Helge Nidelv 24 Startet 26.April.2010 Del på Facebook Startet 26.April.2010 Jeg skal montere en 55 W liten lyskaster. Ledningen fra batteri til lyskasteren blir ca en m lang. Hvilket tverrsnitt bør jeg ha på ledningen og hvor stor sikring bør jeg bruke? Har 12 V batteri. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
S/Y Ørnen Svart 26.April.2010 Del på Facebook Svart 26.April.2010 55 watt på 12 volt gir ca 4.6 A, da burde det holde med 1.5 mm2 ledning, særlig når avstanden er så kort. husk sikring :-) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nives Svart 26.April.2010 Del på Facebook Svart 26.April.2010 Ingars Kabelkalkulator Sitér dette innlegget Erfaringen vokser proporsjonalt med antallet ødelagte apparater. I believe in only one thing: liberty, but I do not believe in liberty enough to want to force it upon anyone. – H. L. Mencken Link to post Share on other sites More sharing options...