Suzuki Svart 12.Juli.2006 Del på Facebook Svart 12.Juli.2006 det er kabelen som er det (som regel )svake punktet. Men du har helt rett; 6,3 dividert på 6 kurser blir 1A pr mm2. Men; bruker du alle kurser samtidig ? Og; husker jeg ikke feil, er det helt fint nok kontaktflate på en 6,3mm flatstiftkontakt til å overføre 20-25A. Husk litt spray på kontakta, for å sikre god kontakt.. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post Share on other sites More sharing options...
OT-flyktning Svart 12.Juli.2006 Del på Facebook Svart 12.Juli.2006 Poenget var vel at du ikke får std kabelsko for kabel tykkere enn 6mm2, ikke at kabelskobredde på 6.3 er lite. Og det betyr at du er nødt å tilføre strømsummen på 6mm2-kabel. Noe som kan virke litt lite for tilførselen til hovedpanelet dersom ledningen til neste punkt (batteri) er litt langt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 12.Juli.2006 Del på Facebook Svart 12.Juli.2006 Da kan man vel bruke 2 kabler på 6mm2 som tilførsel? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...