Hei

Har nylig byttet båt og har noen spørsmål i den forbindelse:

 

Jeg har en Eberspracher Hydronik M-II, D12W.(252473/2297EH) vannvarmer som er tilkoblet 6 registre for utblåsning av luft. Jeg har nå montert GSM styring av eberen men har et problem jeg håper noen kan svare på.

 

Eberen er koblet direkte på batteri banken men registrene er koblet over hovedstrømmen. Registrene er ikke koblet opp slik at de er termostatstyrt via Eberen, dvs., når jeg slår på hovedstrømmen i båten og starter et/flere register så går dem uavhengig av om Eberen er startet eller ikke.

Registrene er med andre ord 100% uavhengig om Eberen er påslått eller ikke.

 

På min gamle båt så var det slik at Eberen og registrene var koblet sammen på konstant strøm. Når jeg startet Eberen via GSM og vannet  hadde fått en viss temperatur så startet registrene.(dette forutsatte at registrene var påslått på forhånd-dette passet jeg på når jeg forlot båten)

 

Hovedstyringen jeg har av  Eberen er denne:(ser det er er flere modeller som er lik i utseende-jeg har ikke sjekket type nr på den jeg har)

 

https://www.butlertechnik.com/eberspacher-heater-parts-c110/eberspacher-heater-hydronic-range-7-day-timer-70110007-29210071007-p1378

 

På registrene er det slike montert:(ser det er flere modeller som er lik i utseende-jeg har ikke sjekket type nr på dem jeg har)

 

https://www.butlertechnik.com/eberspacher-heater-parts-c110/eberspacher-modulator-control-switch-with-sensor-24v-30100153-292100300153-p1784

 

Båten er av engelsk fabrikat.

Jeg håper noen her inne har opplevd samme problemstilling og kan gi meg noen tips på hvordan jeg skal løse dette?

 

NB!

Jeg er rimelig sikker på at mitt oppsett er fabrikk montert.

 

 

På forhånd takk.

 

 

 

 

 

 

Redigert av nybhak (see edit history)
Link to post

Leser litt mellom linjene at du ønsker at varmesystemet skal fungere som i din tidligere båt?

 

Jeg ville da koblet registrene via et rele som skrus på av "på" signalet til Eberen. Om du ønsker at vannet skal ha en hvis temperatur før registerene slår inn kan dette løses f.eks med et forsinkelsesrele. 

 

Andre kjenner nok til disse styringspanlene bedre enn meg og kan fortelle hvilke ledninger/pinner du skal koble deg inn på. 

Link to post

Når vannet i varmeren oppnår en temp på ca 55 grader C, sender elektronikk ut et + signal på rød/gul ledning i lomme C1 i kontakt på kabelstammen som kan brukes til å styre et veksel-rele (merket 2.5.7 i el-skjema) for start av defrostervifter. Faller temp under ca 40 grader C, opphører signalet.

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...