Jump to content

Inverter, koble direkte på inntak for landstrøm?


Mole

Recommended Posts

Jonas78 skrev for 8 timer siden:

 

Det jeg ønsker er at inverteren kobler/lader når jeg er på landstrøm, og når jeg trekker ut kabelen, kan jeg bruke det samme anlegget i båten uten å gjøre noe mer... Så om du ønsker det samme gjelder det å finne inverteren som passer til ditt bruksmønster og behov.

Fremtidig løsning.pdfUnavailable

 

Det er slik jeg har det. Setter jeg venderen på '0', klikker det i inverteren. Den går over fra å lade Li til å laste Li og sende ut 220 V til båtens system. Setter jeg venderen på '2' overtar aggregatet jobben til landstrømmen, og inverteren gjenopptar jobben med å lade Li.

Link to post


Hulda skrev 37 minutter siden:

Hvis du har landstrøm på anlegget og starter inverter, så får du to vekselstrømmer inn på båtens 220 volt anlegg samtidig. Det er ikke bra. 

 

For å kunne gjennomføre en lovlig elektrisk installasjon i Norge, så er forutsetningen vanligvis at man kan risikovurdere installasjonen. Risikovurdere vil blant annet si å kunne si med en tilstrekkelig grad av sikkerhet hva "ikke bra" kan bety i praksis hvis man kobler to velselstrømskilder i prarallell til hvorandre.

Det finnes faktisk invertere som er spesielt beregnet for dette, såkalte "grid tie inverters", men da oppnår man jo den effekten at man tømmer batteriene for den elektriske energien som er lagret ved at den leveres tilbake til nettet. 

For å riskivurdere og gjennomføre en lovlig elektrisk installasjon i Norge, så kreves det vanligvis et utdanningsforløp på ca 10 år, gjerne en kombinasjon av fagbrev og fagskole/ingeniørutdanning pluss en nødvendig grad av praksis.  

Brenner det på grunn av en hjemmelaget elektrisk installasjon det så er det vel opp til forsikringsselskapet å vurdere om man ønsker å utbetale noen forsikring eller ikke. Man har vel neppe krav på det.

Link to post
Jonas78 skrev 26 minutter siden:

Enig- men mulig vi snakker forbi hverandre, trodde dette var noe av magien som Victron leverte at den regulerte disse tingene selv. (har ikke kjøpt victron enda, men ser på å kjøpe inverter/lader)

 

Victron selger jo mange forskjellige modeller og varianter, og man må da ha den nødvendige formelle og reele kompetansen til å kunne risikovurdere og gjennomføre installasjonen av de forskjellige variantene.

Hvis man velger en godkjent installatør så kan det nok godt hende at denne installatøren kan finne en modell i fra Victron som kan kobles opp på den måten som er ønsket. 

Dette vil jo da ikke bare være en inverte, det vil da være en inverter med et innebygd styringssystem som medfører at utgangen kan kobles i parallell til landstrøm. De fleste invertere vil jo ikke ha et slikt innebygd styringssystem enten de har navnet Victron eller noe annet.

Link to post

Joda, jeg er klar over at alle som har solceller på taket, eget vannkraftverk, etc, har 'en magisk boks' som sørger for overlappende faser før saker kobles inn. Før i verden ble dette gjort manuelt med ocilloskop. I dag en 'magisk boks', som jeg ikke vet hva inneholder. 

 

Story: Jobbet på oljeplattform på 80-tallet. De hadde 6 generatorer drevet av Allison jetmotorer. Så når ett aggregat skulle inn på nettet, satt en operatør i kontrollrommet og niglodde på to sinuskurver og sa 'NÅ' til en annen operatør som la inn den nye generatoren. Det var alltid et spenningsmoment der. 

Link to post

@Hulda - dette må vi finne ut av :-) Anerkjenner din kompetanse veldig, så mest sannsynlig snakker vi mot hverandre. Jeg skal også opp til installatør for å få gjennomgått oppsettet mitt, så da får vi svar fra de som skal levere utstyret og jobben. 

 

Tillfellet jeg beskriver når dette "magisk skjer", er når jeg har alt 230v utstyret i båten koblet via inverteren. Da trenger man vel ikke vendebryter for å håndtere at man får ulike strømkilder til f.eks en VVB...?

Slik som dette oppsettet.

Skjermbilde 2026-11-21 kl. 11.53.39.png

Bruk vest!

Link to post

Bare sånn at det er klinkende klokkeklart: HULDA ER IKKE ELRKTRIKER. Her kan det komme feilinfo servert som den største selvfølgelighet.

 

Greia er at du må ikke kjøre landstrøm og inverterstrøm ut på anlegget samtidig. DC ikke noe problem, gitt lik spenning, AC katastrofe om strømmen går i motfase. Derfor har jeg en vender som styrer AC slik at sammenkobling av AC er en umulighet.

Link to post
Hulda skrev 55 minutter siden:

Greia er at du må ikke kjøre landstrøm og inverterstrøm ut på anlegget samtidig.

 

Det er vi nok alle enig i! Det er vel få av oss som er elektrikere, så alt må bli tatt med store klyper salt- men jeg prøver å lære meg dette så godt som mulig, slik at jeg kan ha en kvalifisert mening om hvordan det jeg vil ha virker. Og ved kjøp av en inverter tenkte jeg at den skal styre med alt som har med 230v å gjøre.

Bruk vest!

Link to post

Det kan være mange måter å arrangere et elektrisk anlegg på, det kan for eksempel være manuelt eller delvis automatisk. Dermed blir løsning - og pris - ofte forskjellig. I båt blir det ofte slik at man prøver å tilpasse nye komponenter til eksisterende anlegg, hvilket krever helhetligforståelse. Det viktige i alle sammenhenger er at anlegget blir i henhold til forskriftene - samt personsikkert. I båt har man også en tredje dimensjon som er noe  forskjellig fra landanlegg: Jording, samt fare for tæring på skrog og propeller. Det siste er vel utførlig diskutert andre steder på Båtplassen, for øvrig et utmerket sted hvor man kan ta opp alle båtrelaterte spørsmål.

Link to post

Som flere har foreslått

Ja du kan bruke landströmsintaket og det er bombesikkert

Ja du kan Ha en manuell bryter og det er bombesikkert, Men bryteren er jo et singel punkt for feil

Du kan også lage det helautomatisk ved hjelp av ett rele på 2 forskjellige måter. Men rele er jo et singel punkt for feil

Alt.1 Landströmmen har försteprioritet. I praksis har du ett rele med ett kontaktsett som normaltkobler inverteren inn på strömnettet ditt. Så lar du landströmmen aktivere rellet så snart denne er koblet til. (Krever 230V rele) Også bombesikkert. Denne vil jeg anbefale.

Alt.2 Jeg har en remote av på styring av inverteren.  Samme styring kan samtidig brukes til å switche relet mellom inverter og landström. (12V rele) Bombesikkert

Alt.3 Selv har jeg valgt dobbelt sett med stikkonakter, Brune for det originale og nytt opplegg med hvite for inverter. Fordel er at du kan kjöre systemene parralelt for höyere effektuttak Bombesikkrt og redundans om ett av systemene svikter

Har ingen erfaring med kombinert lader/Inverter, men finns sikker flere alternativer her.

Link to post

Hva bruker egentlig folk alle de stikkontaktene til? Har greid meg fint med bare ett stikkontakt på inverteren. Bruker av og til en stavmikser eller lader opp drillen mens jeg er på ankers. Ellers går alt via 12V, som f.eks belysning, laptop, mobiltelefoner, etc. 

På landstrøm bruker jeg panelovner, avfukter etc, men dette gir fint lite mening å bruke via inverter på anker. 

Jeg er en slags gjest

Link to post
enslagsgjest skrev 40 minutter siden:

Hva bruker egentlig folk alle de stikkontaktene til? Har greid meg fint med bare ett stikkontakt på inverteren. Bruker av og til en stavmikser eller lader opp drillen mens jeg er på ankers. Ellers går alt via 12V, som f.eks belysning, laptop, mobiltelefoner, etc. 

På landstrøm bruker jeg panelovner, avfukter etc, men dette gir fint lite mening å bruke via inverter på anker. 

Veldig enig med deg her.

Men når man först har stor nok batteribank og inverter, så er det jo litt luksus med varmtvann, hårföner, kröllbörste, samt stövsuger,  mixmaster, vaffeljern , kaffebrygger, og ikke minst verktöy, som jeg observerer hos andre  gjennom sommeren  ;)

Link to post
Hulda skrev On 21.11.2026 at 14.29:

Jada, skjønner det. Men slik funker f.eks. ikke Multipus 2 som jeg kjøpte. Men det går an å ha en automatisk vender. Så det er egentlig ikke noe problem. Min manuelle vender har sikkert sittet der i 15 år. 

Litt usikker på hva du mener her. Mener du at din Multiplus ikke slår automatisk mellom inverter og landstrøm? 

Link to post
bellen skrev 47 minutter siden:

Litt usikker på hva du mener her. Mener du at din Multiplus ikke slår automatisk mellom inverter og landstrøm? 

Funker slik:

En 220 V AC inn.

 

Med landstrøm tilkoblet:

Et uttak 220 V AC 3000 VA og

Et uttak 220 V AC maks 32 A som løper rett gjennom, utenom invererterfunlsjonen.

Lader opp til 120 A 12 V.

 

Når landstrøm kuttes:

Automatisk over til inverter 3000 VA. 

Funksjonen 220 V AC maks 32 A er kuttet ut.

Hos meg er det Li som lverer energien.

Link to post
Hulda skrev 30 minutter siden:

Litt usikker på hva du mener her. Mener du at din Multiplus ikke slår automatisk mellom inverter og landstrøm? 

Multiplus fungerer som en "UPS"  Hos meg står normalt Multiplus i invertermodus når vi er i båten. Da er det slik at alle kurser, bortsett fra batterilader til thruster og bereder, vil strømforsynes både fra landstrøm, og sømløst gå over til inverter strøm når lanstrømmen bortfaller. Nøyaktig på samme måte som en UPS anlegg for f.eks datayutstyr.

Multiplus harr en egen 230V kurs som kun strømforsynes fra landstrøm. Her er bereder og lader for thrustere koblet inn.

Når båten ligger på  landstrøm i hjemmehavn (og vi ikke er i båten) står moltiplus i "Charger only" Da er det strøm på anlegget så lenge landstrømmen er på.  Vi har da en rutine på at sikringen for bereder legges ut.

Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger

Link to post

Slik ser Hulda Multiplus ut nå i kveld:

Screenshot_20261122_215955.jpg.cf86bb6263d56e78794082198e279ee8.jpgScreenshot_20261122_220010.jpg.5d853c0618f17b5174c84fdadf65eb7e.jpgScreenshot_20261122_215858.jpg.b289cc5e7a50c36b66b382447505992b.jpg

 

Li-batteriene er fulle. Og det går noen Watt ut på 220 V: Varme motor, varme salong, lader startbatt, lader baugbatt. 

 

Temperaturen på Busbar, der alle DC plusser samles, temperaturen på batteriene.

 

Til slutt står laderen for Li på med maks 2 A. 

 

Til vinteren går vi ned til vedlikeholdslading (etter batteritest) og rundt 50 %. Alt dette fra mobiltelefonen.

 

Link to post
Hulda skrev for 14 timer siden:

Funker slik:

En 220 V AC inn.

 

Med landstrøm tilkoblet:

Et uttak 220 V AC 3000 VA og

Et uttak 220 V AC maks 32 A som løper rett gjennom, utenom invererterfunlsjonen.

Lader opp til 120 A 12 V.

 

Når landstrøm kuttes:

Automatisk over til inverter 3000 VA. 

Funksjonen 220 V AC maks 32 A er kuttet ut.

Hos meg er det Li som lverer energien.

Ja, da fungerer automatikken som det skal. Du kan fint få inverter til å sende strøm på 32A-uttaket også, om du flytter på ei ledning på Multiplussen, men da har du har maks 3000VA tilgjengelig.

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...