LunkenForfall Startet 4.August Link til dette innlegget Startet 4.August Har to stk. 60A dynamoer på 2 stk KAD43. Har en ESC 163 ladeskiller. Begge dynamoer går til IN på denne, samt Multiplus 1 lader går på "IN" på denne. Output 1 er start, Output 2 er forbruk. Multiplus lader max 25A med generator (3,5kw) og når jeg starter 1 motor, så kan denne lade med 53-55A. Skrur av denne motoren, starter andre motoren, den lader med det samme. - Skrur deretter på begge motorer, å lader totalt 53-55A. Virker som om den ene dynamoen senser den andre og ikke gidder å bli med? Skulle gjerne ladet 100A, og på generator skulle jeg gjerne ladet 150-180A. Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Hvordan er dynamoenes senseledninger koblet? Hvilken type batterier? Hva var ladetilstand/spenning på batteriene når du gjorde disse målingene? Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Seilars Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Dynamoer styrer vanligvis etter spenning, ikke strøm. Om en dynamo oppnår den spenningen den skal ha, så vil den ikke levere mer. Mål spenning direkte på batteriene, og se hvor stor forskjellen er til dynamo utgangen. Ønsker du mer strøm, så må du sørge for at spenningen ikke møter så mye motstand på veien. Det er forskjellen på batterienes spenning og det du leverer til batteripolene som gir ladestrøm. Enten er det batteriene dine som ikke er så sultne, eller så forsvinner litt for mye av spenningen på veien til batteriene. Uten å vite hva slags batterier du har, eller SOC, så vil jeg si at en dynamo er nok til å oppnå den spenningen de skal levere, så om du starter en motor til, så hjelper det ikke på ladestrømmen. Men hvordan kan Multiplus kobles på inngangen til ESC163? Da har den vel ikke kontakt med batteriene når du skal bruke inverter delen. Er det en sekundær ladeutgang du har koblet dit? Om du har hoved tilkoblingen til multiplus på forbruksbanken, så kan du prøve å lage ett stort forbruk mens du lader for å se om du klarer å få mer ut av dynamoene. Nå er ikke jeg så inne i slike to motors installasjoner, men om jeg hadde hatt en motor til, så ville jeg hatt to ladeseparatorer slik at mest mulig av ladekretsen var dobbel. Da vil en kortsluttet dynamo isoleres ut om du stopper den motoren, samtidig som du kan kjøre videre med den andre. Å koble mer enn en ladekilde på inngangen til en ESC163 ville ikke vært mitt førstevalg. Da ville jeg heller hatt to stk ESC163 der begge leverer til de samme batteriene, slik at uavhengig av hvilken motor du starter, så blir det lading. Starter du begge, så blir det mer lading. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Så lenge begge dynamoene lader samme batteri så vil de i praksis se samme spenning som skal til for å dytte strøm inn på batteriet samme hvilken vei strømmen sendes men hvis senseledninger ikke er koplet nær batteriet i kretsen kan de bli ekstra late, og de Valeo dynamoene har originalt en ikke veldig hissig regulator. Den kan nok oppgraderes, men ville gjort litt testing av temperatur på dynamoer ved tomme batterier/tomgang for å sikre at de ikke får det for tøft. Norske Javasea har ekstern regulator for 2 Valeo + Lithium: https://javasea.no/valeo-60a-n Makspower har solgt den under eget navn men mener de sluttet en stund pga et eller annet problem, om det er ordnet med ‘ny versjon’ er jeg usikker på. Ville hørt med de i så fall for finner ikke info på deres sider pr nå, kun nevnt i gamle artikler. https://makspower.no/ekstern-justerbar-vs-intern-spenningsregulator Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Brigg skrev for 2 timer siden: Hvordan er dynamoenes senseledninger koblet? Hvilken type batterier? Hva var ladetilstand/spenning på batteriene når du gjorde disse målingene? 400Ah lithium, 180Ah start (SMF / bly - Biltema) Alt fra 20% til 60%. Spiller ingen rolle. Hvor sense kabel er koblet vet jeg ikke. Jeg kan direkte koble ny sense kabel så jeg vet. Hvor er det den skal? Direkte til forbruksbank? Problematisk om jeg må kjøpe egne regulatorer. Kostnad jeg ikke ønsker - er en del kostnader om dagen. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Seilars skrev for 2 timer siden: Men hvordan kan Multiplus kobles på inngangen til ESC163? Da har den vel ikke kontakt med batteriene når du skal bruke inverter delen. Er det en sekundær ladeutgang du har koblet dit? Om du har hoved tilkoblingen til multiplus på forbruksbanken, så kan du prøve å lage ett stort forbruk mens du lader for å se om du klarer å få mer ut av dynamoene. Det er jo litt morsom kommentar du har der. Inverter fungerer ikke. ESC har "IN" og Out", hvor dynamoer og solcelle og 2x dynamoer er tilkoblet. TIlkoblet landestrøm eller generator, så fungerer laderen. Jeg har tiltenkt å sette multiplus direkte på forbruksbank pol, da solcelle-panelet lader på "in" og dermed alle batterier. Jeg kjøpte båten sånn, og har hatt en del utfordringer med mye annet, så har ikke fått sett så godt på denne. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Multipluss må nok direkte på forbruksbank ja, for den har vel bare en kabel der strøm skal gå begge veier? Begynn med å lokalisere sense fra dynamoer og flytt de til forbruk om de ikke allerede står der. VP anbefaler at de settes slik at en ikke uforvarende kopler de fra dynamo ved å slå over en hovedbryter, for da vil regulator ‘gi gass’ (når den ikke ser spenningsøkning på utgang dynamo). Om du får markant økning av ladestrøm med flytting av sensekabel er det nok lurt å verifisere at dynamoer ikke blir for varme ved tomgang. Red: Ville trodd det ikke var realistisk å få opp mot merkestrøm ut av dynamoene over tid uansett uten at de går varme, ned mot halvparten er vel ofte det en ender opp med, og i alle fall på tomgang med dårlig kjøling. Sitér dette innlegget Link to post
Maika Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Mine to Valeo 60A på hver sine VP MD2030 leverer typisk 100A sammen inntil start og forbruk (litium) nærmer seg full (og leverer tilsvarende halvparten når de kjører hver for seg). Jeg har montert senss-kabel like ved start. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Maika skrev 28 minutter siden: Mine to Valeo 60A på hver sine VP MD2030 leverer typisk 100A sammen inntil start og forbruk (litium) nærmer seg full (og leverer tilsvarende halvparten når de kjører hver for seg). Jeg har montert senss-kabel like ved start. Ok. Det er også en sense inngang på ECS ladeskilleren. Jeg får se hvor sense-kablene går fra dynamoene. Lettere sagt enn gjort, det er ganske så trangt. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August stianlok skrev for 1 time siden: Jeg kjøpte båten sånn, og har hatt en del utfordringer med mye annet, så har ikke fått sett så godt på denne. Det ringer endel alarmklokker her. Har Multiplus og diverse andre ladere og forbrukere sikringer? Er de av riktig størrelse? Hva med lithium batteriene, har de sikringer? Dersom motorene går, og Multiplus samtidig lader for fullt mot en nesten tom lithium bank. Er 160A som ESC tåler tilstrekkelig, og er det tilstrekkelig tverrsnitt ned til forbruksbanken? Det var flere spørsmål enn du trenger å svare på for min del. Men greit å være klar over svakhetene i tiden før man får fikset opp i feilene. Når man kjøper en bruktbåt så overtar man ofte endel DIY prosjekter. Flytting av sense kan være ett tveegget sverd. Flytter du den helt ut til forbruksbanken, og det er endel spenningsfall i anlegget ut dit, så vil man risikere at startbatteriet får for høy spenning fordi dynamoen girer opp spenningen for å få høy nok spenning ute på forbruk. Ett start batteri uten særlig mye ladestrøm vil få denne spenningen servert uten noe tap. Jeg ville derfor plassert sense på ESC utgangen til forbruksbanken. Da vil dynamoen se spenningen på forbruksbanken, men på ett sted der forskjellen mellom forbruk og start ikke er så altfor stor. Lades det for mye på tomgang, så ville jeg plassert sense på B+. Fordelen med å ikke plassere sense på startbatteriet er at Multiplus vil dra ned spenningen kun på forbruk. Så om du har full bank på forbruk, og bruker 1000w på multiplus, så vil dynamoen regulere tregere og hente mer fra batteri enn nødvendig. Hos oss er spenningen på startbatteri inntil 0,15V høyere enn på forbruksbanken i det verst tenkelige scenarioet. Jeg har sett dem som har opp mot 15V på startbatteriet. Da sier gjerne volvo penta ifra om at spenningen er for høy. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Seilars skrev 1 minutt siden: Det ringer endel alarmklokker her. Har Multiplus og diverse andre ladere og forbrukere sikringer? Er de av riktig størrelse? Hva med lithium batteriene, har de sikringer? Dersom motorene går, og Multiplus samtidig lader for fullt mot en nesten tom lithium bank. Er 160A som ESC tåler tilstrekkelig, og er det tilstrekkelig tverrsnitt ned til forbruksbanken? Det var flere spørsmål enn du trenger å svare på for min del. Men greit å være klar over svakhetene i tiden før man får fikset opp i feilene. Når man kjøper en bruktbåt så overtar man ofte endel DIY prosjekter. Flytting av sense kan være ett tveegget sverd. Flytter du den helt ut til forbruksbanken, og det er endel spenningsfall i anlegget ut dit, så vil man risikere at startbatteriet får for høy spenning fordi dynamoen girer opp spenningen for å få høy nok spenning ute på forbruk. Ett start batteri uten særlig mye ladestrøm vil få denne spenningen servert uten noe tap. Jeg ville derfor plassert sense på ESC utgangen til forbruksbanken. Da vil dynamoen se spenningen på forbruksbanken, men på ett sted der forskjellen mellom forbruk og start ikke er så altfor stor. Lades det for mye på tomgang, så ville jeg plassert sense på B+. Fordelen med å ikke plassere sense på startbatteriet er at Multiplus vil dra ned spenningen kun på forbruk. Så om du har full bank på forbruk, og bruker 1000w på multiplus, så vil dynamoen regulere tregere og hente mer fra batteri enn nødvendig. Hos oss er spenningen på startbatteri inntil 0,15V høyere enn på forbruksbanken i det verst tenkelige scenarioet. Jeg har sett dem som har opp mot 15V på startbatteriet. Da sier gjerne volvo penta ifra om at spenningen er for høy. Multiplus har 250A sikring inn mot ESC 163. Det er ingen andre ladere. Generator og landestrøm er koblet til en Kraus Naimer kambryter, generator har egen automat-sikring, samme som landestrøm. ESC tåler nok ladestrøm til dynamoer og generator. Det er 70mm2 kabel fra MP lader og batteriene har 50mm2 med særdeles kort vei. Jeg har ingen mega fuse eller noen annen sikring på batteriene i seg selv.. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August 250A sikring inn på en ladefordeler som tåler 160A er ikke bra. Jeg ville montert MRBF sikringer på begge lithium batteriene. Flyttet Multipluss helt ned til batteriene, og sørget for en isoleringsbryter mellom Multiplus og batteriene slik at du kan utføre vedlikehold. Sikringer bør velges i forhold til svakeste punkt i kretsen. Det kan være BMS, eller 50mm2 kabel. Sjekk at du har to ubrukte poler på batteriene. Det skal kun tilkobles inn/ut på den ene av to poler på hvert av de to lithium batteriene. Den andre polen skal kun ha lask til det andre batteriet. Du har nok ei smørbrødliste med ting du ønsker å gjøre på båten, men jeg ville begynt med flytting av multiplus kabel og montering av riktige sikringer. Det trenger ikke være så dyrt. Dessuten så gir det deg en inverter som fungerer, og en tryggere båt. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Seilars skrev 21 minutter siden: 250A sikring inn på en ladefordeler som tåler 160A er ikke bra. Jeg ville montert MRBF sikringer på begge lithium batteriene. Flyttet Multipluss helt ned til batteriene, og sørget for en isoleringsbryter mellom Multiplus og batteriene slik at du kan utføre vedlikehold. Sikringer bør velges i forhold til svakeste punkt i kretsen. Det kan være BMS, eller 50mm2 kabel. Sjekk at du har to ubrukte poler på batteriene. Det skal kun tilkobles inn/ut på den ene av to poler på hvert av de to lithium batteriene. Den andre polen skal kun ha lask til det andre batteriet. Du har nok ei smørbrødliste med ting du ønsker å gjøre på båten, men jeg ville begynt med flytting av multiplus kabel og montering av riktige sikringer. Det trenger ikke være så dyrt. Dessuten så gir det deg en inverter som fungerer, og en tryggere båt. Multiplus står 4 cm fra lithium bank. Det er særdeles korte strekk her. Alle lithium batteriene (4x100Ah) står på rekke, med 11cm kabel tvers over til hverandre, i 50mm2. 50mm2 kabel holder en god del A på et kort strekk som 11cm. Jeg kan godt sette inn en sikring fra pluss på første lithium batteriet. Noen spesiell størrelse som kan rådes til? BMS er 0,5C, maks ladestrøm er 100A. Kan vel som utgangspunkt sette MRBF sikring fra lithium bank på 150A? Siden ladeskilleren tåler max ladestrøm 160A over antallet kontakter. Jeg kan mao ha generator til 100-120A, og begge generatorene kan få gå på max (110-120A) Det er nok tidligere eier som har sett på bruksanvsiningen for ECS 163. Den viser to alternativer, for lader og for dynamoer. Han har tatt begge eksemplene, og glemt at han har inverter. Strømmen går 1 vei for ESC 163. Jeg kjøper inn sikringer. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August Ok, da ble det feil. Tenkte du hadde 2x200Ah. MRBF sikringer på alle batteriene er min anbefaling. 0,5C på ett 100Ah batteri er 50A. Hør med leverandør hva som er maks forbruk. Sikre det som er lavest av lasker eller maks forbruk. Alle kabler må sikres, og sikringer skal aldri ryke, de skal glemmes og redde båten den dagen en ledning løsner inni batteriet. Hent ut pluss på den ene siden, og minus på den andre siden av banken. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August stianlok skrev 1 time siden: Ok. Det er også en sense inngang på ECS ladeskilleren. Jeg får se hvor sense-kablene går fra dynamoene. Lettere sagt enn gjort, det er ganske så trangt. Trodde ikke det var noen sense inn/utgang på ECS163? Kun minusforsyning og IG til ignition ved behov. Multipluss skal vel uansett ikke stå inn på ECS så 250A sikring på denne er vel ok så sant batterienes BMS tåler det. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 4.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August Seilars skrev for 2 timer siden: Ok, da ble det feil. Tenkte du hadde 2x200Ah. MRBF sikringer på alle batteriene er min anbefaling. 0,5C på ett 100Ah batteri er 50A. Hør med leverandør hva som er maks forbruk. Sikre det som er lavest av lasker eller maks forbruk. Alle kabler må sikres, og sikringer skal aldri ryke, de skal glemmes og redde båten den dagen en ledning løsner inni batteriet. Hent ut pluss på den ene siden, og minus på den andre siden av banken. Alle lithium batteriene har 100A BMS. Jeg har 3kw inverter, så hvis den går 100% med 5-10% tap så snakker vi vel nærmere 300A. Burde ikke da terminal sikringene på hver enkelt batteri være rundt 60A, evnt 100A? Også en 300A sikring for kabel til multiplus til forbruksbank. Fantino skrev for 1 time siden: Trodde ikke det var noen sense inn/utgang på ECS163? Kun minusforsyning og IG til ignition ved behov. Multipluss skal vel uansett ikke stå inn på ECS så 250A sikring på denne er vel ok så sant batterienes BMS tåler det. Kanskje jeg som blandet. Minus og IG er det. Multiplus blir nå satt på forbruksbanken direkte, men med sikring imellom. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 4.August Link til dette innlegget Svart 4.August stianlok skrev 1 time siden: Alle lithium batteriene har 100A BMS. Jeg har 3kw inverter, så hvis den går 100% med 5-10% tap så snakker vi vel nærmere 300A. Jeg har også en 3kw Multiplus. Den jeg har er internt sikret med 250A om jeg husker rett. Den sikringen skal man aldri bytte, for om den ryker, så er det noe galt med Multiplus. Men den sier noe om hvor mye man kan trekke ut av Multiplus. Det skal være 2x2x50mm2 kabler på korte strekk, og den skal sikres med 2x200A. I ditt tilfelle, så tenker jeg at både 50mm2 lasker fra batteri til batteri, og 70mm2 på Multiplus er uheldig. Batteriene blir unødvendig ubalanserte, og 70mm2 er mindre enn manualen sier. Det jeg ville gjort om jeg hadde din båt, er å koble batteriene mot en samleskinne. MRBF sikringer på 100A, nøyaktig 100cm 50mm2 til samleskinnen, og 2x2x50mm2 til Multiplus. Da har du oppnådd 4stk Lifepo4 som er koblet 100% balansert, sikret riktig, og du har totalt 400A sikring Multiplus. Biltema selger 6 meter 50mm2. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 5.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August Seilars skrev for 13 timer siden: Jeg har også en 3kw Multiplus. Den jeg har er internt sikret med 250A om jeg husker rett. Den sikringen skal man aldri bytte, for om den ryker, så er det noe galt med Multiplus. Men den sier noe om hvor mye man kan trekke ut av Multiplus. Det skal være 2x2x50mm2 kabler på korte strekk, og den skal sikres med 2x200A. I ditt tilfelle, så tenker jeg at både 50mm2 lasker fra batteri til batteri, og 70mm2 på Multiplus er uheldig. Batteriene blir unødvendig ubalanserte, og 70mm2 er mindre enn manualen sier. Det jeg ville gjort om jeg hadde din båt, er å koble batteriene mot en samleskinne. MRBF sikringer på 100A, nøyaktig 100cm 50mm2 til samleskinnen, og 2x2x50mm2 til Multiplus. Da har du oppnådd 4stk Lifepo4 som er koblet 100% balansert, sikret riktig, og du har totalt 400A sikring Multiplus. Biltema selger 6 meter 50mm2. Jeg kjøper 100A sikringer på MRBF terminaler nå, til å ha på lithium. Jeg har vel og merke bare pluss og minus inn på Multiplus fra batteribank. Jeg tror ikke multiplus er sikret internt med 250A sikring. Den har bare en liten glass-sikring på 20A eller lignende. Som nevnt, 250A tror jeg blir lite på 12v siden til MP, da 3kw inverter på 12v med tap overstiger dette. 90% virkningsgrad er 278A. Fint om du kan rette meg på denne om du mener det er feil? Forbruksbatterier er allerede koblet til en 50mm homogen kobber-plate som er 8mm tykk og 50mm bred. Sitér dette innlegget Link to post
Seilars Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August stianlok skrev 12 minutter siden: Forbruksbatterier er allerede koblet til en 50mm homogen kobber-plate som er 8mm tykk og 50mm bred. Den kobberplata er perfekt. Men om de 4 batteriene er koblet fra batteri til batteri, så vil de aldri levere helt likt samtidig. Det som anbefales med mer enn 2 lithium i parallell er å bruke nøyaktig like lange kabler fra hvert enkelt batteri, opp til ei samleskinne. Jeg vet at 90% velger den enkle metoden og gjør som de alltid har gjort, men spesielt når man skal hente ut 200+ Ampere så er det bedre å gi alle de 4 batteriene like vilkår. Jeg har også 4 batterier, og de har 200A BMS’er som er sikret med 4stk. 200A sikringer. De leverer relativt likt fra 100-0%. Man bør ikke ha for kraftige eller korte kabler, da like kabler opp til samleskinnen fungerer balanserende. Dvs. om ett batteri normalt ville levert 20% mer enn ett annet koblet direkte på ei samleskinne, så vil man med eksempelvis 100cm 50mm2 kabel til hvert batteri få ett større spenningsfall enn på nabo batteriet som leverer mindre strøm. Det vil ikke rette opp i de 20%, men dempe denne forskjellen litt. På en ellers flat spenningskurve så vil slike forskjeller hjelpe med å dempe ulikheter. På samme viset så vil det fungere motsatt om man diagonal kobler batteri 1-4 på polene med lasker. Det er ikke slik at den ene løsningen ikke vil fungere, og den andre vil løse alle ulikheter. Det er først og fremst inne i batteriene at det er ulikheter. Men det er fint å dempe disse fremfor å øke dem. I ditt tilfelle med korte avstander, så er ikke en slik oppgradering så dyr. Den fjerner også behovet for å sikre felles kabel opp til samleskinne ettersom hvert batteri da er koblet på samleskinnene med egne sikringer. Det gir inntil 400A til samleskinnene (8 batterikabler). 250A sikring til Multiplus er for lite i følge monteringsanvisningen. Men jeg skal innrømme at min Multiplus i snart 10 år har hatt 2x160A NH00 sikringer. Man ser jo på victron systemet hvor mye Multiplus trekker, og det har aldri vært oppe i over 300A. Den gir tydelig beskjed om man prøver å overbelaste den, og den passer på seg selv. Mitt råd til deg er å legge opp 2x2x50mm2 til Multiplus. Sørg for at begge ledere på begge polene er like lange slik at de fører omtrent like mye strøm. Du har korte avstander, og da betyr dette ganske mye. Da kan den sikres med 2x200A. Dersom du kobler den opp mot batteriene, så er 50mm2 for lite. Du må derfor uansett gjøre noe med kabel ned til batteriene om denne er 50mm2. Det har også endel å si hva slags isolasjon kablene dine har. Billige plastkabler fra båtbutikker tåler i noen tilfeller kun 60 grader. Jeg skal ikke reklamere for Biltema, for jeg har ikke slike kabler selv, men 50mm2 fra biltema er oppgitt med maks. 80 graders ledertemperatur. Det er ok på en billig PVC kabel, og gir høyere strømføringsevne enn 60 graders kabel. Du finner nok noen løsninger etterhvert. Men sikring i forhold til strømføringsevne er veldig viktig. Da må man også se på typen isolasjon som er på kablene. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 5.August Link til dette innlegget Svart 5.August Dynamoene leverer jo det de ska,l hver for seg. Det at bare en leverer når begge går, er det bare 2 forklaringer på. Enten vil ikke batteriene ha mer, eller så finns det en DC/DC eller tilsvarende som begrenser strömmen til batteriene. (Kjenner ikke Multiplus, men om dynamoladingen går via denne ved en eventuell feilkobling, så kan jo mulignes denne begrense strömmen. Det med senseledning med mindre de ikke er tilkoblet, eller for tynne ledninger påvirker helt klart ladingen, men at dette alen kunne koble ut en dynamo, har jeg litt vanskelig for å se for meg. Om det er dynamo eller andre elektroniske ladekilder, så lader de så mye de klarer, intill deres settpunkt nåes, etterhvert vil dene ene etter den andre koble ut. Sitér dette innlegget Link to post
LunkenForfall Svart 10.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August JRK skrev On 5.8.2026 at 14.22: Dynamoene leverer jo det de ska,l hver for seg. Det at bare en leverer når begge går, er det bare 2 forklaringer på. Enten vil ikke batteriene ha mer, eller så finns det en DC/DC eller tilsvarende som begrenser strömmen til batteriene. (Kjenner ikke Multiplus, men om dynamoladingen går via denne ved en eventuell feilkobling, så kan jo mulignes denne begrense strömmen. Det med senseledning med mindre de ikke er tilkoblet, eller for tynne ledninger påvirker helt klart ladingen, men at dette alen kunne koble ut en dynamo, har jeg litt vanskelig for å se for meg. Om det er dynamo eller andre elektroniske ladekilder, så lader de så mye de klarer, intill deres settpunkt nåes, etterhvert vil dene ene etter den andre koble ut. Det er jo noe rart. Begge dynamoene er koblet til INN på ladeskilleren (Quick ESC163). Forbruk er koblet inn på Utgang B, start er koblet inn på utgang A. Dynamoene lader direkte, ikke gjennom DCDC. Hvor sense er satt, vet jeg ikke, å helt ærlig tror jeg det er lettere å legge ny kabel først som sist enn å kontrollere hvor den går. - Forslag på hvor jeg skal sette sense ledning? Sitér dette innlegget Link to post
oblygre Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August Sense skal normalt stå på forbruksbatteriet da dette normalt krever størst ladestrøm. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 10.August Link til dette innlegget Svart 10.August stianlok skrev for 3 timer siden: Det er jo noe rart. Begge dynamoene er koblet til INN på ladeskilleren (Quick ESC163). Forbruk er koblet inn på Utgang B, start er koblet inn på utgang A. Dynamoene lader direkte, ikke gjennom DCDC. Hvor sense er satt, vet jeg ikke, å helt ærlig tror jeg det er lettere å legge ny kabel først som sist enn å kontrollere hvor den går. - Forslag på hvor jeg skal sette sense ledning? Jeg tenker at en mulighet er at på ett eller annet vis så ser den generatoren att den andres sensespenning er over 14,25 V og kobler fra ladingen. For å få svar på det er jo å måle spenninegen på alle batterier mens begge generatorer går Er den over 14,25 V så betyr det at batteribankene er nesten, eller fulle. Og da skal den ene koble ut. Om du vet at batteriene ikke er fulle, så er det noe annet som begrenser strömmen. Om spenningen din er under 14 V, så kan det jo väre noe med sttingspunktet i den ene generatoren som rett og slett er feil. Det kan du jo avdekke med å tömme batteribanken med 30Ah, Starte bare den ene motoren og fölge med på hvilken spenning generatoren slutter å lade. Og så det samme med den andre. Er de OK . Da ville jeg begyndt å lete litt rund sensekabler. Du kan jo måle på selve senseingangene på begge generatorer at de har samme spenning. Man kan tenke seg at den ene senseledningen går rett på batteriet og den andre er koblen direkte på generatoren, eller ikke er tilkoblet og da vil du jo få spenningsforskjellmellom senseledningene og oppleve det du ser i dag. Det kan väre en god ide og koble fra senseledningen på den ene generatoren og trekke en ny ledning fra denne til den andre. Behold original senseledning på den generatoren som har best kontakt mot batteriet. (For å gjöre denne ohm målingen må du koble fra minus på alle batterier. Om alt er oK på begge generatorene så må man begynne å mistenke feil i Quick skillet ditt. Bare for testens skyld flytt batterikoblingen til lithiumsbattertiet ditt som står på en av utgangene til inngangen der generatorene er i dag. Om du fremdeles får påe 60A så må jo begrensninen skje i lithiumsbatteriet Sitér dette innlegget Link to post