Er det ingen som har tilsvarende erfaringer ? Er jording mot sjø eller "land" overflødig ?

 

Hvis man kjører aggeregat om bord, vil vel det være direkte parallell til bruk av landstrøm og skilletrafo. Det blir m.a.o. ingen krets før man eventuelt frister skjebenen med å holde en leder i hver hånd.

Link to post
Share on other sites

Hensikten med å jorde er at man skal unngå å få strømgjennomgang ved jordfeil på anlegget. Da står man med beina på samme potensial som kapslingen på det apparatet man bruker. Ved et IT nett vil spenningen ved første jordfeil være omtrent det samme som jordpotensial. Altså ingen fare ved berøring.

 

Derimot hvis man ikke bruker jordledning kan man ved første jordfeil får strømgjennomgang ved berøring av et apparat med jordfeil. Årsaken er at det alltid er litt "lekksje" til jord fra linjene. Dette er avhengig av størrelsen på nettet, derfor er ikke trafoen i et IT nett så godt isolert som det kan høres ut for.

 