amboseli Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Jeg har en 30A 3-stegs Nordic Power batterilader i båten. Den har fungert supert i noen år, men nå har den plutselig økt ladespenningen fra 14,4V til 15,5-15,7V. Dette tør jeg ikke ha tilkoblet. Noen som kan ha tips om hva dette skyldes og ev. hva jeg kan gjøre for å fikse problemet? Quote Link to post
Gudrun Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Nå skal jeg ikke påta meg å være noe elektriker, men har opplevd noen ganger dårlig kontakt kan gi merkelige målinger. Men ser 15,5 volt er nevnt i bruksanvisningen under kapittel D, stage2. Om det hjelper deg? Nei det er noe helt annet. Quote Link to post
Worry II Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Jeg har 50A-varianten av den samme, men jeg bruker den kun som powersupply innstilt på 13,6 volt nå den står på. Skrur den av om natten. Den skal ikke brukes som lader om det er belastning av strøm, ref manualen. Jeg har AGM. Quote Link to post
amboseli Posted July 27, 2021 Author Share Posted July 27, 2021 Tror jeg fant ut av det selv. Kan virke som at det er temperatursensoren som har gått amok. Jeg fjernet denne, og da falt ladespenningen til 14,5V. Men takk for gode innspill uansett!!! Quote Link to post
GeirFrode Posted July 27, 2021 Share Posted July 27, 2021 Jeg har hatt 50A modellen i forrige båt, og har samme nå. Skifter aldri mellom lading og powersupply. Den står kun på lading. Har aldri opplevd problemer eller tomme batterier, selv om kjøleskapet står og går, samt annet tilfeldig forbruk. Husker ikke innstillingen nå i farten, men har hvilespenning på ca 13,5 V. Den går av og til opp på 14,4 V, men aldri lenge, selv med litt forbruk. Har kun standard blybatterier. Quote Link to post
Recommended Posts
Join the conversation
You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.