sofa Startet 17.April.2011 Del på Facebook Startet 17.April.2011 Hei Jeg har en trykkvanspumpe for ferskvann i båten og jeg aner ikke hvor mye spenningsfall som kan aksepteres, det står nom amps3,6. og fuse 10a. på pumpen. Lengden på kabelen er 4 m. ( tur retur ) vil det holdemed 4,5mm2 Kabel. Toalett kverna er på 15a og sikres med 25a ( står på pumpa ) Pumpa til septik er på 16a ( det står ikke på den hvor stor sikring den skal ha ) Kabel strekket er 6 m. tur retur. Hva er tillatt spenningsfall for disse pumpene ??. Kabel tversnitt?? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
cheetah Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Her er kalkulator for beregning. https://baatplassen.no/i/index.php?app=ccs&module=pages§ion=pages&folder=/kalkulatorer&id=14 Spenningstap på 0.2v skal gå helt fint så på den første hadde jeg brukt fra 4mm2 kabel. Bare å regne ut. Bedre å bruke for tykk enn for tynn kabel. Bør ha det sånn at sikringen ryker før kabelen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kaldfisk Svart 17.April.2011 Del på Facebook Svart 17.April.2011 Mer utførlig kalkulasjon her kanskje. http://www.elsiden.no/eltekn/likestr/34spetap.htm Spg.tapet bør vel ideelt sett være så lite som mulig ? Effekten reduseres jo også med spenningsfall, spesielt induktiv last (motorer) vil slite tyngre og tyngre. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post Share on other sites More sharing options...