Skal legge opp strøm til kartplotter på FB  og er litt usikker på hvor mange ampere jeg skal legge til grunn når jeg beregner kvadrat. Kartplotteren er oppgitt med maks energiforbruk på 13,2 W. Det blir vel i overkant av 1 A. Samtidig er det anbefalt en 7 A sikring. Bør jeg bruke maksforbruk eller sikringsdimensjon for å beregne kvadrat, eller kanskje noe i mellom? Hva sier strømekspertene her på forumet?

Link to post
  Bonus skrev On 28.5.2023 at 16.58:

Kabelen skal da dimensjoneres til å klare over 7A. Eller så brenner kabelen FØR sikringen.

Vis hele sitatet  

Det gir mening. Finnes det noen tabell eller formel for å beregne hvilket kvadrat som kreves? De kalkulatorene jeg finner handler om spenningstap, ikke varmgang. Har lest et sted at man kan regne 3A per mm2. Stemmer det?

Link to post
  Frivakt skrev On 28.5.2023 at 16.50:

Hva sier strømekspertene her på forumet?

Vis hele sitatet  

Nå er ikke jeg en av strømekspertene, men du må alltid sikre i forhold til kabeldimensjon. Hvis du legger opp tynnere ledninger enn det sikringene dine tilsier, må du sikre deg ned. Skal du sikre med 7A som manualen tilsier, så må du ha en ledning som tåler 7A uten varmgang. Hvilket tverrsnitt du havner på da avhenger av ledning/kabeltype samt forlegning, men jeg vil si minst 1,5mm2. I tillegg kommer hensynet til akseptabelt spenningsfall som også nevnes over her. 

 

Ellers holder jeg gjerne en knapp på å legge opp ledninger med et "visst" tverrsnitt i båten. Det handler ikke bare om hvor mye strøm som skal gå i ledningen, men også at de kan være utsatt for mekanisk påvirkning av andre saker og ting i trange rom og kanaler. Hater disse supertynne ledningene som følger med ekkolodd, plottere osv :headbang:

Link to post

Det er vel tre hensyn:

- beskytte apparatet  - derav 7A sikring

- unngå spenningsfall (20m/1V spenningsfall/1.1 A gir ca. 0,5mm2)

- hindre varmgang i kabel før sikring går ved kortslutning ( @Komodo antyder 1,5mm2)

 

Ser at 2,5mm2 er mye brukt i det originale opplegget i båten. Tenker jeg går for det. Antar det er rikelig.

Link to post

3% regnes som akseptabelt spenningsdropp for 12V distribusjon. Husk å ta med både +12V og 0V ledningene når lengden beregnes. Bør også ta med selve strømkabelen til plotteren når spenningsdroppet beregnes

 

Hva slags plotter er dette? 7A sikring for 13W høres høyt ut, er vant til 3A for plottere og ekkolodd med strømtrekk rundt en Amper. 

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...