10ta9c Startet 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Startet 8.Juni.2008 Skal til å legge opp det elektriske fra grunnen, og ser for meg å bygge et sikringsskap med automatsikringer på alle kurser. Noe sånn som dette. Hvilke type sikringer trenger man? Solhaug har topolede sikringer med betegnelsen B 2-p http://www.solhaug.as/display.aspx?menuid=63&prodid=170 Så vidt jeg kan forstå , er disse beregnet for 12-24V. Bør man bruke topolede sikringer med både + og minus koblet, eller er det nok å bruke sikring på kun + kretsen? Kan man i så fall bruke en topolet sikring på to kretser? Om jeg heller skulle bruke enpolede sikringer, hvor er disse å få tak i? (Har sett dem på pdf doc fra ABB, men ikker på nettbutikk) Når denne sikringen koster 142 kroner, hvorfor koster et bryterpanel med seks automatsikringer 10000? Er temmelig grønn på dette, så jeg håper eventuelle svar kan legges på mitt nivå. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
avsluttet Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 topolede sikringer kan du bruke når du vil at den skal bryte både + og -. Men da må du kjøpe betraktelig mere sort ledning. Og med 12 volt må det være litt ekstra kvadrat slik at det blir mye kopper. Det beste er vel topolt med 24 volt. Jeg går for 12v med enpolte sikringer. Har kjøpt philippi kombinerte sikringer/brytere. Men det går vel å bruke topolte sikringer på enpolt anlegg, tror det sto slike sikringer ombord hos meg. Kunne vært interresant å høre om tilfeller hvor enpolt anlegg direkte har ført til tæring, eller komplikasjoner. Hva skjer når man ikke sikrer minussiden? Sitér dette innlegget Link to post
10ta9c Svart 8.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Skal ha 24V anlegg, med noen 12V forbrukere forsynt gjennom omformer. Foreløpig er fordelingen slik: 24V: Motorelektrisk, dieselvarmer, kjøleskap, defroster, hydraulisk styring, lensepumpe og belysning. 12V: Powertilt, trimplan, trykkvannspumpe, septikpumpe, stereo og vhf. Vet ikke om disse 12V komponenetene fungerer, med unntak av stereo og vhf. Stod i båten da jeg kjøpte den. Blir eventuvelt byttet ut med 24V. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
OT-flyktning Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Når jeg ser slike automatsikringer som ser ut til et sikringsskap hjemme så spør jeg meg: er disse egnet til likestrøm? Sikringene hjemme er det ikke - de må ha vekselstrøm - eller det er i alle fall sterkt tilrådelig! Men det kan leverandøren sikkert svare på. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Noen vanlige automater er rated for likestrøm, de fleste er kun for vekselstrøm. Som trikola er inne på, sjekk dette før du kjøper. Jeg brukte automater for belysningen i båten min. Vær klar over at mange av disse " husautomatene " gir et veldig høyt spenningstap, opptil 0,2 - 0,4V mener jeg å huske. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Terkel Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 (redigert) dersom du bruker automater fra de litt mer seriøse fabrikantene er de for både veksel og likestrøm. på 12V skal det holde med enpolede automater. Blander du derimot inn 230V vil jeg annbefal og bruke en kombiautomat som har både termisk og elektromagnetisk vern, samtidig som den slår ut på lekasjestrøm i jordleder. på båt Må du bruke 30ma kombiatomater på 230V siden. se her for info www.moeller.no ,bruk søkefeltet i høyre hjørne og søk opp xpole! der vil du se flere serier med automater.. velg og vrak!! =) PS.... hold deg unna de Kopp automatene som du linket til fra Solhaug i innlegget ditt, ingen seriøse installatører ville valg noe sånt utstyr, der er for mr.hobbyman hehe... Bildet i innlegget derimot er gamle F&G automater som i dag er Moeller (tidligere klockner og Moeller). det er kvalitet =) Redigert 8.Juni.2008 av Ms blackmoney (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Husky Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Heisann, her har du et eksempel med en 10A fra ABB som tåler opp til 60VDC: http://www.elhandel.no/catalog/product_inf...ucts_id=1665229 Håper du er klar over at du "egentlig" ikke har lov til å legge opp det elektriske i båten selv. Det skal faktisk en elektriker gjøre, selv om det bare er 12 og 24 volt. Men det er vel ikke slik det fungerer i praksis. Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
10ta9c Svart 8.Juni.2008 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Takker for linken. Får undersøke litt nærmere. Ja, jeg vet at det egentlig ikke er lov, men jeg er snill gutt og holder meg under 1000V, så skal i alle fall høyspentgutta få ha sakene sine i fred. Å ha el-produkter tilgjengelige for salg blir som å sette en bolle sjokolade på bordet og fortelle treåringen at han ikke får røre mens du er på butikken. Sitér dette innlegget Oppussing av Alicraft 26 Trebåtfestivalen i Ulsteinvik 16-19 Aug. Link to post
avsluttet Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 12 V kan man vel legge selv? Mener det var en elektriker som fortalte meg dette. Det blir noe annet skal man installere 220V trafo hjemme til 12v spotter, men 12V fra 12V batteri er etter det jeg har forstått lov å pusle med selv. Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Egentlig er til svakstrøm og sterkstrøminstallatør. I båt er svak eller sterkstrømutdannelse også pligtig i 12 og 24 volt. Stor prosent utfører dette arbeid self men kan bli litt vanskelig situsjon vis de oppstår brann ut fra anlegget. Bilopprettere og mekanikere har fleste rettighet inntil 50 volt. Beste oppsetning av anlegg har sikring på pluss og minus i svakstrømmen også. Vis 2.5mm2 minusledning kortslutter i 25mm2 ledning med sterk sikring blir en båtbrannen til. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
avsluttet Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Jeg kan forstå at hvis båten brenner etter å ha koblet feil vil det bli vanskeligheter med forsikringselskapet, men er det forbudt? Og i henhold til hvilken type fartøy; fiskeriregistrert, passasjersertifisert etc - også fritidsbåter? Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 8.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Juni.2008 Hvertfall gjelder dette med fritidsbåter over 15 meter. Bør lese litt i reglene til å svare mer. Mener de gjelder mindre båter også men husker ikke hvor grense ligger. Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
Husky Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 I Forskrift om kvalifikasjoner for elektropersonell (FKE) heter det: Sitat Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom: 1. effekten ikke overstiger 200 VA og 2. monterings- og bruksanvisning følges nøye og 3. hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll og 4. tilkopling til 230 V-nettet forestås av registrert virksomhet dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. 1 og 3. Det ligger altså en effektbegrensning på ca 200W og i en båt er ikke det mye... Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
avsluttet Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Det blir nok alt under 50V - punktum. voltampere er vel bare et uttrykk i forbinnelse med vekselstrøm etter hva jeg har forstått. Slik at det er ikke riktig å tolke 200VA = 200W Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Hei, En skal ikke være ukritisk i bruk av automatsikringstype. Noen av disse har relativ stor motstand. Det betyr at man kan få uventet høyt spenningsfall. For å ta et eksempel. Et moderne kjøleskap har gjerne elektronikk som senser på batteriet og kopler ut ved for lav spenning, kanskje ved 11,5 volt. En kompressormotor har ca 5 ganger større startstrøm en ved normal drift. Dette tilsier en startstrøm på opp mot 25 ampere i noen millisekunder. Om batterispenningen er 12,5 volt og automatsikringen har for høy motstand 0,04 ohm, vil kjøleskapet aldri starte. Derfor bør man også vurdere om det faktisk er bruk for topolet automatsikring. En annen side er at man kan ju unngå å brukke automatsikringer på spenningsfølsomme apparater. Sitér dette innlegget Link to post
Husky Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Sitat voltampere er vel bare et uttrykk i forbinnelse med vekselstrøm etter hva jeg har forstått. Slik at det er ikke riktig å tolke 200VA = 200W Dersom du har rent ohmsk last er 200VA = 200W. Er det innslag av spoler eller kondensatorer blir det noe mindre(motorer, power supply o.l.). Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
avsluttet Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 OK, jeg kan ikke så mye om det, men poenget er at begrensninger for å utarbeide arbeid av ufaglært personell i henhold til voltampere da må gjelde vekselstrøm. Man bruker ikke uttrykket voltampere i forbinnelse med likestrøm, gjør man? Sitér dette innlegget Link to post
Husky Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Man bruker ikke voltampere på likstrøm nei, fordi spoler og kondaensatorer må ha en frekvens for å kunne gi et bidrag i denne sammenheng. Så her kan man sette likhetstegn mellom VA og W. Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
logget av Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 VA er vel en betegnelse eller SI enhet som forteller noe om effekten når vekselspenning og strøm blir faseforskjøvet. Ved Cos phi lik 1 er vel VA og watt lik. Er Cos phi lavere enn 1, blir effekten VA x cos phi faktoren. (For eks. x 0,7) Når energikilden er stor i forhold til den induktive belastningen er VA og Watt lik fordi man ikke har noen faseforskyvning. I denne sammenhengen, selv om vi snakker om likestrøm, vil jeg tro at man kan benytte watt direkte overført selv om det er litt feil å si det slik. Men så til selve poenget. Det har oppstått en myte om at den som forestår en installasjon i likestrømsanlegg under 50 volt ikke trenger dokumentert kompetanse, men dette er feil. Sitér dette innlegget Link to post
avsluttet Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Myte? Vel, til våre egne fritidsbåter man kan vel holde seg til forskriften som Husky siterer en del av http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/...31214-1133.html Viser spesielt til §13, og veiledningen under som beskriver "mindre arbeid". Hvor begrensningen er bla 200VA, som kanskje er en trykkleif - kanskje de mener Watt med mindre 200VA kan oversettes direkte med 200W. Dessuten gjelder vissnok ikke denne begrensningen så lenge installasjonen er gjort i ikke brennbart materiale. Så da kan jeg ikke se at en som skal gjøre noe med det elektriske i sin egen fritidsbåt trenger annen kompetanse enn den han selv tilegner seg vha bruksanvisningen. Som han plikter i følge samme forskrift. Er det en forskrift jeg ikke har fått med meg? Sitér dette innlegget Link to post
Terkel Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 (redigert) Husky skrev: Heisann, her har du et eksempel med en 10A fra ABB som tåler opp til 60VDC: http://www.elhandel.no/catalog/product_inf...ucts_id=1665229 Håper du er klar over at du "egentlig" ikke har lov til å legge opp det elektriske i båten selv. Det skal faktisk en elektriker gjøre, selv om det bare er 12 og 24 volt. Men det er vel ikke slik det fungerer i praksis. Automaten det her er linket til har en Undc på 60 V DC, dvs at den i praksis ikke virker under 60v dc, automater er som det meste av elektrisk utstyr spenningsavhengi. dersom du bruker en slik automat vil den ligge inne og holde seg der til du vipper den ned! den vil ikke virke elektromagnetisk! det vil i praksis si at båten din brenner ned før automaten slår ut! Det er ikke nok spenning i anlegget til at den virker som en sikring skal gjøre. Mao beskytte installasjonen mot overlast Redigert 9.Juni.2008 av Ms blackmoney (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 Jeg tror det som er beskrevet i §13 er dekkende, men så skal man da forholde seg til det som er skrevet. Så får en eventuelt saksøke den som har skrevet bruksanvisningen hvis denne er feil eller saksøke seg selv hvis det viste seg at man ikke hadde greie på dette allikevel. Hvis man gjør en kontroll i en båt og kortslutter alle kursene for å teste vernene, så tror jeg mange ville se at §13 ikke alltid blir fulgt. Jeg mener myten er at mange båteiere og folk som jobber i bransjen ikke er klar over at det finnes krav på dette området. Sitér dette innlegget Link to post
Husky Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 traust skrev: Viser spesielt til §13, og veiledningen under som beskriver "mindre arbeid". Hvor begrensningen er bla 200VA, som kanskje er en trykkleif - kanskje de mener Watt med mindre 200VA kan oversettes direkte med 200W. Dessuten gjelder vissnok ikke denne begrensningen så lenge installasjonen er gjort i ikke brennbart materiale. FKE skiller ikke mellom likestrømsanlegg og vekselstrømsanlegg her, de sier bare at spenningen skal være under 50V. Derfor bruker de VA som gjelder for begge. Fritidsbåter er vel stort sett i brennbart materiale, med mindre det dreier seg om stålbåter med stålinnredning... Ms blackmoney skrev: Automaten det her er linket til har en Undc på 60 V DC, dvs at den i praksis ikke virker under 60v dc, automater er som det meste av elektrisk utstyr spenningsavhengi.dersom du bruker en slik automat vil den ligge inne og holde seg der til du vipper den ned! den vil ikke virke elektromagnetisk! det vil i praksis si at båten din brenner ned før automaten slår ut! Det er ikke nok spenning i anlegget til at den virker som en sikring skal gjøre. Mao beskytte installasjonen mot overlast Spenningsmerkingen på automaten angir øvre grense for spenningen den kan brukes på. Det er strømmen som slår ut vernet, og det er ganske vanlig at den er f.eks. 10A i en båt. 10A automat med B-karakteristikk vil da slå ut elektromagnetisk med 50A kortslutningsstrøm. Neppe noe problem kabeltversnittene en bruker på 12V og 24V. Sitér dette innlegget mvh Espen Link to post
avsluttet Svart 9.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2008 (redigert) ok da har jeg lært noe nytt i dag og sitter vel litt 3åringen med sjokoladebollen foran meg jeg også. her er noen sikringer jeg vil sette opp. Disse har jeg handlet hos Jørg Becker. Håper jeg har skaffet meg riktig type, jeg skap bruke dem på 12V. De er "rated" til 28 V. Epost er sent til Jørg for å sjekke dette. Redigert 9.Juni.2008 av traust (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
logget av Svart 10.Juni.2008 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2008 Jeg er ikke helt sikker men mener sikringene skal kunne løses ut manuelt også i DC anlegg. Sitér dette innlegget Link to post