Jump to content

Vasking av 220V Generator


Harald-

Recommended Posts

Har en 220V trefaset børsteløs generator.

Måler 200V mellom fase og jord på ene fasen, og 20V på en annen. Tredje fase er normal på ca. 125V

 

Regner med at dene må vaskes da normale verdier vises når jeg kjører en annen generator.

 

Noen som kan forklare hvilke kjemikalier/lectra clean som brukes?

Fremgangsmåte, bør man vaske med avfetting før man bruker kjemikalier?

 

Holder det å bruke en byggtørke for å tørke disse, eller bør man bruke spenning til å tørke ut fuktigheten?

Redigert av Olav Ringdal Jr. (see edit history)
Link to post

Hei!

Redigert: Målingene dine tyder på jordfeil i en fase. Er du sikker på at ikke jordfeilen ligger utenfor generatoren?

Koble fra generator kabelen, og mål direkte på generator klemmene.

Hvilken type generator er det du har?

I første omgang ville jeg tro at det var noen defekte dioder.

Hvilken type AVR er montert

Hvor store er generatoren (KVA), og hvilken spenning er den koblet for?

Når det gjelder vask, så har det oppigjennom tiden blitt brukt forskjellige stoff.

Før du vasker!!!

Foreta megging av generatorens faser, for å kontrollere isolasjons tilstanden.

MEGGING FORETAS PÅ SPENNINGSLØST UTSTYR

Sjekk om spenningsregulatoren tåler megging!!!

Du kan vaske med avfettings middel, dersom generatoren er " grisete" dvs olje og skitt.

Dersom det er "tørt støv" blås først med trykkluft.

Uttørking gjør du med vifteovn / bygg tørker, kontroller isolasjons tilstanden etter som tørkeprosessen skrider fram.

Minimum tørketid 24 -36 timer

Det har blitt vasket generatorer med såpevann ( ZALO), med godt resultat.

Skift lager mens du har ankeret ute.

Lykke til

Redigert av cassie (see edit history)
Link to post

Dersom det er dioder er jo saken enklere, noe jeg håper på.

Generatoren er en eldre Stamford Generator.

Tror ikke jordfeilen ligger på nettet. Har jordfeilmeter, og når jeg kjører den andre generatoren er der ikke jordfeil på nettet.

Har ikke instruksjonsboken her, men for meg ser det ut som spenningsregulatoren er en manuell, med pot meter i tavla for justering av spenning.

Dette POT meteret er koblet til et kort som består av en spole og motstander som sitter på innsiden av klembrettet til generatoren.

Generatoren er 35 kva

Generatoren er koblet for 230VAC

 

Ser ved luftinntaket at viklingene er tilgriset av fett/olje.

 

Har tatt følgende målinger.

Tomgang er uten forbindelse til nettet ombord, kablene frakoblet klembrettet på generatoren.

Last er ved 30% belastning.

 

Målepunkt----------Tomgang-------------Last

 

E-S-------------------20,6 V---------------70 V

E-R--------------------208 V--------------165 V

E-T--------------------218 V--------------161 V

N-S--------------------129 V--------------128 V

N-R--------------------129 V--------------126 V

N-T--------------------129 V--------------129 V

N-E--------------------113 V---------------57 V

T-S--------------------225 V--------------220 V

S-R--------------------225 V--------------217 V

R-T--------------------225 V--------------218 V

 

N= Nullpunkt

E= Jord

 

Er der fortsatt håp om at en diode er gåen?........

Redigert av Ingar (see edit history)
Link to post

Målepunkt----------Tomgang-------------Last

 

E-S-------------------20,6 V---------------70 V

E-R--------------------208 V--------------165 V

E-T--------------------218 V--------------161 V

N-S--------------------129 V--------------128 V

N-R--------------------129 V--------------126 V

N-T--------------------129 V--------------129 V

N-E--------------------113 V---------------57 V

T-S--------------------225 V--------------220 V

S-R--------------------225 V--------------217 V

R-T--------------------225 V--------------218 V

 

N= Nullpunkt

E= Jord

 

Er der fortsatt håp om at en diode er gåen?........

Alle fasene måler jo likt til nøytral. Jeg ville sammenlignet den andre generatoren og sett om den hadde forbindelse mellom jord og nøytral. Virker som at denne har flytende jord.
Link to post

Nullpunktet er ikke jordet.

Er ikke en eneste tilkobling her.

 

Er ganske sikker på at den andre generatoren har samme kobling.

 

Kan vi da konkludere med at det er jordfeil i generatoren?

 

Tok feil av generator merket. Det var den andre som var Stamford.

Denne heter: Eletric Construction 22 kva – 57 A

Redigert av Olav Ringdal Jr. (see edit history)
Link to post

Nullpunktet er ikke jordet.

Er ikke en eneste tilkobling her.

 

Er ganske sikker på at den andre generatoren har samme kobling.

 

Kan vi da konkludere med at det er jordfeil i generatoren?

 

Tok feil av generator merket. Det var den andre som var Stamford.

Denne heter: Eletric Construction 22 kva – 57 A

Jordfeil kan være så mangt, mulig du har brudd i jordledningen eller at den aldri har vert tilkoblet nullpuktet.
Link to post

Når megging utførses må gjøres i forveien for å ikke skade noe?

Tenker da på dioder etc.

 

Dersom jeg kobler i fra kablene som går fra klembrettet til tavla, samt AVR, hvordan blir det da med diodene?

Må disse frakobles, eller ligger disse på AVR kortet?

 

Dersom jeg megger på viklingene, hvordan blir det da med spenningen som eventuelt kryper via lager på anker?

 

Dersom det finnes en ABC oppskrift for megging av børsteløse generatorer takker jeg for det...

Link to post

Hei.

Når du kjører generatoren med isolert N, skal det svært liten overledning til før du får skjeiv spenning i forhold til jord. Du kan sammenligne generatoren med et IT nett. I første omgang kan du bare ta et Ohm meter og måle mellom fasene og jord.

 

Tror du er inne på det rette når du nevner at skit kan være årsaken. Gjør reint det du ser i første omgang, tørk godt og mål på nytt.

Link to post

Hei!

Jeg hadde venta jorda nullpunkt ombord hos deg. Jeg antar at du har skilletrafo for landtilkobling, siden du har isolert nullpunkt.

 

Prøving - Isolasjonstilstand

Maskiner, transformatorer, apparater og bruksgjenstander skal i såvel kald som driftsvarm tilstand hver for seg ha isolasjonsresistans minst:

 

3 x merkespenningen i V [Mohm]

Ytelse i kVA + 1000

 

Termiske apparater kan dog i driftsvarm tilstand ha lavere isolasjonsresistans, men ikke under følgende verdier:

- For apparater uten jordforbindelse: 50 000 ohm

- For apparater med jordforbindelse: inntil 5 kW 50 000 ohm

5-10 kW 40.000 ohm

10-20 kW 30.000 ohm

20-50 kW 20.000 ohm

over 50 kW10.000 ohm

 

I batterianlegg skal isolasjonsresistansen mellom hver batteripol og jord skal være minst 200 ohm pr. V driftsspenning.

 

Måling av isolasjonsresistans

Måling av isolasjonsresistansen skal utføres med likestrøm og med en spenning minst 2 ganger anleggets nominelle spenning, men ikke mindre enn 250 V. Dog kreves ikke høyere målespenning enn 500 V ved anlegg for spenning opp til 1000 V.

 

Ved isolasjonsmåling må utvises forsiktighet slik at utstyr som ikke tåler målespenningen ikke blir skadet. Det kan f.eks. være nødvendig å kortslutte elektroniske komponenter som dioder og tyristorer under målingen.

 

Jeg vil anta at det er tilstrekkelig å frakoble spenningsregulatoren, for å megge generatoren.

Løs de 3 ledningene som ligger på N punktet, slik at du får megget hver fase for seg.

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...