At-le Startet 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Startet 12.Oktober.2007 (redigert) Hei. Hva trenger jeg 10 eller 16 a landstrøm 12 v/ strømbryterpaneler??? batterilader-kjøleskap-tv-lys-osv. Var biltema og skulle kjøpe landstrøm, men de selger 10 a og 16 a. Hvilken jeg kjøpe den? At-le Redigert 12.Oktober.2007 av At-le (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Gå for 16 amp. Du oppgir ikkje forbruket ditt, men det er ingen ulempe å ha litt å gå på. Det er ok å kunne ha ladaren, varmtvasstanken (om du har det) og ein varmeomn på stamstundes. Ask Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Hej Atle gå för 16A...det er vel max man kan få i enfas.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
TrondT Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Var biltema og skulle kjøpe landstrøm, men de selger 10 a og 16 a. Hvilken jeg kjøpe den? At-le Jeg er på jakt etter tilsvarende greier, men kan ikke finne noe hos biltema Har du en link Jeg har forøvrig sett for meg 16A på landtilkoblingen TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Mix Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Ikke glem at 16 A sentral krever 3x2,5mm2 landkabel da, det blir en feit og uhamslig kabel. Sitér dette innlegget Link to post
At-le Svart 12.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 (redigert) Jeg er på jakt etter tilsvarende greier, men kan ikke finne noe hos biltema Har du en link Jeg har forøvrig sett for meg 16A på landtilkoblingen TrondT http://www.biltema.no/ Søk : Landstrømenhet eller artnr 44-403 eller 44-404. Takk for tips andre medlemmer At-le Redigert 12.Oktober.2007 av At-le (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 http://www.biltema.no/ Søk : LandstrømenhetTakk for tips andre medlemmer At-le Takker og bukker TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
At-le Svart 12.Oktober.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Hei TrondT. Din båt og min er samme båt type, også med motor. Min er modell 86. Hva din? At-le Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Ikke glem at 16 A sentral krever 3x2,5mm2 landkabel da, det blir en feit og uhamslig kabel. Alle landstrømkabler skal være min. 2,5 kvadrat med en maksimal lengde 25 meter. Forstørr opp bildet biltema viser av sentralen og se på spesifikasjonen på vernene. Sitér dette innlegget Link to post
TrondT Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Hei TrondT. Din båt og min er samme båt type, også med motor. Min er modell 86. Hva din? At-le 1984... God helg TrondT Sitér dette innlegget Delfin 21 Mørebas 17DL Skilsø 750CC Barracuda 30 :-) Link to post
Gunga Din Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Alle landstrømkabler skal være min. 2,5 kvadrat med en maksimal lengde 25 meter.Forstørr opp bildet biltema viser av sentralen og se på spesifikasjonen på vernene. hej Ole Petter jag har 2,5 kvadrat men litt längre avstånd fra båt t elskap..... vad händer da? jag får litt lavare spenning i båten.... Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
NilsPils Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 (redigert) Du får LITT lavere spenning i båten når du bruker mye strøm. Når du bruker lite strøm får du full spenning. Det skjer ellers ikke noe galt dersom apparatene dine tåler litt lavere spenning. Redigert 12.Oktober.2007 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Gunga Din Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 hej NilsPils det er vad jag funnit ut oxo....men det meste ombord går på 12V o med en smartlader så borde det gå bra det enda jag har som trenger 230 er stövsugern....så det blir noen dammrotter som får overleve Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
logget av Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Kravet om minimum 2,5 kvadrat begrunnes med at man skal sikre før første feil, og i og med at vi tar båten med oss og kobler til forskjellige steder må vi benytte kabel dimensjonert til den største sikringen kontakten passer i. (16 amp.). Lengden på kablene representerer et spenningsfall, og følgelig må man ha litt kontroll på dette. For høy sløyfeimpedans på grunn av lange ledningsstrekk påvirker vernenes virkemåte, og man forsøker derfor å ha litt kontroll på sakene. Jeg har et relativt høyt hus med fire etasjer og hovedinntaket står i øverste etasje. For å slippe lange strekk med 2,5 kvadrat kabel la jeg opp et fordelingskap i kjelleren og strakk kursene til kjelleren ut fra dette skapet. (Det er ofte der vaskemaskin, tørketrommel, varmvanntank, varmekabel etc. problemet blir størst). Jeg forsøker å teste anlegget en gang i året, og jeg merker at spenningsfallet i kjelleren er 50 % av spenningsfallet i første etasje. (Målt mellom inntak oppe og siste stikkontakt med 3 Kw belastning). Jeg tror lavest tillatt spenning er merkespenning minus 6 %. (Ca 215 volt i et 230 volt anlegg). Av og til er spenningen i båtene nede i 190 volt om vinteren når alle betaler for 300 Watt og tar ut 700 Watt. Problemet er vel ikke bare kabelen mellom land og båten, heller totalen. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 (redigert) Hei. I noen havner er det 6A sikringer på land, mange steder er det 10A og noen få steder er det 16A. Hvorfor da ikke ha et opplegg ombord som kan utnytte det som finnes? Her vi ligger nå i Holmsbu med pluss 2 grader ute, er jeg glad for at det er 16A sikring på land og at jeg har anlegg ombord som kan benytte dette til fulle. I salongen hvor vi nå sitter/ligger og ser på TV, går en vifteovn på 1000w. I uterommet (under kalesjen) med åpen dør til akterkabinen hvor vi senere skal sove, durer og går det en annen vifteovn på 2000w. I tillegg er laderen tilkoblet pluss varmtvannberederen på 750w. Tilsammen utnytter vi de 16amperene fullt ut, og har 24grader overalt inne i båten. Spenningstapet med 25m 2,5 kvadrat kabel er ca. 6volt (med 1,5 kvadrat kabel ville det blitt ca. 10 volt tap). Nå er vel vår situasjon, pluss 2 grader ute og kalesjebåt litt spesiell, og selvfølgelig kunne vi klart oss med litt strøm til lading og ellers kjørt dieselvarmeren, men hvorfor ikke dimensjonere for "worst case"? Lars H. (pt. Holmsbu) Redigert 12.Oktober.2007 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Gunga Din Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 målte spenningen i Tönsberg gjestehavn i somras.......då hade jag 25++ ute (skulle vel tro närmare 40m) hade 197 V inne i båten...... (skall bare tillegge att jag hade kjöpt en ny tangamp-multimeter på ELFA som jag testet o det råkade bli i Tbg!) Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
tom-ass Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Man kan bare bruke en skjøteledning ved gjestehavner også, eller må man ha landstrømopplegg i skuta? Jeg tenker på overnatting for å lade batteri, laptop og slik. Sitér dette innlegget Bygdetulling med båtførerbevis! Link to post
Nemo Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Kravet om minimum 2,5 kvadrat begrunnes med at man skal sikre før første feil, og i og med at vi tar båten med oss og kobler til forskjellige steder må vi benytte kabel dimensjonert til den største sikringen kontakten passer i. (16 amp.). Dette er vel ikke noe krav, har selv 2,5 kvadrat og mener også at det er et fornuftig og beste valg. Men det er krav til isolasjonskvalitet på kabelen, den skal være H07RN-F eller bedre. Jeg tror lavest tillatt spenning er merkespenning minus 6 %. (Ca 215 volt i et 230 volt anlegg). Det har lenge vert et krav til et maks spenningsfall på 4% og mener det gjelder fremdeles. Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 12.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 12.Oktober.2007 Jo det er et krav. Cu betyr kobber Standardene leveres i papirformat, og jeg må derfor skrive det av. (Mye arbeid hvis jeg skal skrive hele boken inn på dette forumet). Kjøp dere en kopi og verifiser påstandene, så slipper vi å bruke tid på å feilinformere hverandre. http://www.pronorm.no/ Spesielle krav til skjøteledninger. En fleksibel kabel av type H07RN-F eller tilsvarende, med beskyttelsesleder og som har følgende karakteristikk: Maksimal 25 meter lang. Ledningstverrsnitt minst 2,5 kvadrat millimeter Cu for merkestrøm 16 A. For høyere merkestrøm skal ledertverrsnittet velges slik at overstrømsvernet løser ut ved minste feilstrøm beregnet på temp av skjøteledningen. Fargemerking i samsvar med NEK HD 308 Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 13.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2007 Jo det er et krav. Er litt sent ute, men ville bare bekrefte det. Det finnes flere grunn for det, men hovedsakelig er det motstandet som er mest viktig grunn. Ikke bare mht. spenningsfall ang. forbrukere som kanskje ikke virker som den skal, men bl.a. mht. sikringer som kanskje ikke utløser som det skal når en kabel blir så langt som f.eks. 40 meter. Så tar i mot: dette er krav, siden lenge. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Nemo Svart 13.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2007 Hei Jørg. Må si jeg er litt forvirret nå. Vi hadde kontroll av el- anlegget i båtforeningen for bare 1 år siden. spørsmål om tilkoblingsledninger ble tatt opp og vi fikk da en kopi av krav for tilkobling av campingvogn. Kontrolløren fra DLE anbefalte oss å bruke samme krav til ledning, men nevnte at dette var ikke et krav som stod i 709 for marina. Vil samtidig si at vi følger dette rådet og bruker 2,5 kvadrat for det meste. Men da DLE ikke viste til at dette var krav, har vi også godtatt 1,5 kvadrat når medlemmene har brukt det. Er svært interessert i å vite hvor dette kravet står i NEK 400. Dette vil jo da bety at noen bå skifte tilkoblingsledninger. Sitér dette innlegget Link to post
Porsgrunn Bilglass Svart 13.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2007 Ved å instalere landstrøm i båten, kjøper du deg en haug med problemer. Velg derfor en leverandør av dette utstyret som kan det! Du må også ha en aut.inst. til jobben (samsvarserklæring) Alternativet er f.eks. Ladac (Ladix) ferdigkoblet anl. som du lovlig monterer selv. Det koster mer enn Biltema, men, kvaliteten er også deretter! Sitér dette innlegget Link to post
Joerg Becker Svart 13.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2007 Er svært interessert i å vite hvor dette kravet står i NEK 400. Dette vil jo da bety at noen bå skifte tilkoblingsledninger. Hei Nemo. Nå er ikke jeg fagman spesiellt for 230V-anlegg i Norge og vet ikke om eller hvor det står i den store boka. Men dette er også krav i hele resten av Europa etter CE, så går jeg ut i fra at det gjelder også her? Bortsett av det skrev Ole Petter jo allerede en uttrekk av bestemmelsen. Men igjen bort av det: Det er sikkert en bra begynn at man orienterer seg på andre sikkerhetstiltak, bedre enn ingenting, men havneoppsynet hos dere kan informere seg mer detaljert også. Jeg mener det har jo sikkert vært en kompetent elektriker som Dere fikk råd av? Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Joerg Becker Svart 13.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2007 Velg derfor en leverandør av dette utstyret som kan det! Du må også ha en aut.inst. til jobben (samsvarserklæring) Alternativet er f.eks. Ladac (Ladix) ferdigkoblet anl. som du lovlig monterer selv. Det koster mer enn Biltema, men, kvaliteten er også deretter! Dere som selger Ladix og som kanskje vet mer om det: Hva ville det koste for eks. (bare 230V delen): - inntak til båten - sikringsskap med 3 kurs (automatsikring 10/10/16A) og jordfeilbryter - 10 meter kabel med disse stikkontakter mellom inntak og sikringsboksen - 5 stikkontakter som blir montert i veggen (ikke påbygging) - 5 ganger ca. 8 meter til stikkontaktene Bare hoveddelene, smågreier for ordentlig kabelføring glemmer vi denne gangen. Jørg Sitér dette innlegget => Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja". => Leser Du også på Båtplassens MARKED ? => Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv. Link to post
Nemo Svart 13.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2007 Hei Nemo.Jeg mener det har jo sikkert vært en kompetent elektriker som Dere fikk råd av? Jørg Hei Jørg. Dette var ikke en elektriker, men kontrolløren fra DLE (det lokale eltilsyn) som jeg henviste til. Vi bruker en autorisert installatør på selve anlegget. Sitér dette innlegget Link to post