Lazyjack Startet 28.Desember.2008 Del på Facebook Startet 28.Desember.2008 Hvilken faktor ganger en med for å finne tilgjengelig strøm fra et 230V trefaseanlegg? Er det avhengig av at fasene er vekslet over de forskjellige forbrukspunktene? Det gjelder flytebrygge med mange uttak utover brygga. Sitér dette innlegget Link to post
Terje Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Litt usikker,men er det ikke 1,73, eller nærmere bestemt kvadratroten av 3 Sitér dette innlegget Terje Nidelv 300 sport Volvo penta D6 Link to post
Lom Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Du kan gange med 1,73. Det forutsetter at belastningen er jevnt fordelt mellom fasene. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 28.Desember.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 Kvadratroten av 3(1,73) klinger kjent i hukommelsen så det stemmer nok. Takk for hjelpen! Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 28.Desember.2008 Del på Facebook Svart 28.Desember.2008 230 x 1,73 x 10 (16)A = 3979W (6366W) - Men nokså sjeldent å finne 3-fase uttak i marinaer for privat bruk. Sitér dette innlegget Link to post