Møgster Startet 1.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 1.Juli.2013 Hei Har en HFL Gemini 6kw mitsubishi generator, som sluttet å gi strøm under gange, motor går fint men niks 220v. Er det noen som har erfaringer tips? Antar den er fra midten /slutten av 80 tallet. Takker for svar Sitér dette innlegget Link to post
freelander2002 Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Har ikke genset i båten selv , men jobber som eletriker på skip :) Man trenger mere kjøtt på beina av opplysninger en hva du gir her. Type generator hjelper mye. MEN normalt sett når et genaset ikke leverer spenning så er første synderen AVR'n (automatic voltage regulator) eller på norsk spenningsregulatoren. det er denne som pådraget ut over rated speed på motoren. Den gode nyheten er at spenningsregulatorer kan kjøpest løst og koster ikke all verden for slike små genset. MEN du må ha mere opplysninger, aller helst el diagramm med deleliste. OG når denne er satt inn må den justeres slik at du får både rett tomgangsspenning ( Rated speed men uten belastning) og på full last for å se du ikke har for stort spenningsfall..... Sitér dette innlegget Polar 17 Bowrider Prototype Skibsplast 660 TDI 2.8 Gi meg et fast punkt, og jeg skal flytte jorden !! Arkimedes Link to post