Jeg målte landstrømmen inn til båten som viste 194 volt. Kan dette skade noe av utstyret ombord? Jeg har skilletrafo montert. Jeg har hatt problemer med ladingen mens jeg har ligget i hjemmehavn. Min Ladac 30A klarte ikke jobben. Jeg trodde den hadde tatt kvelden. Satte derfor inn en ny intligent lader på 16 a og dermed lades det som før. Tenker jeg etter så skjedde dette med dårlig lading akkurat i skifte mellom gammel og ny båtplass i samme havna. Jeg har ikke målt strømmen der jeg lå tidligere.


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post

194V er lavt, og du er sikkert lenger fra en trafo nå enn du var tidligere. Eneste som hjelper er tykkere kabler. :yesnod: Normalt er jo 230V +/- 10 % så under 210 er lavt og sikkert en del ting som kan fungere dårlig/ikke fungere.

 

Ødeleggelser er det størst sjanse for dersom du har variasjoner i spenningen. Enkelte "duppeditter" kan skru seg av/på hele tiden og få en "kort men lysende karriere".

 

Får du lading med så lav spenning? Nå er det vel heller ikke fullt i båthavna. Hva blir spenningen til sommeren når mange flere er tilkoblet? Kan risikere enda lavere spenning da..........

Link to post

Spenningen bør i alle fall ikke synke mer enn 10 % (hva står det i kontrakten med leverandøren?). Ved 200 volt og lavere, vil en del utstyr begynne å fuske, og det kan også skades. På skiltet på selve utstyret står det gjerne hvilken spenning utstyret er beregnet for.

Det bør undersøkes hvorfor spennimgen er så lav. Den kan være lav ut fra fra nærmeste transformator, eller det kan være at ledingsnettet er underdimensjonert / overbelastet. Eller det kan være en kombinsasjon av de to tingene. En elektriker kan lett finne ut av dette. Lykke til!

Redigert av Dreamer (see edit history)
Link to post
Får du lading med så lav spenning? Nå er det vel heller ikke fullt i båthavna. Hva blir spenningen til sommeren når mange flere er tilkoblet? Kan risikere enda lavere spenning da..........

Suppert reklamesituasjon for en bra lader,

siden det finnes ladere som gir full effekt allerede fra 80Volt og oppover. :yesnod:

 

 

Aldeles perfekt for slike situasjoner.

:giggle:

 

:seeya:

Jørg

=>  Husk: Sier du ikke noe, da sier du "Ja".

=> Leser Du også på Båtplassens MARKED ?
=> Link til egne nettsider Sterling Power, Balmar, Victron, egen FAQ (tips feilsøking mm), osv.

Link to post
Får du lading med så lav spenning? Nå er det vel heller ikke fullt i båthavna. Hva blir spenningen til sommeren når mange flere er tilkoblet? Kan risikere enda lavere spenning da..........

 

Ladacen er ikke særlig motivert for å lade ved 190 volt. Men den nye 16-a laderen jobber villig. Jeg tror at når vinteren slipper taket vil frostvaktene rundt om bli skrudd av. Flere båter på land ligger med strøm ombord. Da blir det fort stor belastning på nettet.


Medlem av KNBF og Totalmedlem NSSR. Husk lytteplikten K-16.
vimpel_entusiast_signatur.gif

Link to post

Min 12V/40A Victron lader tok kvelden antagelig pga av for lav spenning på brygga. Det har vært spenninger fra 160-190 volt fra tidlig høst. Den virker fortsatt som omformer, så det skal den få fortsette med.

 

Jeg har nå kjøpt en Sleipner 40A lader, men venter å bruke den til vi har fått nytt strømopplegg på brygga. Det blir koblet opp en av dagene etter en del dugnad mm i løpet av vinteren.

 

Båtlaget måtte legge opp ny strømforsyning da det ikke var nok kapasitet på gamle anlegget. Alle som ønsker strøm har betalt inn kr 9000 i depositum, de som ikke har gjort det får ikke strøm. Brutalt og enkelt !

 

Det blir sikkert en del ramaskrik når mange oppdager at det ikke er "gratis" strøm lenger tilgjengelig. Tidlligere kunne man lade batteri gratis, men strømforbruk har vært 3 x de som har betalt for egen måler til f.eks oppvarming.

Nå blir det faste låsbare kontakter til de som har betalt :smiley:

Link to post

Låg spänning är nog inte alls ovanligt i båthamnar speciellt inte långt ut på långa bryggor, och/eller om det är klena kablar på bryggorna.

 

Moderna batteriladdare kan ofta tolerera låg spänning och ändå ladda.

 

Ett bra sätt att skydda känsliga apparater är sedan att driva dom med ström från en inverter ombord.

Link to post

Moderne switch mode ladere skal stort sett klare fra 95-250 volt og 48-62 Hz, sinus (ikke alle er glade i trappekurver). Har man en slik lader går der bra. Har man derimot en lineær lader er det mye værre, de har ikke godt av 195 volt.

Sjekk spek på apparatet og se ikke kjøp ting som ikke takler variernede spenning og frekvens. Særlig mobil og pc ladere som man tar med til US.

 

 

Ole

Ole
S/Y Algol

Link to post

Spenningsfallet skal ikke ligge over 5%...

 

Formel for utregning av kvadrat på ledningen er: ((ampere) x 0,0168 x (lengde) x 2) / (Volt x 0,05)

 

Legg merke til at om ledninger ligger i sola (varmt) på tversnittet på ledningen opp! (Dette er det tabeller for i NEK400)

 

 

Eks: (10A x 0,0168 (som er for kobber) x 200m x 2) / (230 x 0,05) = 5,84mm2 ;)

 

Ved et maks tap på 10% bør du ligge over 2,9mm2

 

Spesifikk motstand for ledningsmaterialer:

 

Kobber: 0,0168

Aluminium: 0,0272

Link to post
220 V utstyr er vanligvis ratet for 220V +/- 10%.

Nå er det veldig lenge siden vi hadde 220 V som nominell spenning i Norge. Det er 230 V +/- 10 % som har vært standarden i mange år, altså mellom minimum 207 V og maksimum 253 V. Det som er viktig å merke seg er at dette kravet imidlertid gjelder grensesnittet mellom nettselskapet og elektrisitetskundene og dermed skal spenningen typisk måles/kontrolleres i for eksempel "inntaksboksen" ute på husveggen for en vanlig enebolig. Spenningsfallet inne i kundens egen installasjon, eller som i dette tilfellet i kanskje litt for dårlig dimensjonerte ledninger ute på en båtforenings brygger har ikke nettselskap/everk noe med.

 

På Vallø (surka) der jeg ligger nå i vinter har det vært ca 195V hele vinteren , når bobleanlegget starter så faller det ytterligere noe , tror det var nede under 190V da , men betaling for 230V det skal de ha

:lol: Nei de tar ikke betalt for spenningen :wink: , men for den strømmen du som kunde trekker multiplisert med den spenningen det da faktisk er der energimåleren står.

Redigert av Helge (see edit history)
Link to post
  • 10 år senere...

Er ihvertfall 2 boblehavner (på forskjellige båtforeninger) i Oslo området hvor spenningen blir skrudd ned til 180- 190V på vinterstid (har nappet ut alle forbrukere for sjekk, fortsatt like lav spenning).  Ergo mindre effekt som resultat. Hovedsikring til brygge går tidligere pga lav spenning osv. På sommeren er "plutselig" spenningen normal, dvs 230V, og da er attpåtil bryggene smekkfulle av båter.  Havnesjefene vet attpåtil om det som de sier. Tilfeldig? Tjaaaa :crazy: 

 

 

 

Link to post

Hvordan skrur de ned spenningen?

 

En like så sansynlig årsak til spenningsfallet er vel at summen av alt forbruk i havna overstiger kapasiteten på ledningsnettet. 

Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet.

 

2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE

2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP

Link to post

 

I dette tilfellet så er spenning 230V på alle brygger bortsett fra bryggene der båtene ligger i boblehavn. Alle forbruk er dratt ut og like lav spenning. Ved 180V gir dette (teoretisk) 1800W i motsetting til 230V som gir 2300W på 10A sikringskurs

Fordelen for båtforeningen(e) jeg har notert dette på er jo at man blir tvunget til mindre forbruk ved at sikringene både på hver enkelt stolpe og hovedsikring til brygge går fortere. Hver båt har maks 100W til forbruk, men med f. eks 20 båter på en brygge, så er det vel få som tør å bruke noe særlig strøm med så lav spenning.

På den ene båtforeningen, så er det gammelt ledningsnett. Men på den andre, så er det nytt, så der stemmer det ikke med overbelastning. Og ihvertfall ikke når mesteparten av de 750 båtene havna tar er på land, bare ett fåtall i boblehavn. Samme lave spenning også når bobleanlegget er avslått. Om en måneds tid, så er spenningen oppe i 230V igjen, akkurat som foregående år..........

Redigert av Dykker (see edit history)

 

 

 

Link to post

At noen kan "skru ned" spenningen om vinteren, kan jeg ikke på noen måte forstå går ann. Men det er jo en mulighet at andre forbrukere enn de som henter strøm på bryggene trekker ned spenningen?

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...