HRH-Z Startet 1.Mars Link til dette innlegget Startet 1.Mars Hei eksperter. Jeg har en kamerat som har et strømaggregat av type Fisher Panda 5000i med litt driftsproblemer. Problemene er som følger: ved oppstart starter det som normalt, deretter kan det gå i alt fra 5min til opp mot 1 time for så og stoppe, men det er bare og starte det opp igjen og aggregatet går som normalt i tilsvarende ugjevne tidsinntervaler. Oljenivå er korrekt, virker ikke som det er luft i dieselsystemet heller. Noen som har opplevd noe lignende eller kan styre oss i riktig rettning? Sitér dette innlegget Link to post
ohio Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Dårlig kjøling kansje Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars Hei, ja men det er byttet impeller og det kommer kjølevann. Vil jo også anta at den burde gå mere enn 5 min før den slukker pga. temperatur, men vel verdt og dobbeltsjekke. Kan muligens være struping i systemet, men den burde ikke være variabel !! Den kjennes heller ikke ut som den er for varm. Sitér dette innlegget Link to post
ohio Svart 1.Mars Link til dette innlegget Svart 1.Mars Men om den ikke får nok kjølevann så vil den automatisk stoppe Er det lenge siden båten har vert på land , tett kjølevannsinntak Sitér dette innlegget Link to post
HRH-Z Svart 1.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Mars Står på land nå, skal sjekkes asap. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøkaptein Svart 2.Mars Link til dette innlegget Svart 2.Mars Finnes det prime knapp på generator så kjør den 5-10 sek før du prøver å starte. Hadde lignende symptomer på et Onan generator spesielt vist den hadde stått stille noen uker. Se etter feilkoder etter stopp. Vet ikke hvordan det blir presentert på Fisher Panda men på Onan er det blinke koder på start displayet. Sitér dette innlegget Link to post
Recommended Posts
Delta i diskusjonen
Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.