Innlandstorsk Svart 13.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2020 YngveKL skrev for 7 timer siden: Dersom båten ligger på LAND, og du ønsker å bruke båtens strømopplegg under opplaget, SKAL du imidlertid koble landjord til båtens jord/PE-skinne/punkt. Dette gjelder UANSETT om du har skilletrafo eller ikke. Båten vil da være som et helt vanlig apparat (støvsuger/TV/radio/toastjern) som kobles til det vanlige landstrømnettet. Er ikke helt enig dette. Skilletrafoen beskytter om man kopler til jord eller ei. Da denne skiller kursen galvanisk fra nettet, og en så "liten" trafo som 3,6 KVA (aka KW, men vi holder oss til KVA på trafoer. kilovoltampere.) vil du ikke klare å få større lekkasjestrøm til jord enn 7-8 milliampere. Det er dette sykehus belager seg på. De kan ikke ha jordfeilbryter på operasjonssalen, men de kan heller ikke ha farlig strømgjennomgang. @Vittig: Har du målt landstrømmen med voltmeter mellom fasene og jord? Om to faser f.eks ligger med 230 V mot jord og den siste med 0 V, er det en god indikasjon på jordfeil i den fasen med O volt mot jord. Om alle faser ligger med et sted mellom 100-140 V mot jord, er det antakelig ikke noen større jordfeil tilstede. Måles med AC på multimeteret. Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 13.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2020 Haha. 4 hours ago, Faxen said: Er ikke Dynaplate til bruk i vann? Men det var det med å borre hull i båten når båten lå på vannet. Anbefales ikke i dag. Blastforsøpling og slikt. Hehe. 4 hours ago, Hulda said: Jeg tror ikke Dynaplate for bruk i luft er finni opp enda. Du er inne på noe vesentlig. Godt poeng. Får se om jeg finner en oppfinner et sted XD 3 hours ago, Lars H. said: Men skal en ha en slik plate til bruk i sesongen når båten er på vannet, er det vel litt greiere å montere den mens båten står på land, - he he? Der er vi veldig enige, he he. Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 13.Oktober.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.Oktober.2020 1 hour ago, Innlandstorsk said: @Vittig: Har du målt landstrømmen med voltmeter mellom fasene og jord? Om to faser f.eks ligger med 230 V mot jord og den siste med 0 V, er det en god indikasjon på jordfeil i den fasen med O volt mot jord. Om alle faser ligger med et sted mellom 100-140 V mot jord, er det antakelig ikke noen større jordfeil tilstede. Måles med AC på multimeteret. Godt poeng. Tar en titt på det også. Når det er sagt mistenker jeg ikke landstrømanlegget da det relativt nylig er oppgradert men skader ikke å sjekke og uannsett nyttig lærdom. Takk Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 14.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2020 8 hours ago, Innlandstorsk said: Det er dette sykehus belager seg på. De kan ikke ha jordfeilbryter på operasjonssalen, men de kan heller ikke ha farlig strømgjennomgang. Det stemmer jo, i alle fall et godt stykke på vei. Normen som ingen kan referere til NEK 400:2018 har jo et kapittel om installasjoner på sykehus og i operasjonssaler og slikt, og her er vel det prinsippet som beskrives: Små lokale IT anlegg som ikke skal koble ut ved første jordfeil. Anlegget skal også være dimensjonert slik at jordfeilstrømmene er ufarlige. 8 hours ago, Innlandstorsk said: Om to faser f.eks ligger med 230 V mot jord og den siste med 0 V, er det en god indikasjon på jordfeil i den fasen med O volt mot jord. Om alle faser ligger med et sted mellom 100-140 V mot jord, er det antakelig ikke noen større jordfeil tilstede. Men dette stemmer vel ikke nødvendigvis. Hvis fordelingssystemet i båthavna er et IT system, da stemmer det. Hvis det der i mot er et TN anlegg, da stemmer det jo ikke i det hele tatt. De fleste "moderne" elinstallasjoner er jo av type TN. (TN-S eller TN-CS). For et TN anlegg så vil det være slik at "når alt er i orden" så leser man ca 230V mellom fase og jord for den ene fasen og ca 0 V mellom "den andre fasen", rettere sagt "nøytralleder" og jord. (230V mellom typisk brun leder og jord og 0V mellom blå leder og jord.) Sitér dette innlegget Link to post
Innlandstorsk Svart 20.Oktober.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Oktober.2020 Arne2 skrev On 14.10.2020 at 6.42: Men dette stemmer vel ikke nødvendigvis. Hvis fordelingssystemet i båthavna er et IT system, da stemmer det. Hvis det der i mot er et TN anlegg, da stemmer det jo ikke i det hele tatt. De fleste "moderne" elinstallasjoner er jo av type TN. (TN-S eller TN-CS). For et TN anlegg så vil det være slik at "når alt er i orden" så leser man ca 230V mellom fase og jord for den ene fasen og ca 0 V mellom "den andre fasen", rettere sagt "nøytralleder" og jord. (230V mellom typisk brun leder og jord og 0V mellom blå leder og jord.) Det har du selvsagt helt rett i. Jeg var på IT-nett her. Sitér dette innlegget Link to post
Vittig Svart 13.November.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.November.2020 (redigert) Da er trafo montert i båt og skuldrene senket for øyeblikket. Ikke mulig å komme til på baksiden av skott da septiktank var montert på andre siden så valgte å skjære til en plate i 15mm marin teak finér montere bolter på baksiden(forsenket) for så å skru fast og lime fast denne med epoxy til det eksisterende skottet(se bilder) Noe trangt men gikk akkurat(skal rydde i kabler etc etterhvert). Ikke helt fornøyd med plassering av Webastoslanger men det får bli et prosjekt når prosjekter med høyere prioritet er fullført. Til slutt må jeg innrømme at opprinnelig plan med å komme billigere ut av det med Defa "plug and play" anlegg fungerte dårlig. Sluttpris på herligheten ble på ca. 25000,- og ser at jeg sannsynligvis kunne spart mye på å hyre inn en elektrikker. Priser Ca. 8000kr for største Defa pakke Ca. 14000kr for Defa skilletrafo + ca 1500kr i frakt Ca 1500 kr ekstra stikkontakter og kabler. Noen som har priseksempel på tilsvarende anlegg installert av elektrikker til info. For andre som skal installere landstrøm i båt? Redigert 13.November.2020 av Vittig (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post