Chilli Solbris Svart 1.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Et spørsmål de strømkyndige der ute. Nå går generatoren som en klokke. Men den leverer bare 200 volt. Uansett hvor mye jeg belaster gir den bare 200 volt. Vil det ødelegge noen forbrukere som stekeovn, oppvaskmaskin eller annet? Og hva kan være feil? Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Dixie 2100 Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Dette skal gå fint på det utstyret du nevner, har vært i flere hus hvor de ligger så langt unna trafo at spenningen blir ned på 190-tallaet. Men er du helt sikker på at instrumentet ditt viser riktig? At spenningen fra generator er så lav skyldes ofte enten at motor går på for lavt turtall, eller feil på spenningsregulator. Jeg heller litt til det siste, men samtidig så har dere jo justert på generatoren tidligere mener jeg og huske. Sitér dette innlegget Link to post
Gabi Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Er det instrumentpanelet som viser 200V eller har du målt rett i stikkontakten? Hos meg har jeg høyere volt i stikkontakten tidvis enn instrumentpanelet av en eller annen grunn. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Dixie 2100 skrev 1 time siden: Dette skal gå fint på det utstyret du nevner, har vært i flere hus hvor de ligger så langt unna trafo at spenningen blir ned på 190-tallaet. Men er du helt sikker på at instrumentet ditt viser riktig? At spenningen fra generator er så lav skyldes ofte enten at motor går på for lavt turtall, eller feil på spenningsregulator. Jeg heller litt til det siste, men samtidig så har dere jo justert på generatoren tidligere mener jeg og huske. Instrumentet i hovedskapet som er koblet til generatoren viser 200 volt. Instrumentet mitt viser 194 volt. Går det ikke utover forbrukerne så bekymrer jeg meg ikke. Gabi skrev 38 minutter siden: Er det instrumentpanelet som viser 200V eller har du målt rett i stikkontakten? Hos meg har jeg høyere volt i stikkontakten tidvis enn instrumentpanelet av en eller annen grunn. Har målt rett i stikkontakten. I strumentet tilhørende generatoren viser 200 vokt. Jeg mistenker at turtallet på generatoren har falt lutt! Tenker jeg skal kontrollere det når jeg får anledning. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
nie Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Jeg kan lite om strøm men har i 13 år hatt en hytte i strømnettets periferi. Når jeg drar på med forbruk ligger spenningen også her på +/- 200V. Jeg har sldri hatt problemer med noe forbruksutstyr på den hytten med unntak av EL-bilen. Den hadde innebygget software som avsluttet lading f.eks når bonden nedenfor fyrte igang noen av sine tunge forbrukere. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Mål frekvensen, er den 50 Hz er turtallet riktig. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 nie skrev for 1 time siden: Jeg kan lite om strøm men har i 13 år hatt en hytte i strømnettets periferi. Når jeg drar på med forbruk ligger spenningen også her på +/- 200V. Jeg har sldri hatt problemer med noe forbruksutstyr på den hytten med unntak av EL-bilen. Den hadde innebygget software som avsluttet lading f.eks når bonden nedenfor fyrte igang noen av sine tunge forbrukere. Akkurat. Altså går dette ganske greit. Skal ikke lade bilen ombord!😁😁 KDB skrev 42 minutter siden: Mål frekvensen, er den 50 Hz er turtallet riktig. Hvordan måler jeg det? Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
KDB Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Du måler på samme måte som spenning, bare at du setter multimeteret på Hz. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 KDB skrev 15 minutter siden: Du måler på samme måte som spenning, bare at du setter multimeteret på Hz. Supert! Takk! Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Har målt Hz med to målere og begge viser 49 Hz. Generatoren gir 205 volt på instrumentet som et koblet til. æ Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
KDB Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Da er turtallet litt lavt, dersom det er 1500 rpm generator skal turtallet opp ca 30 rpm. Du justerer dette på pådragsarmen på dieselpumpa, til du har 50 Hz. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 1.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 KDB skrev 11 minutter siden: Da er turtallet litt lavt, dersom det er 1500 rpm generator skal turtallet opp ca 30 rpm. Du justerer dette på pådragsarmen på dieselpumpa, til du har 50 Hz. Da skal jeg gjøre det! Tror det er 1500 rpm. Gammel Onan på 15 kWh med en fire sylindret Cumminsmotor. Det har gått 5500 timer ifølge timeteller. Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Hulda Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Da har du garantert 1500 rpm generator. Vanlige forbrukere skal vel tåle 220 V +/- 10 %, om jeg ikke husker feil. Turtallet gir Hz, og vanlige forbrukere skal vel også greie seg bra på mellom 50- og 60 Hz. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Dette vil jeg tro er engenerator der strøm ut går rett på viklingene uten noe form for inverter. Turtall påvirker frekvens og lite annet. Spenning ut blir normalt regulert av en spenningsregulator. Denne pleier å være forsynt med et pot.meter for justering av spenning. Ikke unormalt at dette sitter inne på elektronikkortet som er spenningsregulatoren. Er lenge siden jeg klådde på generatorer, så blir litt runde vendinger. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tacan Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Hulda skrev for 2 timer siden: og vanlige forbrukere skal vel også greie seg bra på mellom 50- og 60 Hz. Det ville jeg vært forsiktig med å gjøre. Sitér dette innlegget Link to post
Hekri Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Info fra strøm-amatør: Jeg hadde strømaggregat på traktoren. Hvis turtallet ikke ble justert helt riktig, ble Hz ikke riktig, og sveise-elektoden funka ikke. Konklusjon: Hertz/frekvens er viktig, ihvertfall for sveiseelektroder. Men du har vel ikke komplett mekanisk verksted i skuta, @Chilli Solbris? Sitér dette innlegget Var på Radich i -74 - og driver fortsatt med båt.... men har gjort mye annet også... Link to post
tacan Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Hekri skrev 25 minutter siden: Konklusjon: Hertz/frekvens er viktig, ihvertfall for sveiseelektroder. Kan tilføye kjøleskap hvis du har tenkt å det i båten en stund. Da snakker vi om 230V 50 Hz kjøleskap. Sitér dette innlegget Link to post
KGB70 Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 tacan skrev 1 time siden: Det ville jeg vært forsiktig med å gjøre. Forklar hvorfor så vi andre skjønner greia. Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Når jeg ser hvor mye jobb og problemer dere har med de store båtene, så kjenner jeg at jeg ikke skal klage så mye over alle små problemene med speedbåtene mine Dere som holder på med dette, må ha en beinhard psyke Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 tacan skrev for 1 time siden: Det ville jeg vært forsiktig med å gjøre. Er relativt normalt med 60Hz om bord i handels-skip. De gangene jeg var om bord var det ikke problemer med det. Og når det ble koblet på land-strøm så var dette 50Hz. Eneste forskjellen var at motorer gikk med ulikt turtall på 50 og 60Hz. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
tacan Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 KGB70 skrev 14 minutter siden: Forklar hvorfor så vi andre skjønner greia. Stort sett så går det bra å kjøre forbrukere på 60 Hz. Men har erfaring at kjøleskap på 50 Hz har kort levetid på 60 Hz. Dette var nye kjøleskap. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 1.August.2024 Link til dette innlegget Svart 1.August.2024 Vi har siden tidenes morgen kjørt 60 Hz offshore. Det har gått helt utmerket. Elektromotorer som går 1500 rpm på 50 Hz går 1800 rpm på 60 Hz, eksempelvis. Det har også gått bra. Så om herr Solbris øker turtallet et lite hakk, OK. Men det blir ikke høyere spenning. Så hadde det vært min generator på 48 Hz, hadde jeg gitt blaffen. Sitér dette innlegget Link to post
Chilli Solbris Svart 2.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August.2024 Hulda skrev for 16 timer siden: Da har du garantert 1500 rpm generator. Vanlige forbrukere skal vel tåle 220 V +/- 10 %, om jeg ikke husker feil. Turtallet gir Hz, og vanlige forbrukere skal vel også greie seg bra på mellom 50- og 60 Hz. Er 1509 rpm!👍 Jens_P skrev for 15 timer siden: Dette vil jeg tro er engenerator der strøm ut går rett på viklingene uten noe form for inverter. Turtall påvirker frekvens og lite annet. Spenning ut blir normalt regulert av en spenningsregulator. Denne pleier å være forsynt med et pot.meter for justering av spenning. Ikke unormalt at dette sitter inne på elektronikkortet som er spenningsregulatoren. Er lenge siden jeg klådde på generatorer, så blir litt runde vendinger. Jeg skal prøve å lese meg opp i boka til generatoren og se hvor de forskjellige elementene er. Hekri skrev for 13 timer siden: Info fra strøm-amatør: Jeg hadde strømaggregat på traktoren. Hvis turtallet ikke ble justert helt riktig, ble Hz ikke riktig, og sveise-elektoden funka ikke. Konklusjon: Hertz/frekvens er viktig, ihvertfall for sveiseelektroder. Men du har vel ikke komplett mekanisk verksted i skuta, @Chilli Solbris? Skal definitivt ikke sveise ombord!😂😂😂 tacan skrev for 12 timer siden: Kan tilføye kjøleskap hvis du har tenkt å det i båten en stund. Da snakker vi om 230V 50 Hz kjøleskap. Godt å vite! Eika skrev for 12 timer siden: Når jeg ser hvor mye jobb og problemer dere har med de store båtene, så kjenner jeg at jeg ikke skal klage så mye over alle små problemene med speedbåtene mine Dere som holder på med dette, må ha en beinhard psyke Knallhard!!!!😁😁😁 Hulda skrev for 8 timer siden: Vi har siden tidenes morgen kjørt 60 Hz offshore. Det har gått helt utmerket. Elektromotorer som går 1500 rpm på 50 Hz går 1800 rpm på 60 Hz, eksempelvis. Det har også gått bra. Så om herr Solbris øker turtallet et lite hakk, OK. Men det blir ikke høyere spenning. Så hadde det vært min generator på 48 Hz, hadde jeg gitt blaffen. Blir nok å vente til jeg er hjemme med å tukle det til ja!😄😄 Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
Chilli Solbris Svart 9.August.2024 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Jeg har noen gamle potmetere som styrer intervall på vinduspusserne. Den i midten går en gang i blant selv når den er slått av! Er det noen som har en ide om hvorfor? Sitér dette innlegget Mvh Solbris II Båtlivet gir meg de største gleder! Trenger du noe? www.solbrismaritime.no Link to post
edin_m Svart 9.August.2024 Link til dette innlegget Svart 9.August.2024 Ser du har brytere rett over, så antar at potmeter kun styrer intervaller og bryterne er av/på? Det skal litt til, men om kablene går samlet og forbi vindusvisker-motorene er det ikke utenkelig at det kan ha blitt gnaget en liten kortslutning. Du skrur på en av de to andre, eller begge og vipps så får motor i midten litt strøm også Sitér dette innlegget Link to post
Recommended Posts
Delta i diskusjonen
Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.