt, og hvorvidt det gir reell brannfare. BEP bryteren er uskyldig i den sveisingen, det er jeg enig i. Den skal ikke utsettes for den typen behandling uavhengig av om man sikrer med Class-T eller Mega sikringer. De hadde en slik bryter liggende, og valgte å bruke den for å utføre testen. Jeg regner med at planen var å ofre den bryteren. Hadde dette vært en profesjonelt utført test så ville det ikke vært benyttet en BEP bryter for å legge inn en kortsluttet krets. Men jeg setter pris på at de gjorde det, for det var artig å se hvordan en slik kortslutning påvirket de komponentene som de fleste av oss har i båtene våre. Jeg har i 2 år hatt mega sikringer på Lithium, når har jeg Adler EV. De 20 årene før det, så hadde jeg blybatterier uten dedikerte sikringer, kun lasket på batteriene. Så det fokuset som nå har kommet med årene er veldig bra. Risikoen med en ok utført lithium installasjon sammenlignet med en standard AGM installasjon uten sikringer må jo være i favør av lithium, selv om alle tilsynelatende er livredde for lithium. Faren med lithium er først reell om man dropper sikringene og bare løfter ut AGM og dropper inn rimelige Lithium batterier med dårlig BMS. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Jeg får ikke fram det jeg mener, bryteren tar oppmerksomheten. La oss si at kabelen går rett fra sikring til inverter eller fordelingsskinne. Vil det være strøm i systemet lenge nok til at det er brannfare etter at sikringen har brutt? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
dennrick Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar 18 minutes ago, Seilars said: Faren med lithium er først reell om man dropper sikringene og bare løfter ut AGM og dropper inn rimelige Lithium batterier med dårlig BMS. Sånn var det i båten vår da vi tok den over i 2022. Kjenner ikke kvaliteten på BMS'en til de fire Makspower batteriene som stor der, men det var ikke en eneste sikring, og kablingen til denne banken var merkelig. Pluss og minus fra lader/til forbruk var på batteri nr 2 i banken eller noe. Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post