Hei

 

Dette er en veldig lærerik tråd som har fått meg til å reflektere rundt eget opplegg selv om jeg ikke har litium.

Jeg har en agm bank på tilsammen 350 Ah. Normalt forbruk er 5-10A, men ved bruk av toalett opp i kanskje maks 50A en kort periode. Slik det er koblet har jeg 50mm2 kabler opp til fordelingskinne med flatstift sikringer til forbrukere.  Spørsmålet er hva slags type sikring og størrelse burde jeg ha på den kursen ?  

Link to post

Har hjulpet en kompis med ny lifepo4 installasjon denne helgen. Han har installert automat sikringer som er tilstrekkelig til lifepo4. 

 

Har en kar i havna som er elektriker. Han sier at det skal sikres både på pluss og minus da dette er ett krav på 12v system. 

 

Dette har jeg ikke hørt noe om. Er dette tilfelle? 

Link to post
Mr_Stian skrev for 3 timer siden:

Har hjulpet en kompis med ny lifepo4 installasjon denne helgen. Han har installert automat sikringer som er tilstrekkelig til lifepo4. 

 

Har en kar i havna som er elektriker. Han sier at det skal sikres både på pluss og minus da dette er ett krav på 12v system. 

 

Dette har jeg ikke hørt noe om. Er dette tilfelle? 


Hvilken type automatsikringer er tilstrekkelige til LiFePO4? Har ikke hørt om disse.

 

Har heller aldri hørt om noe krav til sikring både på pluss og minisside. 

Link to post
Mr_Stian skrev for 3 timer siden:

Har en kar i havna som er elektriker. Han sier at det skal sikres både på pluss og minus da dette er ett krav på 12v system. 

 

Krav iht. hva da? Veldig mange som snakker om at det et "krav" til ditten og datten, og at de og de produktene er "godkjent". Det blir påfallende ofte stille når man etterlyser forankring i påstandene. 

Link to post

Dette med batterier som energikilde ser ut til å komme mer og mer. Det vanlige 230v systemet har jo sine forskrifter og er håndterlig med tanke på å bygge sikre anlegg. 

 

Flott at noen gjør tester og dokumenterer med film. Men det må vel være mulig  å bygge sammen komponentene på en sikker måte uten å gjøre egne tester. 

 

Regner med at komponentene som brukes i batterianlegg er merket fyldig med tekniske verdier.

 

Lag gjerne en film om hvordan sikre anlegg designes ved å avlese tekniske data på komponentene, slik at alt blir montert sammen riktig i første forsøk.

 

Link to post
Mr_Stian skrev for 8 timer siden:

Har hjulpet en kompis med ny lifepo4 installasjon denne helgen. Han har installert automat sikringer som er tilstrekkelig til lifepo4. 

 

Har en kar i havna som er elektriker. Han sier at det skal sikres både på pluss og minus da dette er ett krav på 12v system. 

 

Dette har jeg ikke hørt noe om. Er dette tilfelle? 

I Norge heter det vel at 12 V skal legges opp på forsvarlig måte med ref til noen utilgjengelige standarder. ABYC er en amerikansk standard. Ingen av dem krever sikring på minus så vidt jeg har fått med meg. Jeg skulle også gjerne få info om denne automatsikringen. 

Link to post

Utmerket! Vet du hvor han fikk kjøpt disse automatene? Ikke det at jeg har tenkt å kjøpe dem, men det er artig å vite. 

 

Jeg skulle gjerne fått litt mer om dette med minussikringer på 12 V. Det må være en elller annen ISO standard som spesifiserer det. 2-polede jordfeilautomater på AC ser jeg poenget med, men ikke tilsvarende på 12 V DC.

Link to post

Og mye rimeligere enn alternativend. Jeg har sett disse 'breakerne' på YouTube hos Will Prowse, Nik solar power og andre. Så de funker helt utmerket. Kontaktpunktene brenner på disse, som hos alle andre bryter. Men prisen tatt i betrakning så er de uslåelige. Inntil det motsatte er bevist.

Link to post
Mr_Stian skrev 59 minutter siden:

Usikker hvilken standard han refererte til men det var visst noe som kom for 4-5 år siden. 

 

Disse sikringene er det som er installert:

 

https://www.dihool.net/detail_DHM1B-1P-Electric-Linear-Actuator/2505_457

 

De har maks bryteevne på 25.000a og opp til 500V. Flere som har nevnt disse som gode alternativer til sikringer på lithium. 


OK, ja har sett disse ‘MCCB’ tidligere. Forstår de bryter høy DC, men ‘tregt’ ift feks Klasse T. Men fristende å kunne resette da!

Link to post
Mr_Stian skrev 1 time siden:

Usikker hvilken standard han refererte til men det var visst noe som kom for 4-5 år siden. 

Det hadde vært interessant å fått greie på hva det står i den standarden i tilfelle. De fleste standarder må jo kjøpes, de ligger sjeldent åpent på nettet. 

Men det som er vel så interessant er hvilken lov/forskrift som i tilfelle sier at vi skal følge denne standarden. 

Link to post

Kan det være at noen har misforstått litt/blander sammen sikring og bryter?

På et jordet anlegg har man sikring på den ujordede siden, altså sikring ved pluss når det er negativt jordet. 
Hvis systemet er helt ujordet/flytende (ingen leder er jordet), vil en sikring i serie bryte en pluss–minus-kortslutning uansett om den står i pluss eller minus, men den skal uansett stå nær kraftkilden. 
Derimot kreves/forutsettes normalt samtidig frakobling av både pluss og minus (topolt frakobling) for å kunne koble et flytende anlegg helt ut ved behov, så bryggemesteren snakker kanskje om bryter?

 

Link to post
Mr_Stian skrev On 3.5.2026 at 8.40:

Usikker hvilken standard han refererte til men det var visst noe som kom for 4-5 år siden. 

 

ISO 10133/13297 krever ikke generelt topolige brytere i 12 V DC-anlegg slik jeg har tolket den. Topolig brudd er aktuelt der begge poler er isolerte/flytende og kretsen skal kunne isoleres fullstendig. I vanlige fritidsbåtanlegg med felles minus-buss er enpolet bryting på pluss standard praksis.  Så denne elektrikeren i havna bør utdype litt mer hva han mener, og hvor det står beskrevet. Det første man bør vite er hvilke normer som er gjeldende for den aktuelle båten som du har montert batterier i.  Jeg foreslår at du begynner med å spørre ham om hvilken norm han finner dette i.  Det er fornuftig med topolet brudd på visse typer av DC anlegg, men det er ikke vanlig på de systemene vi normalt har i våre fritidsbåter.  Jeg har skrevet ut og lest litt i  disse normene i forbindelse med arbeider i vår båt, men har ikke funnet dette kravet. 

 

Men når det er sagt, så er det vel 95+ prosent sannsynlig for at de aller fleste Lifepo4 installasjoner montert i 2026 ikke samsvarer med siste utgave av normene. Det skyldes krav til kommunikasjon mellom ladere og batterier, samt andre Lifepo4 krav som er innført.  Årsaken er lithium normen NS EN ISO 23625 som egentlig torpederer muligheten for å kjøpe ett par Lifepo4 batterier nede på båtbutikken, og plassere dem i båten uten videre tiltak.  Det er en avsporing i forhold til denne tråden som handler om sikringer, men ettersom han elektrikeren snakket om nye krav, så  vil jeg heller påstå at NS EN ISO 23625 er en spiker i kista for dem som ønsker å bygge om en eksisterende batteri installasjon til en Lifepo4 installasjon i samsvar med normene.

 

 

Link to post

Ser ut som første delen av innlegget ditt var skrevet av AI, anbefaler at du alltid skriver at dette har AI skrevet, og gjerne også hva du konkret spurte AI om, og hvilken modell du brukte.
Og husk altså, brytere er noe annet enn sikringer. Det er vel i utgangspunktet krav til brytere ved begge "poler" hvis anlegget er flytende (ujordet), ikke sikringer.

Link to post
Seilars skrev for 14 timer siden:

Årsaken er lithium normen NS EN ISO 23625 som egentlig torpederer muligheten for å kjøpe ett par Lifepo4 batterier nede på båtbutikken, og plassere dem i båten uten videre tiltak. 

Dersom dette er en norm, så har man vel fortsatt lov til å slenge inn noen batterier fra båtbutikken, eller som mange av oss andre, kjøpe celler fra Kina og sette sammen til egne batterier?

 

Kan være at man får trøbbel med forsikringen, men da kan vi sikkert slutte å bytte skroggjennomføringer, bytte slanger til dassen, reparere skader i skroget osv. selv også.

Krise for de av oss som gjør alt på både båt og bil selv...

Link to post
Maika skrev for 22 timer siden:

Ser ut som første delen av innlegget ditt var skrevet av AI, anbefaler at du alltid skriver at dette har AI skrevet, og gjerne også hva du konkret spurte AI om, og hvilken modell du brukte.

 

Takk😉

Måtte jo laste avsnittet opp i Chat gpc plus for å høre om det kunne vært skrevet av dem. Da fikk jeg 60-75% sannsynlighet for at Chat gpc kunne ha skrevet det. Fikk samtidig bekreftet at Chat gpc pluss var enig i innholdet.  Jeg bruker endel Chat gpc pluss, men ikke for å generere BP  innlegg. I dette konkrete avsnittet så har jeg lest igjennom ISO normene for en tid tilbake, uten å se det elektrikeren påstår. Fra ipad så hadde jeg kopiert en setning og lagt inn. Det førte til at skriften dessverre ble litt mindre i det aktuelle innlegget.  Valget stod mellom å droppe hele innlegget, eller å bare legge det inn. Valget ble det siste fordi jeg mener en påstand om krav til sikring på både pluss og minus i fritidsbåter ikke bør stå udokumentert.  Men jeg er enig med deg i at dersom man baserer ett innlegg på kunnskap fra AI, og ikke på egen kunnskap, så bør man oppgi hvilken AI og hva man spurte om.  Poenget med avsnittet var at jeg har lest igjennom ISO 10133/13297 uten å ha sett det som påstås av elektriker i havna.  Han bør derfor spørres igjen om hvor dette står skrevet.  

Link to post
Lars Hansen skrev for 11 timer siden:

Dersom dette er en norm, så har man vel fortsatt lov til å slenge inn noen batterier fra båtbutikken, eller som mange av oss andre, kjøpe celler fra Kina og sette sammen til egne batterier?

 

Ja, slik jeg tolker en norm, så er det en metode for å oppnå ett sikkerhetsnivå. Man kan velge andre metoder dersom man kan dokumentere like god eller bedre sikkerhet.  Problemet er at ettersom  disse normene er endel av norsk standard, så risikere man problemer dersom båten brenner om standardene ikke er fulgt.  Jeg har sendt mail 3 ganger til Pantaenius for å avklare hvordan de stiller seg til slike saker uten å få svar. 

 

Rett meg gjerne om noen tolker dette annerledes. Men jeg tolker det som tilnærmet umulig å montere drop inn batterier i en eksisterende fritidsbåt og samtidig gjøre det i samsvar med gjeldende normer.  Det kommer til å fylles opp av produkter i hyllene i året som kommer, slik at alt blir veldig bra med tiden. Men akkurat nå så mangler det meste av ladere og batterier den kommunikasjonen som kreves i NS EN ISO 23625.  Jeg har en mistanke om at man i første omgang oppnår to ting med normen.  En utsettelse av båtprodusentenes overgang til lithium, samt at profesjonelle installatører ikke klarer å selge inn løsningene som kreves fordi de blir for dyre. Det igjen åpner for at folk gjør som de alltid har gjort. Dvs.  kjøper og bytter batterier selv. 

Link to post

Jeg ser det vel slik at drop in Li kommer til å stupe i pris. Og at når markedet modnes, vil tilby akseptabelt prisede løsninger som tilfredsstiller de nye normene. Så vidt jeg vet er det i Norge nå kun Mastervolt og Victron som nærmer seg når det gjelder lystbåt. Det virker som om hytter, hus og bil ikke i samme grad rammes. Mulig jeg tar feil. Hvorom alt, kravene er en av grunnene til at jeg har satset på Victron.

Link to post
Seilars skrev 1 time siden:

 Rett meg gjerne om noen tolker dette annerledes. Men jeg tolker det som tilnærmet umulig å montere drop inn batterier i en eksisterende fritidsbåt og samtidig gjøre det i samsvar med gjeldende normer.  

Du har nok rett i at det ikke er mulig å droppe inn lithium og at det skal samsvare med normene, men det som står i båtene fra før er nok også relativt sjeldent i henhold til alle andre normer eller beste praksis.

I min båt har det i hvertfall blitt en betydelig forbedring når jeg selv la opp til lithium. 

600Ah med AGM som var paralellkoblet med kabelsko, hvor kablene bare var skrudd i klem på kabelskoene.

Sikkert mulig å få avkorting i et forsikringsoppgjør med et hjemmemekka  blybatteriopplegg også...

Link to post

Som skrevet i tidligere innlegg så har jeg installert 4 stykker 100AH lifepo med BMS. Brukte AI som partner samt gode medhjelpere fra forumet. Den viktigste kravet  NS EN ISO 23625, om at batteriet skal snakke med generatoren kan sløyfes om man har to barrierer mellom dem.  Jeg har Argofet, der inngangen er koblet til generators utgang. 2 stk XS 50  DC/DC  er koblet mellom Argofet og Lithium. 2 og 3 utgang på Argofet er koblet til start og thrusterbatteri. I tillegg har jeg en enkel diodeløsning som lader direkte fra generator til Thrusterbatteri om Argofet skulle svikte. Dette mener AI er å anse som en fullgod erstatning når man ikke har direkte kobling mellom generator og batteri for å styre ladingen.

Videre er Lifepo sikret med gasstett sikring mot forbruk.

Ellers er alle kabler beregnet for maks kortslutningstrøm, Det finnes koblingskjema og fotografier over anlegget og alt utstyr er merket iht til skjema. I følge AI så skal dette være godt nok til å tilfredsstille den nye normen.

Om man har bygd dette før normen kom i 2026, og har nødvendig dokumentasjon og beregninger så er det kanskje ikke helt håpløst, eller?

Link to post
Lars Hansen skrev for 6 timer siden:

Du har nok rett i at det ikke er mulig å droppe inn lithium og at det skal samsvare med normene, men det som står i båtene fra før er nok også relativt sjeldent i henhold til alle andre normer eller beste praksis.

 

Båten din ble levert med samsvarsærklæring fra verft. Den ligger i manualen i den blå dokument mappen som båten ble levert med. Der står det at den er bygget i samsvar med EN ISO 13297.

 

Vi har også drop inn batterier, og selv om jeg anser installasjonen som veldig trygg, så er den ikke i samsvar med NS EN ISO 23625.  Men vi monterte før normen ble innført i dagens utgave.  Det er vanskelig å følge normer som ikke er innført. Regner fortsatt båten som i samsvar med NS EN ISO 13297.

Link to post
JRK skrev On 6.5.2026 at 17.28:

Ellers er alle kabler beregnet for maks kortslutningstrøm, Det finnes koblingskjema og fotografier over anlegget og alt utstyr er merket iht til skjema. I følge AI så skal dette være godt nok til å tilfredsstille den nye normen.

Om man har bygd dette før normen kom i 2026, og har nødvendig dokumentasjon og beregninger så er det kanskje ikke helt håpløst, eller?

 

Uavhengig av kommunikasjon så skal kabler sikres mot overbelastning og kortslutning. Det som er nytt i ISO 23625 er slik jeg tolker det at komponentene skal kommunisere og regulere hverandre.  Men som du skriver så kan disse funksjonene også bygges inn i designet. En Argofet tåler 200A, og om den eksempelvis er tilkoblet en 60A dynamo på inngangen, 30A DC-DC på utgangen, og batterier som tåler 2x100A ladestrøm, så har vi en konservativ installasjon som passer seg selv.  Jeg tviler ikke på at du har en trygg og gjennomtenkt installasjon.  Filosofien din er den samme som vår.  Men det krever mer innsats og kunnskap enn mange legger inn. Formålet med ISO 23625 er derfor å lage det litt mer idiotsikkert og enklere å installere. Jeg tror det blir bra når alle produktene i butikkhyllene kan kobles sammen og finner hverandre. Problemet slik jeg ser det er at dette kom veldig brått. Komponentene i butikkhyllene mangler denne kommunikasjonen. Det er også en driftsmessig sårbarhet som er innført med all kommunikasjonen.  Denne sårbarheten kan kompenseres for ved å feks. kjøre lanterner og VHF på konvensjonelle blybatterier.  Da innfris også kravet om at uviktig forbruk skal kobles ut først.  I vår båt er dette løst ved at lanterner, vhf, navigasjon, etc. kan legges over på blybatterier dersom Lifepo4 kobler seg ut.  Vi kan med andre ord gjenopprette strømforsyningen av viktige forbrukere om alt går i svart på nattseilas langs kysten.  En båt bygget på enkleste viset etter NS EN ISO 23625 har ikke like god driftsmessig sikkerhet som en båt bygget med redundans og uavhengige barrierer.  Men ISO 23625 scorer høyt på el. sikkerhet. Problemet med sikkerhet i båt er at det må ses i ett større bilde. Får man ikke opp ankeret i dårlig vær, så kan man få total forlis.  Jeg mener derfor at en installasjon som den du og jeg har kan score bra på total risiko.  Men det forutsetter at man gjør nettopp den jobben vi har gjort med å prosjektere og teste ut ytterpunktene i designet.  For dem som ønsker å bruke mindre tid på å filosofere seg igjennom anlegget sitt, så er det bra at ISO 23625 tvinger leverandørene til å lage smartere produkter.  Men jeg berger meg på at installasjonen vår er fra før Mars 2025.  De som installerer nå i 2026 bør velge batterier og ladere som kommuniserer med hverandre. Tipper man alt nå får rimelige batterier fra kina som kommuniserer med victron produkter. Løsningene er på vei. Det er tross alt over ett år siden 23625 ble innført.  Jeg mener fortsatt at 2027 blir det første året der NS EN ISO 23625 produkter er normalen. De som starter på ett prosjekt i 2026 kan få mange dårlige råd over disk fordi kompetansen hos forhandlere ikke er god nok om kravene i NS EN ISO 23625.  Det er også rykter ute om at lithium skal integreres i 13297, så det går bare en vei. Det blir umulig å holde en båt oppdatert med den utviklings frekvensen. 

 

Da må vi ikke glemme at det først og fremst handler om egen sikkerhet.  Jeg må si jeg tviler på at våre installasjoner tilfredsstiller kravene i 23625, selv om man kan få AI til å mene det. Den totale risikoen tror jeg likevel kan være veldig god og gjerne fullt på høyde med 23625 installerte båter. 

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...