Birchwood 320 Startet 13.November.2004 Link til dette innlegget Startet 13.November.2004 Eg har ein Wellcraft 26 foter med originalt landstrømsopplegg. Eg har ein Skilletrafo for 220 til 110 volt. Spørsmål.. Kan eg bruke den originale stromtillkoblingen på 110 volt til 220 volt..?? Denne kontakten står i skrogsiden og det hadde vert greit om eg kunne bruke den som allerede var der.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Compromise Svart 13.November.2004 Link til dette innlegget Svart 13.November.2004 Den kontakten du har står det vel 115v / 30A på? Dvs at den er beregnet på 115v. Den tåler nok 230v men jeg ville byttet kontakten. På min gamle båt var det slik kontakt. Jeg byttet den ut med en for 230v. Den kjøpte jeg hos Seatronic. Kontakten finner du her http://www.seatronic.no/lader.htm (nederst). Den passer rett på. Jeg har den samme kontakten på min nye båt, så det bli nok bytte på den også. /Per Sitér dette innlegget /per Link to post
Birchwood 320 Svart 14.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2004 Takker Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
JRK Svart 14.November.2004 Link til dette innlegget Svart 14.November.2004 Hei Ved 230 volts tilkopling vil strømmen halveres, og jeg vil tro at du trygt kan bruke eksisterende kontakt Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 14.November.2004 Link til dette innlegget Svart 14.November.2004 Hei Ved 230 volts tilkopling vil strømmen halveres, og jeg vil tro at du trygt kan bruke eksisterende kontakt FEIL FEIL FEIL ! Teknisk forklaring er korrekt, men da spenningen er dobbelt så høy, kan man skape overslag i utstyr som er beregnet for 110V. Dette har med avstander innvendig, isolasjonsmaterialets kvalitet osv. Selv om det som du korrekt påpeker, blir lavere strøm. Følger du ikke boka her, og bruker utstyr som er beregnet på 220V, kan noen få seg en "kavring" som vi sier der jeg kommer fra... Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Birchwood 320 Svart 14.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2004 Saken er at eg skal ha 220 volt fra den eksisterende skrog kontakten ned til en skilletrefo.. Så ingenting utenom kabelen og koblingen blir utsatt for 220 volt... Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
Suzuki Svart 14.November.2004 Link til dette innlegget Svart 14.November.2004 Jeg ville ha byttet den koblinga. Ikke koster den stort heller. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
Birchwood 320 Svart 14.November.2004 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.November.2004 Da bestiller eg en ny.. Takk alle sammen.. Sitér dette innlegget Fjord 27 AC TMD40 Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knopWellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.Firmanavn: Motordeler.com Link to post
JRK Svart 15.November.2004 Link til dette innlegget Svart 15.November.2004 Hei Først, om kontakten er billig og enkel å bytte er jeg enig i at det er det beste. Men, Suzuki etter kommentaren din (se under), vil jeg gjerne at du utdyper litt faglig hva du mener. Såvidt meg bekjent selges kontaktmatriell både i USA og Europa for å konvertere de fleste standard stikkontakter og disse fåes CE merket. Med hensyn på isolasjonsavstand for nevnte spenninger er ikke dette i nærheten av å være ett problem. Suzukis kommentar: FEIL FEIL FEIL ! Teknisk forklaring er korrekt, men da spenningen er dobbelt så høy, kan man skape overslag i utstyr som er beregnet for 110V. Dette har med avstander innvendig, isolasjonsmaterialets kvalitet osv. Sitér dette innlegget Link to post
Suzuki Svart 15.November.2004 Link til dette innlegget Svart 15.November.2004 Mja -det var dette da. Utstyr for 110V har avstander innvendig som er beregnet for å kunne motstå spenninger på 110V, med tanke på overslag osv ( f.eks ved fuktighet osv. ) Når man øker spenningen, er potensialet for overslag større. Derfor er det ( teoretisk ) større krav til isolasjon, avstander ( air gaps ) osv enn i 110V anlegg. I praksis tipper jeg at dette er helt uten betydning, og at kontakten fint kan brukes. MEN - å ensidig legge vekt på strømtrekk over kontakten, uten å se på disse forholdene i sammenhengen, ville ikke jeg gjordt i alle fall. Og ettersom kontakten garantert ikke er merket for mer enn 110V ( ellers ville det neppe blitt stilet spm. om dette i utgangspunktet ) ; samt at kontakten neppe koster mange kronene blir mitt standpunkt ganske så klart. Bytt. Så er du sikker. Bedre nattesøvn får du på kjøpet. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
EIK Svart 15.November.2004 Link til dette innlegget Svart 15.November.2004 Vil det si at alle ledningene som er merket 110V ikke kan brukes? Trikker`n som bygde om hos meg skiftet alle kontakter,sikringer og monterte jordfeilbryter. Han sa at ledningene var mer en bra nok !!! Sitér dette innlegget Link to post
Herman Svart 15.November.2004 Link til dette innlegget Svart 15.November.2004 Vil det si at alle ledningene som er merket 110V ikke kan brukes? Trikker`n som bygde om hos meg skiftet alle kontakter,sikringer og monterte jordfeilbryter. Han sa at ledningene var mer en bra nok !!! Det siste er helt riktig. Jo lavere spenning, jo større strøm, og dermed trenger du større kabeltverrsnitt. Siden du går OPP i spenning, blir strømmen MINDRE, og da trenger du ikke så kraftige kabler som ved 110 V. Dvs hvis det er godt nok for 110V er det enda bedre for 240V. For koblingsmateriell er det overslag som er poenget, ikke motstanden (som i kablene). Derfor blir det som sies om koblingsmateriell ikke gyldig for kabler. Sitér dette innlegget All I ask is a tall ship and a star to steer her by Link to post
Suzuki Svart 15.November.2004 Link til dette innlegget Svart 15.November.2004 neida, for all del. Lars_Herman sitt poeng om kabler er jo absolutt på bølgelengde med hva jeg mener også. Suzuki Sitér dette innlegget No boat needed.. Link to post
EIK Svart 15.November.2004 Link til dette innlegget Svart 15.November.2004 For koblingsmateriell er det overslag som er poenget, ikke motstanden (som i kablene). Derfor blir det som sies om koblingsmateriell ikke gyldig for kabler. Takk nå ble lettet og får sove godt om natten Sitér dette innlegget Link to post
Recommended Posts
Delta i diskusjonen
Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.