SikkerhetOmBord skrev for 7 timer siden:


ja, og det er slik det står i bruksanvisningen til både Victron og alle andre. Kortslutter en slik tynn ledning. Hva da? Klarer glassikringen å bryte kretsen?

Hvorfor skulle ikke en slik glassikring klare å bryte en slik kortslutning? 
 

Og dette med de andre typene av sikringer så har jeg forstått at feil type sikring her kan skade andre deler av oppsettet. Men er det ikke slik at de uansett bryter kretsen til slutt? Uansett hvilken type sikring det er snakk om? 
 

Eller der det noe mer jeg har misforstått her? 

Link to post


Det som ofte blandes sammen i denne type diskusjoner, er forskjellen mellom merkestrøm og bryteevne.

 

En 1 A slow-blow 5x20 mm glassikring er laget for å smelte ved rundt 1 A over tid, men den sier ikke noe om hvor stor kortslutningsstrøm den faktisk klarer å bryte uten at det oppstår en vedvarende lysbue. For de fleste standard glassikringer av denne typen ligger bryteevnen på rundt 35 A ved lavspenning DC.

 

 

Victron inkluderer to stk. 1,5 m røde kabler (ca. 0,5 mm2 / 20 AWG) med en inline 1 A slow-blow glass cartridge-sikring i hver.


Sikringen sitter et sted langs kabelen – ikke helt inntil batteripolen og du kobler M10-øyet til +polen og nite-pinnen til shuntens spenningsmåler. (Dermed er en god del av den tynne kabelen i praksis usikret fra batteriet.)

 

I en vanlig 12 V LiFePO4-installasjon er kortslutningskreftene mye større enn mange tenker. Et enkelt regnestykke:

 

• Kabel: ca. 0,5 mm2, 1,5 m -> resistans ca. 0,05 ohm

• Hvilespenning: 13,3 V

• Kortslutningsstrøm begrenset av kabelen alene: I = 13,3 V / 0,05 ohm = 266 A

 

266 A er langt over glassikringens bryteevne på 35 A.

 

Da skjer dette i praksis:

1. Smelteleddet fordamper nesten momentant.

2. Gassen ioniseres.

3. Det oppstår lysbue i glassrøret.

4. Kretsen brytes ikke – strømmen fortsetter.

 

Det er et klassisk DC-problem (ingen nullkryssing som i AC).

 

Effekten (varmen) i kabelen blir da: P = I x I x R = 266 x 266 x 0,05 = ca. 3537 Watt.

 

Det er ekstremt mye varme i en så tynn leder. På brøkdeler av et sekund kan isolasjonen smelte og utvikle seg til brann. Skjer kortslutningen nærmere batteripolen (f.eks. etter 20–50 cm pga. vibrasjon i båten), blir strømmen enda høyere – og da fordamper kabelen momentant.

 

Hvordan løser man dette i praksis?

 

1. Hovedvern: EV, Class T eller MRBF rett ved batteriet. Denne har enorm bryteevne og kveler kreftene fra litiumbanken.

 

2. Distribusjon: MEGA-sikring nedstrøms for hovedvernet.

 

3. Sluttvern for kabelen: Klipp bort Victrons glassikring, og koble den tynne røde kabelen på en 1 A ATO/ATC-sikring på nedsiden av MEGA-sikringen.

 

Da tar hovedsikringen støyten fra batteriet, mens den lille ATO-sikringen passer på at den tynne 0,5 mm2 kabelen aldri brenner opp. Selektivitet i praksis.

Link to post
Mr_Stian skrev for 6 timer siden:

Hvorfor skulle ikke en slik glassikring klare å bryte en slik kortslutning? 

 

Den gjør det. Men med en smell som på en kransekake smell bon-bon.  12V DC er ikke tilstrekkelig spenning til å opprettholde ei plasma bro, og det er så lite metall i den sikringen at det på ingen måte kan sammenlignes med mega sikringen som ryker i videoen til Farco.  Her er jeg rett og slett uenig med @SikkerhetOmBord, og støtter Victron i at det de selger er helt ok. 

 

Dessuten, av og til må man også bare akseptere en kalkulert risiko dersom den er liten. Den dagen Victron kaller tilbake disse ledningene og kommer med en ny erstatning, så skal jeg heller oppgradere.  

Link to post
JRK skrev for 16 timer siden:

Og her er bilde av batterikasse og ladere. Kontaktoren som kobler sammen Lifepo og AGM ser du såvidt nederst til høyre i bildet:


Da har jeg sett litt nøyere på skissen din (på laptop) og gjort noen forenklede beregninger og vurderinger:
 

Hvis Optima startbanken er "flatt" (for eksempel nede på 10.5V eller lavere) og Litime-banken er fulladet på 13.3V, har vi en spenningsforskjell på 2.8V eller kanskje mer. Fordi både LiFePO4 og Optima AGM har ekstremt lav indre motstand (ofte nede i under 0.010 ohm totalt for hele kretsen inkludert kabler), er det lite som bremser strømmen mellom batteribankene ved en sammenkobling.
 

Når releet lukkes, vil Ohms lov diktere en massiv utjevningsstrøm som fort peaker mellom 300A og 430A det første sekundet. Dette er en ukontrollert "sjokklading". Blyplatene i et AGM-batteri er ikke designet for å absorbere flere hundre ampere i ladestrøm momentant. Varmeutviklingen internt gjør at platene kan slå seg, noe som fort fører til intern kortslutning og totalskade på startbatteriet. Releet overlever, men startbatteriet kan potensielt ofres. Dette kommer jo an på flere faktorer, og i hvor lang tid sammenkoblingen varer.
 

Selv om releet tåler tusenvis av ampere så er du begrenset av elektronikken i Litime-batteriene. Med tre 100Ah drop-in batterier i parallell, har denne forbruksbanken en samlet BMS-grense på rundt 300A kontinuerlig (og kanskje 600–800A peak i et par sekunder).
 

Når kontaktoren slår inn og den massive utjevningsstrømmen ruser over i det tomme blybatteriet, spises hele denne marginen opp umiddelbart. Om man i tillegg forsøker å kjinne startmotoren i dette øyeblikket, eller har annet forbruk, vil BMSene kunne oppfatte det totale strømtrekket som en overbelastning/kortslutning og stenge ned  for å beskytte cellene. Resultatet av nødstarten blir at releet slipper, hele forbruksbanken går i svart, og båten ligger mørklagt. 

Dette er min vurdering etter et 12 timers nattskift: Det kan hende du har vurdert dette annerledes?

Link to post
Seilars skrev 37 minutter siden:

Her er jeg rett og slett uenig med @SikkerhetOmBord, og støtter Victron i at det de selger er helt ok. 

 

Dessuten, av og til må man også bare akseptere en kalkulert risiko dersom den er liten. Den dagen Victron kaller tilbake disse ledningene og kommer med en ny erstatning, så skal jeg heller oppgradere.  


 

Her er vi inne på kjernen av hvorfor maritim elektroteknikk er et eget fagfelt, og hvorfor synsing om «kalkulert risiko» ikke hører hjemme når vi dimensjonerer vern for litiumbatterier.
 

Det stemmer at 12V har vanskeligere for å trekke en lang lysbue enn høyere spenninger. Men i en 5x20 mm glassikring er gapet ekstremt kort. Når et litiumbatteri dumper flere tusen ampere (prospektiv kortslutningsstrøm) inn i en tråd beregnet for å bryte 35 A, rekker ikke spenningen å bli et problem før det oppstår en mekanisk kollaps. Tråden fordamper momentant, faseovergangen fra fast stoff til gass skaper et enormt overtrykk, og glassrøret pulveriseres. Et vern som eksploderer fysisk har per definisjon feilet i sin oppgave – nemlig å bryte kretsen trygt og inneholde feilen.
 

Det er nettopp fordi det er så lite metall, og fordi innpakningen er syltynt glass, at dette er farlig. Når glasset sprenges bort, forsvinner den mekaniske isolasjonen som skulle holde de strømførende delene adskilt. Du står da igjen med en ubeskyttet, løs ledningsende koblet direkte til litiumbankens plusspol. I en båt med vibrasjoner og bevegelse kan dette resultere i en ny kortslutning eller kontakt, men denne gangen helt uten noe vern. Da brenner selve kabelen opp.

Victron leverer fantastiske produkter, og kabelen de legger i esken fungerer helt greit på en tradisjonell blybatteribank med høy indre motstand. Men Victron spesifiserer også tydelig i sine manualer at installasjonen skal utføres i henhold til lokale forskrifter. Det er ikke Victron som bygger anlegget i båten din. I Norge er det FME (Forskrift om maritime elektriske anlegg) og den internasjonale standarden ISO 10133 som dikterer lovkravet. Her er kravet ufravikelig: Vernets bryteevne (interrupt rating) skal være minst like stor som strømkildens maksimale kortslutningsstrøm. En glassikring med 35 A bryteevne koblet til en litiumbank som leverer 3000 A+, er et direkte brudd på forskriften.
 

I elektrofaget opererer vi ikke med «kalkulert risiko» på primærvern. Et anlegg er enten dimensjonert for å tåle feilstrømmene som kan oppstå, eller så er det ikke det. Å bevisst underdimensjonere et vern i et maritimt likestrømsanlegg – hvor konsekvensen av feil er en ukontrollerbar litium- og kobberbrann på sjøen – er i strid med alt som heter god bransjepraksis.
 

Løsningen er verken dyr eller komplisert: Bygg et forskriftsmessig kaskadevern med selektivitet. Sørg for at batteriet har en hovedsikring med tilstrekkelig bryteevne (Class T eller MRBF), og koble Victrons spenningskabel nedstrøms fra denne (eller bak en underliggende MEGA-sikring) med en vanlig ATO/ATC-sikring. Da ivaretar du både bryteevne og beskyttelse av kabelen ift tverrsnitt.
 

Dette handler ikke om å være uenig, det handler om å følge fysikkens lover og maritimt regelverk.

Link to post
Komodo skrev for 12 timer siden:

Veldig bra kommentar, og du oppsummerer nok greit intensjonen hos de fleste av oss enten vi er elektrikere, installatører, ingeniører, eller rett og slett autodidakte. 

 

Ja, jeg tenker at de som følger disse trådene, og tar til seg 80% av det de lærer, med årene vil få en tryggere installasjon. Vi har jo alle ulik bakgrunn, men jeg er imponert over hvor mye man finner ut av i fellesskap. Båtfolk flest er ikke innom disse BP trådene, og det drives med mye oppgraderinger i egen båt etter beste evne. Jeg er ikke i tvil om at @SikkerhetOmBord har sett mye rart når han er rundt i fritidsbåter, men det er forskjell på hvor graverende feilene er. Bruk av mega sikring på en lithium bank er gårsdagens normal….usikret drop inn var normalt for 5 år siden.  Man lærer stadig, og ting går i riktig retning (stort sett). At tråder der man sitter og diskuterer kurver på sikringer, og bryteevne er populært. Vel, det sier litt om at folk i disse trådene virkelig ønsker å gjøre båten tryggere.  Men litt som på en kontroll med det stedlige el. tilsyn, så må man skille mellom feil som kan fikses etterhvert, og feil der man må slå av spenningen på stedet.  Jeg synest det er litt artig å se på bilder som viser hvordan vår installasjon har blitt bedre, men den vil jo aldri bli perfekt. Man skal bare sove godt, og dersom Nespresso maskinen er årsaken til at man ligger våken, så tenker jeg det er innafor. Har man Battleborn, så ville jeg lagt ut hovedbryter. Det og usikrede lithium batterier er ting som bør løses straks.  Mega sikringer er ting man kan bytte ut etterhvert. Alt handler om sannsynlignet og konsekvens. Heldigvis finnes det gode løsninger. MRBF sikringer på polene er ett eksempel på løsning som vil kunne fungere for mange. Men har man Battleborn og skal søke etter ny batterikasse, da bør man bruke søkeordet «Jøtul». 

Link to post

Det er slik jeg har koblet ledningen fra min shunt. Den er koblet etter mob sikringen rett på en av de små skruene på victron lynx skinnen. 
 

men fra cerbo gx har jeg en temp sensor koblet på minus på litiumbatterier. Denne er jo isolert( hat pluss minus og ingen direkte kontakt med minus bortsett fra selve tempsesoeren mot kableskoen,  men er det noen risiko. Hvor skulle jeg ellers ha festet den for en god temp lesing av batteriet

Link to post
SikkerhetOmBord skrev 8 minutter siden:

Her er vi inne på kjernen av hvorfor maritim elektroteknikk er et eget fagfelt, og hvorfor synsing om «kalkulert risiko» ikke hører hjemme når vi dimensjonerer vern for litiumbatterier.

 

Kalkulert risiko vil alltid være en del av designet i ett maritimt el. anlegg. Det er eksempelvis en kalkulert risiko når det tillates kortslutningssikker forlegning ut fra en batteribank. Det betyr jo ikke at det er en 0 prosent sannsynlighet for kortslutning. Ordet høres bedre ut enn virkeligheten som er en «forhøyet beskyttelse», og ikke en absolutt sikker løsning.  

 

Jeg tenker at jeg ikke planlegger å bruke mer energi på dette. Wakespeed temp sensor og multiplus temp. sensor er usikrede. Pluss til BMV-712 er sikret med glass sikring.  Dette er en kalkulert risiko, eller så har de ett design som vil feile på en trygg måte. Ikke vet jeg, men jeg sover fortsatt godt.  Men tenker jeg logger av litt nå i denne tråden, for det finnes tusenvis av båter som har disse løsningene, og så er det ting ombord som har større risiko enn dette. Jeg tenker ikke å bruke mer tid på denne saken. Men om du har rett, så regner jeg med det vil bli mer fokus på dette i tiden som kommer. Litt som med Mega sikringene som ikke er gode nok. Victron er ikke perfekt, enig i det, men jeg tenker dette er godt nok inntil en forbedret løsning foreligger. Så får dere som jobber med fritidsbåter foreta de tiltakene dere må ta inntil videre. Jeg jobber kun i min egen fritidsbåt, og tar forbedringer litt sånn etterhvert. Det er alltid tid til en kopp kaffi og litt ettertanke før jeg begynner på oppgraderinger. Det er tross alt en lystbåt. Det viktigste spørsmålet ombord er ikke om vi har kontroll på alt. Det viktigste er om alle føler seg trygge og har det bra. Som kaptein så vet jeg at ingen er 100% trygge, men det er viktig at følelsen er der. Det er også viktig å ha en plan for hva man gjør hvis noe ikke går bra. Vi har derfor alltid kullos alarm og røykvarsler i alle oppholdsrom. Jolle og nødpeilesender har vi også.  Sikkerhets barrierer vil aldri være vanntette. Men for hver barriere man legger inn, så øker sannsynligheten for at skaden ikke vil koste deg livet. Røykvarsler, kullos alarm, jolle, VHF, nødpeilesender. Det er mange valg som gjør at man kan komme greit ut av det. Men som maritim elektroinstallatør så må du naturligvis sette deg inn i siste utgave av regelverket, jeg ser den. Kunden forventer at alt er 100%.  Jeg er faktisk veldig glad for at jeg ikke jobber med hobbyen min, for da er jeg redd for at jeg ville mistet litt av gleden med båten. 

 

 

Link to post
SikkerhetOmBord skrev 1 time siden:


Da har jeg sett litt nøyere på skissen din (på laptop) og gjort noen forenklede beregninger og vurderinger:
 

Hvis Optima startbanken er "flatt" (for eksempel nede på 10.5V eller lavere) og Litime-banken er fulladet på 13.3V, har vi en spenningsforskjell på 2.8V eller kanskje mer. Fordi både LiFePO4 og Optima AGM har ekstremt lav indre motstand (ofte nede i under 0.010 ohm totalt for hele kretsen inkludert kabler), er det lite som bremser strømmen mellom batteribankene ved en sammenkobling.
 

Når releet lukkes, vil Ohms lov diktere en massiv utjevningsstrøm som fort peaker mellom 300A og 430A det første sekundet. Dette er en ukontrollert "sjokklading". Blyplatene i et AGM-batteri er ikke designet for å absorbere flere hundre ampere i ladestrøm momentant. Varmeutviklingen internt gjør at platene kan slå seg, noe som fort fører til intern kortslutning og totalskade på startbatteriet. Releet overlever, men startbatteriet kan potensielt ofres. Dette kommer jo an på flere faktorer, og i hvor lang tid sammenkoblingen varer.
 

Selv om releet tåler tusenvis av ampere så er du begrenset av elektronikken i Litime-batteriene. Med tre 100Ah drop-in batterier i parallell, har denne forbruksbanken en samlet BMS-grense på rundt 300A kontinuerlig (og kanskje 600–800A peak i et par sekunder).
 

Når kontaktoren slår inn og den massive utjevningsstrømmen ruser over i det tomme blybatteriet, spises hele denne marginen opp umiddelbart. Om man i tillegg forsøker å kjinne startmotoren i dette øyeblikket, eller har annet forbruk, vil BMSene kunne oppfatte det totale strømtrekket som en overbelastning/kortslutning og stenge ned  for å beskytte cellene. Resultatet av nødstarten blir at releet slipper, hele forbruksbanken går i svart, og båten ligger mørklagt. 

Dette er min vurdering etter et 12 timers nattskift: Det kan hende du har vurdert dette annerledes?

Takker så mye for svar. 

 

Jeg har gjort omentrent de samme betraktninger, men sitter inne med litt mer informasjon enn det du har fått, derfor har jeg litt andre tanker.

 

Her kommer noen justeringer. Dette er jo en ren nødløsning. Med tanke på start og thrusterhjelp, så skal normalt ikke dette. brukes og bryterne for dette er sikret bak en egen luke for å forhindre utilsiktet bruk.

Første trin er jo å koble sammen 2 AGM  banker om jeg trenger starthjelp og det er jo ufarlig, så jeg tenker at sannsynligheten for at alle tre AGM batterier plutselig er defekte samtidig er lite sannsynlig. Men rent hypotetisk så kan det jo skje. Samtidig så indikerer jo dette defekte eller svært dårlige batterier. I de fleste tilfeller vil jo resistansen da øke betraktelig, men mindre det er en kortslutning i en av cellene. Om jeg skulle ødelegge slike batterier er ikke en katastrofe, med mindre det ikke skjer mer. Men ser jo nå att om jeg ikke får start etter sammen kobling, så kan jeg jo slå av kontaktoren mellom AGM bankene, la kontaktor 2 lade bare Thrusterbanken, så slå av bryter2 og på med bryter 1 , for så å starte.

Om det er thrusterhjelp jeg trenger, så går jo motoren allerede så da vil jo aldri spenningen være så lav som du beskriver, men typisk mellom 12,5 0g 13 V . DC/DC converterne begynner ikke å lade Lifepo før spenningen er over 13 V på startbatteriet.

 

Nå skal jeg ha 4 lifopo batterier og disse kan levere 500 A hver i 0,5 sek 300A i 3 sekund før BMS kobler fra. Og da er jeg litt mere redd for sikringen

 

Mørklagt båt er ikke hyggelig , men jeg har et Mase strømaggregat, så dette er ingen katastrofe

Link to post

Jeg er Trond, en av de som deltar i testen i videoen. 

 

Vi valgte 51.2V 100AH batteri, fordi det stilles høyere krav til sikringer jo høyere spenningen er, nettopp pga lysbuen som kan oppstå.

 

Personlig har jeg 5 av disse batteriene i min egen båt, med 80V 125A Megafuse.. det vil bli byttet ut med Adler EF3 nå for å si det slik.

 

Selv om 12V og 24V fremdeles er mest brukt i båt, så er en svært høy andel av de prosjektene vi selger til i 48V til hytter og industri.

 

Dette 51.2V 100AH batteriet tåler 2C kontinuerlig drift, så 200A sikring var et naturlig og egentlig ganske konservativt valg.

 

Batteri bryteren som ble brukt tåler 600A kontinuerlig og 2500A peak, ganske kraftig sak med M12 terminaler.

 

Selv om den er kraftigere enn et standard BEC batteri bryter var vi innforstått med at den ville bli ofret i testen.

 

At BMS røk før Megafuse må jeg innrømme var en overraskelse. 

 

Det sitter et Tyco rele i BMS, ala EV200HAANA som skal tåle 500A kontinuerlig, langt mer peak.

 

Man skulle kanskje tro at 1 stk batteri med 200A sikring i forkant ville beskytte tilstrekkelig, så der fikk vi en virkelighetsjustering. 

 

Jeg demonterte releet i etterkant, og konstatere permanent brudd så den var ubrukelig etterpå.. 

 

Konklusjonen ble at Megafuse ikke er godt nok egnet for å sikre mot de kortslutning strømmene som kan oppstå i en Lifepo4 installasjon.

 

Vi burde absolutt gjøre en ny test med ny BMS og Adler EF3 for å verifisere at den gjør en bedre jobb i å beskytte BMS.

 

Gjerne med flere batterier også.. For man har jo gjerne 2-3-4 batterier i en slik bank.

 

Så det tror jeg vi skal lage en oppfølgingsvideo på, stay tuned.

 

 

 

 

Link to post
offpist skrev for 1 time siden:

Jeg er Trond, en av de som deltar i testen i videoen.

Hei Trond!

 

Vi som har vært med her noen år husker jo deg som en av pionerene på forumet innen lithiumbatterier og DIY. Alt fra slakting av elbil-batterier, bygging av batteripakker til el-påhenger på jolle, etc. Husker jo også veldig godt at du fortalte at du begynte å jobbe hos Farco, men dessverre har vi sett lite til deg siden. Hadde vært veldig hyggelig om du ble mer aktiv på forumet igjen!

 

Takker også for at dere utfører slike tester og legger ut, men har dessverre ikke fått tid til å se testen selv ennå. Oppdatering med ny test og andre sikringer er uansett meget interessant!

Link to post
offpist skrev for 12 timer siden:

Jeg er Trond, en av de som deltar i testen i videoen. 

 

 

Det sitter et Tyco rele i BMS, ala EV200HAANA som skal tåle 500A kontinuerlig, langt mer peak.

 

Man skulle kanskje tro at 1 stk batteri med 200A sikring i forkant ville beskytte tilstrekkelig, så der fikk vi en virkelighetsjustering. 

 

Jeg demonterte releet i etterkant, og konstatere permanent brudd så den var ubrukelig etterpå.. 

 

 

 

Takk for at du engsjerer deg her.

 

Om jeg oppfatter rett så er det Tyco releet som ble ødelagt. Det er jo et tilsvarende EV rele jeg bruker, men i ett 12 Volt system med T sikring 400A. Etter mine egen mening , så mener jeg dette er OK, har du en annen oppfatning, så er det interresant? (Man ønsker jo å sikre seg så godt man kan innenfor rimelighetens grenser. 

Link to post
Steihy skrev for 3 timer siden:

Er MRBF sikring praktisk på 6 mm bolten på plussterminalen på selvbygd lithiumbatteri?


Nei, ikke i utgangspunktet. Disse har M8, og bryteevne på 10kA som kan bli lavt for mange typer prismatiske celler som brukes ifm selvbygging.

Link to post
  • 1 måned senere...

20mm Glass sikringer, fås også i en utgave der de er fylt med ette eller annet pulver. Mener at dette skal gjøre sikringen mer robust for vibrasjoner, men kan det være at dette også kan hjelpe mot plasma eksplosjoner ?

Eller så kunne det jo vært morro å kortslutte denne victron ledningen med et lifepo batteri for å observere hva som faktisk skjer

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...