Jump to content

Beregne kabeltykkelse etter energiforbruk eller anbefalt sikring?


Frivakt

Recommended Posts

Skal legge opp strøm til kartplotter på FB  og er litt usikker på hvor mange ampere jeg skal legge til grunn når jeg beregner kvadrat. Kartplotteren er oppgitt med maks energiforbruk på 13,2 W. Det blir vel i overkant av 1 A. Samtidig er det anbefalt en 7 A sikring. Bør jeg bruke maksforbruk eller sikringsdimensjon for å beregne kvadrat, eller kanskje noe i mellom? Hva sier strømekspertene her på forumet?

Link to post

Du skal ha strøm til kartplotteren oppe. Det anbefales 7A sikring for denne. Sikringen bør plasseres i begynnelsen av denne kabelen (nær batteri eller 12V fordeling). Kabelen skal da dimensjoneres til å klare over 7A. Eller så brenner kabelen FØR sikringen.

Link to post
Bonus skrev 42 minutter siden:

Kabelen skal da dimensjoneres til å klare over 7A. Eller så brenner kabelen FØR sikringen.

Det gir mening. Finnes det noen tabell eller formel for å beregne hvilket kvadrat som kreves? De kalkulatorene jeg finner handler om spenningstap, ikke varmgang. Har lest et sted at man kan regne 3A per mm2. Stemmer det?

Link to post

Du finner baatplassens kabelkalkulator her. Siden du skal opp til fly'en med kabel blir det en viss lengde. Da vil det være spenningsfallet som er den kritiske dimmensjoneringsfaktoren. Om du dimensjonerer med lavt spenningsfall (under 1V), så vil kabeltversnittet bli langt på den sikre siden ihht de sikrede 7A.

Link to post

I bolighus installasjon brukes tommelfingerregelen 1,5mm2 for 10A og 2,5mm2 for 16A. Du kommer til å legge minimum 1,5mm2 for å unngå for høyt spenningsfall. Husk å ta med sum av lengden for + og - kabel når du vurderer kabellengden for akseptabelt spenningsfall da.

Link to post
Frivakt skrev for 1 time siden:

Hva sier strømekspertene her på forumet?

Nå er ikke jeg en av strømekspertene, men du må alltid sikre i forhold til kabeldimensjon. Hvis du legger opp tynnere ledninger enn det sikringene dine tilsier, må du sikre deg ned. Skal du sikre med 7A som manualen tilsier, så må du ha en ledning som tåler 7A uten varmgang. Hvilket tverrsnitt du havner på da avhenger av ledning/kabeltype samt forlegning, men jeg vil si minst 1,5mm2. I tillegg kommer hensynet til akseptabelt spenningsfall som også nevnes over her. 

 

Ellers holder jeg gjerne en knapp på å legge opp ledninger med et "visst" tverrsnitt i båten. Det handler ikke bare om hvor mye strøm som skal gå i ledningen, men også at de kan være utsatt for mekanisk påvirkning av andre saker og ting i trange rom og kanaler. Hater disse supertynne ledningene som følger med ekkolodd, plottere osv :headbang:

Link to post

Det er vel tre hensyn:

- beskytte apparatet  - derav 7A sikring

- unngå spenningsfall (20m/1V spenningsfall/1.1 A gir ca. 0,5mm2)

- hindre varmgang i kabel før sikring går ved kortslutning ( @Komodo antyder 1,5mm2)

 

Ser at 2,5mm2 er mye brukt i det originale opplegget i båten. Tenker jeg går for det. Antar det er rikelig.

Link to post
Frivakt skrev 1 minutt siden:

Ser at 2,5mm2 er mye brukt i det originale opplegget i båten. Tenker jeg går for det. Antar det er rikelig.


Som jeg skrev over; 1,5mm2 brukes i 10A sikrede kurser i boliginstallasjon. Jeg hadde også valgt 2,5mm2 som du skriver 👍

Link to post
Bonus skrev 32 minutter siden:


Som jeg skrev over; 1,5mm2 brukes i 10A sikrede kurser i boliginstallasjon. Jeg hadde også valgt 2,5mm2 som du skriver 👍

Bolig har 230V(riktig nok +/-10%) og spenningsfall er normaltsett ikke noe problem.

Ved 12V bør man vær litt mer oppmerksom på dette. @Frivakt hvor langt er kabelstrekket?

Link to post
Frivakt skrev 3 minutter siden:

Det blir nok 10m, altså 20m tur-retur


Går du med 2,5mm2 kabel, så får du da rundt 0,2V spenningsfall ved det strømtrekket som du oppgir at plotteren har. Det er helt OK 👍

Link to post

3% regnes som akseptabelt spenningsdropp for 12V distribusjon. Husk å ta med både +12V og 0V ledningene når lengden beregnes. Bør også ta med selve strømkabelen til plotteren når spenningsdroppet beregnes

 

Hva slags plotter er dette? 7A sikring for 13W høres høyt ut, er vant til 3A for plottere og ekkolodd med strømtrekk rundt en Amper. 

Link to post
abbor skrev for 6 timer siden:

Hva slags plotter er dette? 7A sikring for 13W høres høyt ut, er vant til 3A for plottere og ekkolodd med strømtrekk rundt en Amper. 

Det er en Raymarine e7d. Kabelen skal ha 7A sikring ved apparatet og 5A sikring i andre enden.

Link to post

Ingen ting er bedre en det svakeste leddet lærte jeg engang så hyssingen(kabelen) som fulgte med er det svakeste ledd.
Kanskje ikke så lett å se på bilde men har til gode å se slike ledninger på over 1,5 kvadrat-

Link to post

Join the conversation

You can write a topic or comment now, it will be posted after you have registered. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...