Ktveiten Startet 27.August.2012 Del på Facebook Startet 27.August.2012 Hei! Har ett dilemma når det gjelder 220v landstrøm. Er avhengig av 220v, da jeg bor i båten. Har nå 75 meter med 2,5 mm2, og da fungerer alt. Men, kan ikke ha kabelen der den ligger nå, og da må jeg opp i ca 125meter kabel. Dermed lurer jeg på om noen vet hvor tykk kabel jeg må ha? Tenker selvfølgelig da på dette med spenningsfall og strøm. Har 16A kurs. På forhånd takk! Sitér dette innlegget MVH Ktveiten Link to post
DieselDahl Svart 27.August.2012 Del på Facebook Svart 27.August.2012 Det kommer an på hvor mye spenningsfall du vil akseptere og hvor mye strøm du trekker. Det at du har 16A kurs har ingen betydning i seg selv, hvis du trenger landstrøm kun til vedlikeholdslading går det ikke så mye strøm og spenningsfallet blir lite selv med lang kabel. Dersom du derimot bruker 16A blir spenningsfallet større. Ved maks aktuell belastning kan du måle spenningen i en kontakt i båten. Sitér dette innlegget Link to post
Ktveiten Svart 27.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.August.2012 Takker for svar! Trenger så mye strøm jeg kan få, så 16A vil og blir brukt mot maks belastning hvis mulig :) Sitér dette innlegget MVH Ktveiten Link to post
Grindøy Svart 27.August.2012 Del på Facebook Svart 27.August.2012 Fikk beregnet dette på 60m kabel og 2,5 kvadrat selv hos en elektroinstallatør, grunnen var at jeg ville være sikker på at vernet løste ut innenfor tilfredsstillende tid ved kortslutning, altså at lengde og spenningsfall ikke medførte at kortslutning strømmen ble for lav. Hadde gleden av å se en 100m meter skjøte ledning kortslutte, tilkoblet en 16A kurs i en byggstrømskasse, vernet løste ikke ut. Aldri mer. Sitér dette innlegget Link to post
Kalle74 Svart 27.August.2012 Del på Facebook Svart 27.August.2012 Som Grindøy skriver så må du sjekke at vernet løser ut ved bruk av en så lang kabel. Du må inn til en lokal elektroninnstallatør og sjekke IKmin (minste kortslutnings strøm) for den aktuelle plassen Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post
ola volvo Svart 27.August.2012 Del på Facebook Svart 27.August.2012 Jeg er elektrikker og jobber med.denne problemstillingen ofte . problemet er som det sies at sikkringen ikke vil løse ut om ledningen blir for lang . kommer mye an på kortsluttnings verdiene på anlegget du skal koble til . men noe over 50 m på 16A sikkring begynner å bli tvilsomt . Jeg har ofte måtte gått opp til 4kvadrat på slike lengder for å komme innenfor utkoblingstidene. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 27.August.2012 Del på Facebook Svart 27.August.2012 Iflg denne kalkulatoren: http://tore.aasli.no/spenningstap/index.php så vil du med dine 125m kabel, 2,5 mm2, og16A belastning få et spenningstap på 28V og effekttap i kabel på 448W. Har du 240V ved inntak så har du altså 212V i andre enden v/16 A belastning. Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Ktveiten Svart 27.August.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.August.2012 Skjønner dette :) Kortsluttet ene skjøteledningen, og da smalt sikringen. 75meter, 2,5mm2. Så dette gikk bra. Men vil ikke strekke grensene, dermed spør jeg heller kloke hoder her inne :) Grunnen til at jeg må ha lengre kabel, er fordi sånn son den ligger nå blir den mye overkjørt av tungt lastet semitrailere, samt store trucker. Vil dermed ha stort forbruk av kabel, hvis jeg ikke gjør noe... Sitér dette innlegget MVH Ktveiten Link to post
Recommended Posts
Delta i diskusjonen
Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.