Jump to content


Kortslutningstesting av sikringer


SikkerhetOmBord

Recommended Posts

Steihy skrev 1 minutt siden:

Jeg får ikke fram det jeg mener, bryteren tar oppmerksomheten. La oss si at kabelen går rett fra sikring til inverter eller fordelingsskinne. Vil det være strøm i systemet lenge nok til at det er brannfare etter at sikringen har brutt? 

 

Nei det vil det ikke slik som denne testen er lagt opp. Men merk at de også, slik jeg fikk med meg, også konket en ekstern BMS. Egentlig er verdien av denne testen at testen har begrenset verdi.

Link to post


For min del kan jeg leve med en liten risiko for skader i komponenter, men ikke med brannfare. Mitt anlegg er helt adskilt fra båtens anlegg og landstrømsanlegget, og brukes kun kortvarig til opp mot bms max, 150A, gjennom inverter. Det har aldri vært lunk i noen kontakter eller koblinger, jeg regner sjansen for at sikringen skal ryke som minimal. Sikringen er 200A på ca 75 cm, 50 mm2 kabel, hhv til inverter og skinne.

Men OM den skulle gjøre det, ville jeg selvsagt sjekke hele anlegget, både etter årsak og skade. Ikke bare sette inn ny sikring og fortsette som før.

 

Jeg tror ikke jeg lar den testen ødelegge nattesøvnen.

Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.

Link to post

Tror man skal ha i bakhodet at selv om BMS i ett batteri er oppgitt til f.eks 100A, så betyr IKKE dette at denne automatisk kobler ifra batteriet.

Mine 4 Litime 100 Ah TM er oppgitt med 100 A BMS. Men de klarer 500A hver i 0,5 Sek, 300 A i 3 sek, og det skal de , nettop ford de er tiltenkt Trolling Motor

Når batteriene er i stand til å levere 2000 A i 0,5 Sekund, så kan man jo bare undre på hva som går de förste millisekundene som man snakker om i testen her?

 

Dette med gastette sikringer som T og EV må jeg bare inrømme att jeg bare har forbundet med høyere spenninger tidligere. Trodde faktisk at det måtte til for å få lysbue, men lært av Hulda og andre her på båtplassen at 12 Volt rekker. Så foreløpig har jeg bare en ANL på forbruk på 100A og en på 150A til Inverter (1200W). Men disse vil bli erstattet

 

Så låner jeg tråden til et litt på siden spørsmål, da det handler om sikring

Så har jeg ett enda litt mere spektakulert prosjekt. Jeg har 2 nød kontaktorer (gastette) som muligjør sammenkobling av batterier, av flere grunner. 

Kjappere lading av Lithium ved kortere landligge har jeg 3 separate ladere, en til start, en til thruster og en til forbruk. Ved å koble batteriene sammen får jeg nesten doblet lading til Lifpobanken.

Om båten ikke vil starte eller thrusteren ikke vil gå pga lite strøm kan en av kontaktorene koble forbruksbak inn. Utfordringen her er hvor strøm kommer det til å gå? Kontaktor 1 kobler sammen 2 AGM banker på henholdsvis 50Ah og 100Ah. Dette er problemfritt. Men neste kontaktor kobler LifePo til enetn bare 100Ah agm eller 150Ah alt etter om kontaktor 1 er aktivert eller ikke. I første omgang så setter jeg en T sikring på 400A mellom Lifipog kontaktoren som kobler LifoPo mot thrust/start. Er strømmen mer en 400 A så vil jo ikke dette funke, men tenker at generator leverer 100A, så dette vil gå bra selv om AGM er relativt tomme. Neste utfordring er når jeg kjører Thruster(e). Den fremre går nok bra, men den bakre drar vel mellom 5 og 550 A ogt da kan igjen sikringen ryke.  På den annen side så vil jo Lifepo lade opp AGM rimelig kjapt og thrusterne går jo kort tid , så muligens kan jeg også kjøre begge thrustere, om jeg må. Får lade ut AGM batteriene og teste om sikringen går. Har diskutert med Chat GPT og sier at dette skal kunne fungere, men bare som en nødløsning. Blir kontakorene stående aktivt over tid vil AGM bankene ta skade.

 

Veldig takknemlig om noen har kritiske kommentarer til dette.

Link to post
Steihy skrev for 4 timer siden:

Jeg tror ikke jeg lar den testen ødelegge nattesøvnen.


Det bør den, selv om den hverken er særlig metodisk eller vitenskapelig utført. Det eneste som testes er full kortslutning, og det brukes utelukkende dyre kvalitetskomponenter. Som feiler. Gjenta det samme med utstyr av lavere kvalitet, og jeg tror mange ville ha blitt overrasket.

 

Denne testen viser ingenting nytt,

men de viser dette på en ny måte som gjør at mange som ikke helt forstår risikoen rundt litiumbatterier nå i langt større grad forstår hva dette handler om.

 

Men de kunne ha prøvd med en 1,5mm2 koblet rett på batteriet med en ATO sikring, og så kortsluttet denne. Eller en direkte kortslutning med kabel mellom batteriene - uten sikring. Det er slik mange anlegg i fritidsbåter i praksis er utført i dag.

Link to post
Steihy skrev 5 minutter siden:

Jeg har bare ett. Jeg forholder meg til det


Dette er noe av styrken ved å se over mange ulike typer anlegg. Man får innsyn i ulike metoder og praksis, som gjør at man lett finner svakheter som er tatt høyde for i ett anlegg, men ikke i et annet.

 

Veldig ofte handler ikke dette om feil utførelse eller manglende faglig montasje, men veldig ofte feil eller manglende vedlikehold.

 

For alle de som har 1,5mm2 rett på batteripol fordi slik står det i bruksanvisningen: En svært farlig felle å gå i.

Link to post

Dette er en mer generell betraktning, og noe jeg finner i de fleste båter: Småsikringer og småkabler for første kortslutningsvern.

 

En 50mm2 kabel kan være så mangt: Strømføringsevnen avgjøres i hovedsak av isolasjon på kabelen. Har du PVC har denne i utgangspunktet 210A strømføringsevne, men ikke i motorrom. Da er den redusert til like under 170A.

Link to post

Nå bare kverulerer du for å få siste ordet. Du brukte eksempelet med 1,5mm² fordi mange bruker det, og når det ble avklart finner du på noe annet. Mine 50 mm² er mer enn nok til det jeg bruker dem til, og jeg sover godt. Jeg bruker jo hverken kapselmaskinen eller airfryeren når jeg sover, heller.

Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.

Link to post
SikkerhetOmBord skrev for 1 time siden:


Dette høres ikke ut som om det har blitt prosjektert på noen fornuftig måte? En skisse ville ha vært bra.

Hvordan kan du konkludere noe om prosjektet ikke er gjort på en fornuftig måte, bare basert på teksten :glimter:

Her er et uttsnitt av en større tegning som viser alle komponenter som inngår i lade/batteri og 230V systemer.

Det viser hvordan alle enheter er teknisk sammenkoblet, men ikke nødvendigvis hvordan alle kabler er terminert. 

 

image.png.19788a939edbc2544c97711f40e77efb.png

Og her er bilde av batterikasse og ladere. Kontaktoren som kobler sammen Lifepo og AGM ser du såvidt nederst til høyre i bildet:

IMG_52331.JPG.ce061a7dee63f069edc9c1599499caec.JPG

 

Relene jeg bruker er av denne typen 5000A nominell 2000A kortvarig:

image.png.db120bb80a88cadee54e5989e0af42cd.png

Link to post

Dette var en omfattende skisse! :flagg_bp:
 

På et så omfattende anlegg kan det lønne seg å bruke referansenummer i skissen, og en tabell som viser detaljene. Men det viktigste er at denne fungerer for deg.

 

Jeg har kun en smarttelefon for hånden, og sliter med å klare å se detaljene i skissen din. Kanskje en PDF gjør dette enklere

mht kontrast i bildet? Jeg finner ikke reléet mellom forbruksbank og start/thruster, men  det kan hende du lurte på å implementere dette, og at det ikke er i skissen?

 

Sikringer bør vel også inn her, da dette ofte er noe som er en sentral del ift feilsøk.

 

 

Link to post
Steihy skrev 29 minutter siden:

Mine 50 mm² er mer enn nok til det jeg bruker dem til, og jeg sover godt. Jeg bruker jo hverken kapselmaskinen eller airfryeren når jeg sover, heller.


beklager, det var ikke meningen å

kverrulere. Men en kortslutning kan gjerne skje selv om utstyret (inverter) er avslått, såfremt denne ikke isoleres ut vha egen hovedbryter.

 

50mm2 kan altså være godt nok for en 200A sikring, men det trenger ikke  være det. Omgivelsestemp, temperaturklasse på isolasjon og gjennomsluppen energi er nøkkelen for en slik vurdering, og noe elektrofagfolk baserer sine valg av kortslutningsvern på daglig.

Link to post

har 

Ttopp skrev On 24.2.2026 at 8.19:

Litt synd de ikke sparte bms eller hadde en til og mer utstyr tilkoblet når de testet adler og T fuse. Så v fikle se at de dyre sikringene kunne berge enda dyrere utstyr.

 

SikkerhetOmBord skrev 4 minutter siden:

Dette var en omfattende skisse! :flagg_bp:
 

På et så omfattende anlegg kan det lønne seg å bruke referansenummer i skissen, og en tabell som viser detaljene. Men det viktigste er at denne fungerer for deg.

 

Jeg har kun en smarttelefon for hånden, og sliter med å klare å se detaljene i skissen din. Kanskje en PDF gjør dette enklere

mht kontrast i bildet? Jeg finner ikke reléet mellom forbruksbank og start/thruster, men  det kan hende du lurte på å implementere dette, og at det ikke er i skissen?

 

Sikringer bør vel også inn her, da dette ofte er noe som er en sentral del ift feilsøk.

 

 

Har oppdatert inlegget, sikringer og alt er på plass. men de to ANL skal byttes til T sikringer

Hvet ikke om jeg er helt enig i det med tabeller. Det sluttet vi å bruke for mange år siden der jeg jobbet. Faktisk var det slik at Ulstein og andre ba om å få lov å kopiere kablingsdatabasen vår, da de så hvor mye oversiktligere kabelistene vår ble. 

Båten har jo sitt eget skjema hvor alle detaljer er og jeg har heller ikke endret på det. Det jeg viser her er bare tillegg som jeg gjør

Om vi ikke er enige om alt, så er jeg glad for at du tar deg tid, det er alltid lett og overse ting

Link to post

Farco skal vel ha for forsøket og for (endelig) å sette mer fokus på sikring av lithium-banker, men makan til rotete "test" :forvirret:

Han sier vel forøvrig at de bruker et "48 100" batteri, som vel er dette:
https://www.farco.no/batterier/victron-batterier/victron-litium/victron-litium-pro-ng/victron-lifepo4-battery-512v/100ah-ng

Det blir jo ikke helt sammenlignbart som for et 12V-anlegg som jo de fleste har ombord, og som jo vil være lettere å bryte kortslutningen på..

Link to post
Maika skrev 3 minutter siden:

Farco skal vel ha for forsøket og for (endelig) å sette mer fokus på sikring av lithium-banker, men makan til rotete "test" :forvirret:

Han sier vel forøvrig at de bruker et "48 100" batteri, som vel er dette:
https://www.farco.no/batterier/victron-batterier/victron-litium/victron-litium-pro-ng/victron-lifepo4-battery-512v/100ah-ng

Det blir jo ikke helt sammenlignbart som for et 12V-anlegg som jo de fleste har ombord, og som jo vil være lettere å bryte kortslutningen på..

Det som var bra var jo at de fikk belyst at andre komponenter kan ødelegges. Men jeg er helt enig, Har vært igjennom endel typegodkjenninstester både i egne lokaler og hos DNV og da måler man som ett minimum alle relevante parametre, selv om testene er så tøffe at utstyret feiler.

Link to post
JRK skrev 17 minutter siden:

Om vi ikke er enige om alt, så er jeg glad for at du tar deg tid, det er alltid lett og overse ting


Timene fra man våkner ufrivillig tidlig og skal på  nytt nattskift brukes ofte enten med en bok eller telefon, og er en fin måte å starte dagen på sakte. I dag ble det telefon, pga mange meldinger og henvendelser på dagtid. Noe er enklere herfra, men man skulle jo helst ha vært hjemme fra mars til oktober. :-)

 

Link to post
Maika skrev 3 minutter siden:
SikkerhetOmBord skrev for 2 timer siden:

 

Spennings- og temperaturkablene til Victron BMV skal monteres rett på batteriet, og disse er på 1,5mm2


ja, og det er slik det står i bruksanvisningen til både Victron og alle andre. Kortslutter en slik tynn ledning. Hva da? Klarer glassikringen å bryte kretsen?

Link to post
SikkerhetOmBord skrev 4 minutter siden:


ja, og det er slik det står i bruksanvisningen til både Victron og alle andre. Kortslutter en slik tynn ledning. Hva da? Klarer glassikringen å bryte kretsen?

Med en så tynn ledning med en 1A sikring like ved polen, mener jeg Victron har designet dette helt riktig.
Men forøvrig er jeg helt enig i at hovedstrømmen burde sikres med Class T eller tilsvarende, (og at de andre forbrukerne skal sikres med sikringer tilpasset kablene til dem).

Link to post
Steihy skrev for 1 time siden:

Mine 50 mm² er mer enn nok til det jeg bruker dem til, og jeg sover godt. Jeg bruker jo hverken kapselmaskinen eller airfryeren når jeg sover, heller.

 

Eneste som får meg til å ligge våken i båten vår er den kapsel maskinen. Har lært at den ikke må brukes på kvelden. Bortsett fra det, så har el. anlegget vårt aldri vært perfekt, og jeg har heller ikke sett noen andre som har ett perfekt el. anlegg.  Men det jobbes stadig for å få det bedre, og det tror jeg de fleste som leser i denne tråden  jobber med fra tid til annen.  

Link to post
SikkerhetOmBord skrev 29 minutter siden:

ja, og det er slik det står i bruksanvisningen til både Victron og alle andre. Kortslutter en slik tynn ledning. Hva da? Klarer glassikringen å bryte kretsen?

 

Ja, den ryker garantert, mest sannsynlig på en tilsvarende måte som de sikringene som henger på kransekakene.

 

Jeg er ikke bekymret, men glassikringer nær kilden har jo en tendens til å blåse så glasset knuser. 

Link to post
Seilars skrev 50 minutter siden:

Eneste som får meg til å ligge våken i båten vår er den kapsel maskinen. Har lært at den ikke må brukes på kvelden.

Du må ikke spøke sånn. Jeg holdt på å poste et forskrekket spørsmål om hvorfor, og fjernkontroll på inverter og masse sikkerhetsgreier...

 

Du må drikke nikotinfri kaffe om kvelden, så går det bra.

Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.

Link to post
SikkerhetOmBord skrev for 4 timer siden:

På et så omfattende anlegg kan det lønne seg å bruke referansenummer i skissen, og en tabell som viser detaljene. Men det viktigste er at denne fungerer for deg.

 

JRK skrev for 4 timer siden:

Hvet ikke om jeg er helt enig i det med tabeller. Det sluttet vi å bruke for mange år siden der jeg jobbet. Faktisk var det slik at Ulstein og andre ba om å få lov å kopiere kablingsdatabasen vår, da de så hvor mye oversiktligere kabelistene vår ble. 

 

Bra med innspill og forslag Sikkerhetombord, men du kan ikke lære faren din å knulle vet du. 

 

Seilars skrev for 3 timer siden:

Eneste som får meg til å ligge våken i båten vår er den kapsel maskinen. Har lært at den ikke må brukes på kvelden.

:ler:

 

Seilars skrev for 3 timer siden:

Bortsett fra det, så har el. anlegget vårt aldri vært perfekt, og jeg har heller ikke sett noen andre som har ett perfekt el. anlegg.  Men det jobbes stadig for å få det bedre, og det tror jeg de fleste som leser i denne tråden  jobber med fra tid til annen.  

Veldig bra kommentar, og du oppsummerer nok greit intensjonen hos de fleste av oss enten vi er elektrikere, installatører, ingeniører, eller rett og slett autodidakte. 

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...