mateco Startet 22.Mai.2011 Del på Facebook Startet 22.Mai.2011 Heisann båtfolk! Som trådtittel antyder så er jeg på utkikk etter en måte å tømme septikktanken med automatisk stopp når tanken er tom! Idag så tømmer jeg tanken med en manuell trykkbryter som må holdes inne hele tiden. Når båten ligger stille så kan jeg bruke ørene og lytte til luftboblene når tanken er tom! Er vi i fart så må jeg henge på et tangamperemeter for å lese av belastningen pumpemotoren trekker. Typisk 7-8 Amper når pumpen jobber, og som faller til ca.1 A når tanken er tom! Jeg synes dette er en tungvint måte å tømme tanken på! Derfor slenger jeg ut noen forslag som jeg gjerne vil ha tilbakemelding på: Alternativ 1: Bruk av Vakumbryter. Her ser jeg for meg at trykkbryteren holdes inne inntil pumpen opparbeider et vakuum som trigger vakumbryteren som igjen opprettholder kretsen inntil tanken er tom slik at vakumet faller og bryteren bryter kretsen. Har satt inn en diode slik at indikatorlampen kun skal lyse når vakumbryter er sluttet. Alternativ 2: Bruk av strømspole på hovedkabel som trekker en bryter. Her er jeg meget usikker på om dette er mulig! Mye likt alternativ 1, men vakumbryter er erstattet med en grov strømspolebryter. Tanken er at pumpebelastningen medfører økt strømgjennomgang i hovedkabel som igjen benyttes til en grov spole som trekker en bryter som igjen opprettholder kretsen til belastningen faller (tanken tom) til f.eks. under 4A Er disse alternativene mulige? Noen som har bedre forslag til autostopp av tømme/kvernpumpen? Takker for alle innspill ! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
ÅtteGlass Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Gode ideer. Johnsson Pump har dieseltransferpumpe med innebygget vakumbryter. Kanskje de har for septik også? Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
Kaldfisk Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Og når en først utstyrer med automatikk finnes mange typer nivåbrytere til innmontering i tank, både horisontale og vertkale. Da kan en få både start og stopp automatisk. Mobrey er for eksempel anerkjent merke som brukes mye i skipsindustrien. http://www2.emersonprocess.com/en-us/brands/mobrey/Pages/index.aspx http://www.finisterra.no/index.php?page=5&pg=4 Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
mateco Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Bra forslag Kaldfisk!! Da har vi alternativ 3: Med nivåbryter som bryter kretsen når tanken er tom. Måtte her legge inn en holdekrets fra en NO kontakt på hovedreleet K1. Hel-automatikk er ikke ønskelig. Vil gjerne ha kontroll på hvor og når tømming skal skje !! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Kaldfisk Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Et par tips om flottør blir valgt: Mobrey har jo en funksjon der en kan move flottøren for hand fra utsiden, men det er erfaringsmessig ikke dumt med en innsveist muffe rett over – så en i nøden kan spyle den ren med vannslangen. Vannstråle kan også være god til å bryte opp overflaten med, om den ”kaker seg”. Vacumbrytere – Danfoss pressostater – har svært lite hull opp til belgen som lett går tett. Alle jeg har sett har spyling montert og mange har senere forlenget røret – større avstand til partiklene. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
dekksgutten Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Hvorfor ikke ta tiden sånn ca.og montere inn en timer,da slipper du og ha noe leamikk i tanken. Sitér dette innlegget [color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color][color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color] Link to post
mateco Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 septik kvern -pumpen innehar bl.a. en gummiimpeller som ikke tåler tørrkjøring! Med en timer så kan man være så uheldig å treffe dårlig på tidspunkt for stopp slik at impelleren ryker. Man har heller ingen kontroll på tanknivået under utpumping! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
mateco Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Et par tips om flottør blir valgt: Mobrey har jo en funksjon der en kan move flottøren for hand fra utsiden, men det er erfaringsmessig ikke dumt med en innsveist muffe rett over – så en i nøden kan spyle den ren med vannslangen. Vannstråle kan også være god til å bryte opp overflaten med, om den ”kaker seg”. . Når det gjelder evt. bruk av nivåbryter, så må jeg i såfall benytte en topp-montert utgave. Pr. i dag så har jeg montert en Nivå alarm som varsler når nivået er for høyt (Ala nivåbryter som vist til venstre i skissa nedenfor) Om det har vært mulig å bytte denne ut med en ekstra NC magnetkontakt i bunnen (skisse til høyre) så har det vært toppers. Da har jeg hatt både Høy-nivå-alarm og pumpestopp på samme nivåbryteren! Noen som kjenner til en slik toppmontert kombi nivåbryter ?? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
taunus Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Hva med å ha tankmåleren synlig ved tømme knappen. Da er det jo bare å slippe knappen når tanken er tom? Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 (redigert) Jeg har ingen tankmåler pr.dags dato, kun Høy Nivå Alarm ! Tanken rommer godt over 100 ltr, og når jeg har benyttet tømmeknappen så tar det gjerne opptil 15 minutter å tømme den fra full. Laaaang tid å holde inne en knappebryter som har relativt kraftig motfjær-trykk!!! Det er en slik septik kvern-pumpe jeg benytter! Kapasitet på skarve 10 ltr/min! Bjørn Redigert 22.Mai.2011 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Kaldfisk Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 I databladet til KSR Kublerkatalogen her http://www.finisterra.no/index.php?page=5&pg=4 nesten nederst på siden vises en ”tre-føtter’s” konduktiv nivåkontroll som vel kan gi to utsignal (topp/bunn). Firmaet http://www.jetsgroup.com/no/ bruker lignende type til nivåkontroll i det som de kaller holdingtank. Diameter på forskruningen tippes å være 32 m.m. lengder vites ikke sikkert, har sett flere typer, de brukes også på lensevanns-separatorer. Sitér dette innlegget Mvh Kaldfisk Link to post
Zach Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 https://baatplassen.no/i/topic/5366-bytt-ut-septikpumpe-med-ejektor/ https://baatplassen.no/i/topic/73674-plassering-av-ejektor-for-tmming-septiktank/ Sitér dette innlegget Link to post
taunus Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 10 liter i minuttet var ikke bra. Jabsco pumper 45 liter i min. pris 2500,- Selv har jeg manuell, og det er ikke lange halutten og pumpe ut 80 liter.Har også måleren synlig ved pumpa som motivasjon... Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Hva med en slik en http://seatronic.no/toaletter-septiktankmalere-c-104_389/gobius-4-septikmaler-p-1729 Da slipper du noe inn i tanken, og det bør være mulig å "stjele" et signal fra en av sensorene som kutter strømmen til pumpa.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
håpløs Svart 22.Mai.2011 Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Hei. ser ikke helt hvilken funksjon Dioda har i kretsen. Hvorfor ikke bytte ut til en pumpe som tåler tørrkjøring? Sitér dette innlegget Livet er for kort for sightsing. Link to post
mateco Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Ser Zach viser til noen tråder som omhandler ejektortømming! Tømme-ejektor for septikken har også jeg: Men effekten er så som så ... iallefall ved 8 knops fart som er den farten vi trives i mhp bråk og økonomi! Men nå var det altså autostopp på den septik-kvern-pumpa denne tråden var ment å omhandle. Skal forske litt på toppmontert nivå bryter som nevnt over. Mulig man kan konstruere en selv med enkle midler ?? Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
mateco Svart 22.Mai.2011 Emnestarter Del på Facebook Svart 22.Mai.2011 Hei. ser ikke helt hvilken funksjon Dioda har i kretsen. Den dioden er for at indikeringslampen skal indikere når kretsen "holdes" av f.eks. vakuumbryteren eller et annet "holdeorgan" i den elektriske kretsen. Uten dioden så har indikatorlampa ville lyst i det øyblikket man trykker inn trykkbryteren. M.a.o. indikatorlampen indikerer når man kan slippe trykkbryteren uten at kretsen brytes. (Det var iallefall tanken bak dioden) Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post