Jump to content


Byggingen av Hulda, på oppfordring


Hulda

Recommended Posts

Jeg er tilbøylig til å være enig. Bortsett fra at laderen slett ikke var billig. Jeg heller også mot at laderen er grunnen til at det er praktisk umulig å få batteriene opp i 100 %. Nå har Skanbatt velvilligst sendt meg to batterier, så byttet blir foretatt. Trolig i dag. 

 

Hulda lader ikke Li hverken med dynamo eller solceller, kun med 220 V AC. Dynamo-opplegget på motoren er i grunnen kun egnet til å lade startbatteriene. Dette er gamle greier, rundt 1985. 

Link to post

Utfordringen med tradisjonelle ladere som baserer seg på gjetning - algoritmer - er at de ikke vet hva batteriet egentlig vil ha, eller i hvilken tilstand batteriet egentlig er i. Derfor er også dette kravet om CAN bus / kommunikativ BMS kommet inn som nevnt tidligere. Har man en løsning som DVCC eller liknende, så vil BMS hele tiden fortelle ladekildene (ikke laderen, men alt som gir strøm inn på batteriet - såfremt dette er integrert i DVCC) hva batteriet vil ha. Dette er til god hjelp både for å holde seg innenfor "budsjett" ift maks belastning, men også ift temperaturforhold og ikke minst ift balansering. (Det finnes også alternativer til DVCC fra andre og dyrere leverandører.)

Link to post
SikkerhetOmBord skrev for 1 time siden:

Derfor er også dette kravet om CAN bus / kommunikativ BMS kommet inn som nevnt tidligere. Har man en løsning som DVCC eller liknende, så vil BMS hele tiden fortelle ladekildene (ikke laderen, men alt som gir strøm inn på batteriet - såfremt dette er integrert i DVCC) hva batteriet vil ha.

 

Nå har ikke Hulda CAN-bus på sine batterier. Hvordan ville du løst oppdraget med å montere en ny multiplus hos ham, og har du ett grovt estimat for hvor mye en slik installasjon ville kostet? Vel og merke med arbeidspenger ettersom en slik jobb krever elektroinstallatør. Vi tar da høyde for at skille trafo kan brukes og at det er en rett frem jobb.  Folk flest vet ikke hvilke komponenter som må byttes ut for å få en installasjon som tilfredsstiller nye krav, og da er jo Hulda sine 2x200Ah batterier og 60A lader uten kommunikasjon som ikke lades mot dynamo ett veldig enkelt utgangspunkt når vi vet at han drømmer om en 3kVA multiplus II, og har en Victron  smartshunt montert mot batterier som ikke kan kommunisere. 

 

Jeg må jo bare skyte inn at jeg synest overgang mellom gamle og nye regler er mildt sagt brutale, og det burde vært en litt mer fleksibel overgang. Det er derfor jeg spør slik. 

 

Rettelse: Jeg mener beskriv i grove trekk slik at man ser hvilke deler som er ubrukelige, og hvilke deler man trenger å kjøpe for å få til dette iht. regelverk. 

Link to post
Hulda skrev 1 time siden:

Konsekvensen er jo at 99 % av alle LiFePO4 ikke vil imøtekomme den nye standarden.


Og det er greit, teknologien går fremover.  Men man skal samtidig kunne drifte og vedlikeholde installasjoner som er relativt nye i mange år, før disse må byttes ut.  Det bør vises fleksibilitet fra myndigheter og forsikringsselskap i årene fremover. Jeg mener at man ikke bør pålegge bransjen å nekte små oppgraderinger i båter med mindre alt kommuniserer med alt. Så omfattende arbeid er ikke realistisk i 95% av båtene, og resultatet blir istedenfor svart arbeid og høy grad av egeninnsats. Det er bare Temu etc. som vinner på slike regler. De sikkerhetstiltakene som redder flest folk og de største verdiene vil alltid være de tiltakene som flest folk implementerer.  Ei sjekkliste med tester for sikker lithium installasjon iht. forrige regelverk vil være ett viktigere bidrag enn å pålegge urimelige nye krav.  Det er mange som har helt håpløse installasjoner, og om man jobber i leverandør bransjen, så bør man ikke utelukkes fra jobber og små forbedringer i slike anlegg bare fordi man ikke får lov til å oppgradere alt man ser av eier.  Det er ikke slik at regelverk ikke eksisterte før 2026, det var også den gang krav til at man skulle ha en trygg installasjon. Problemet var at det var veldig mye vanskeligere å finne ut av hvordan dette skulle utføres. Nå får man kommunikasjon fremover som dekker over feil når anlegg er på tvers av en fagmessig god utførelse. Slike diskusjoner kan bli lange, og det har jeg ikke tid til idag, men jeg mener man burde lage noen smutthull for mindre installasjoner. Ett slikt smutthull kunne feks.  vært  at manuell reset må utføres lokalt på batteri dersom man ikke har kommunikasjon. Da vil installasjoner der BMS’er er regulerende være helt håpløse å drifte. Løsner sense kabelen slik at laderen gir ut over 15V, så vil BMS lukke og ikke åpne igjen før eier har resatt på batteri. Det vil forhindre mange dårlige installasjoner som overbelaster og presser batteriene utover grensene.  Men når det gjelder allerede installerte anlegg, så bør man være litt avrundet i kantene om man jobber innen forsikring eller myndigheter.  Det er meningsløst å bytte ut begge batteriene i Hulda pga. regler som ikke var gyldige i 2023. Det er derfor jeg lurer litt på hvor omfattende en installasjon hos deg må være for å følge de nye normene.  Det kommer jo hele tiden nye normer, og det neste er at lithium er på vei inn i NS EN ISO 13297 med spesifikke krav som beskriver enda mer enn i NS EN ISO 23625.  Den nye lithium delen blir NS EN ISO 13297-3 om ryktene stemmer.  Det er få som vet når dette innføres. 

 

Link to post
Seilars skrev On 17.1.2026 at 8.45:

 

Hvor høy ladespenning bruker du? Er du sikker på at BMS kobler ut batteriene?

 

Slik jeg har sett på mine batterier, så er det ingen BMS’er som kobler ut batteriene når ladesekvensen er ferdig. Jeg lader med 14,2V, og det er tilstrekkelig til å lade dem opp mer enn 99%. Men det er ikke høyt nok til å få utkobling pga. høye cellespenninger. Mine BMS’er kobler slik jeg ser det kun ut batteriene når jeg tester kapasiteten. Det skyldes at testen kjøres til BMS’er stenger på lave cellespenninger. Men jeg har også testet utkobling på høy spenning. Setter jeg ladespenningen for høyt, så kobler BMS’ene ut batteriene i tur og orden etterhvert som første celle passerer 3,75V.  

  

Nå er det slik at jeg har ferdigproduserte Litime batterier, med innebygd BMS. Forstår at folk som bygger eget batteri med separat BMS er litt mer forsiktig før man har nok erfaring.

Ifølge manualen så kan man lade med 14,2 til 14,6 V, merk at både Bulk, Absorption, kommer spenningen over 15V kobler BMS ut. Grunnen til 14,2 er bare for at folk skal kunne bruke eksisterende ladere. Litme har flere ladere. Alle leverer 14,6 Volt også ved Absorption. Så jeg forstår ikke denne generelle skepsisen flere har her. Som skrevet TM 3 Kina har Lifepo og her lader man batteriet 100% Det er også kommet en ny Kina bil med Lifepo og denne skal også lades 100% hver gang. (Fra BYD, som forventes og bli verdens største elbil levernadør)

Ellers så er jeg helt enig i alt det andre du skriver i inlegget

 

 

 

IMG_E52411.JPG.d26afadefa43f61ac166e833487d4404.JPGIMG_E52431.JPG.6f6a339a39d3bfdab2586845ca332c67.JPG

Link to post
JRK skrev 11 minutter siden:

Grunnen til 14,2 er bare for at folk skal kunne bruke eksisterende ladere. Litme har flere ladere. Alle leverer 14,6 Volt også ved Absorption.

 

Ja, det er gjerne ok med alt fra 14,2-14,6V. Poenget mange har med 14,2V er ikke nødvendigvis at de er bekymret for levetiden på cellene.  Det handler mer om å finne en «sweet spot» der batteriene balanserer fint uten å ha en BMS som av og til kobler ut om cellene er litt ujevne.  Ellers er jeg enig med både Tesla og BYD (verdens største Lifepo4 produsent?) i at 100% topplading ved bruk er ideelt. Biler og båter brukes veldig ulikt, og BMS’ene er sannsynligvis adskillig mer avanserte i en elbil. 

 

Når man i en i en elbil opplever celler som er i nærheten av ei yttergrense, så er jeg rimelig sikker på at BMS begrenser lader og utfører cellebalansering. Det gjør ikke en lithium installasjon som den du, jeg, og Hulda har. Slike installasjoner kan ikke kommunisere slik det kreves i nye installasjoner. Derfor mener jeg lading med gode marginer er bra for sikkerheten. Levetiden på batteriene er ikke det jeg tenker mest på. Jeg vil ha to tiltak mot overlading av enkeltceller. Det ene tiltaket er marginer slik at BMS slipper å stadig gripe inn ved normal bruk. Det andre tiltaket er en BMS som kan gripe inn.  Det er ganske mange som foretrekker 14,2V på lithium i båt. Victron er ett av selskapene som har dette som standard.  Men det er ikke feil å lade med 14,6V heller, så det er sagt. Men min erfaring er at jeg da med ett snitt på 3,65V pr. celle ligger nærmere overlading på sterke celler slik at BMS må koble ut batteriet. Jeg har ikke registrert en eneste utilsiktet BMS utkobling av batterier etter at anlegget vårt ble tatt i bruk for 3 år siden. Det er når man oppnår dette at man har ikke regulerende BMS’er. 

 

 

Link to post
Seilars skrev for 2 timer siden:

 

Ja, det er gjerne ok med alt fra 14,2-14,6V. Poenget mange har med 14,2V er ikke nødvendigvis at de er bekymret for levetiden på cellene.  Det handler mer om å finne en «sweet spot» der batteriene balanserer fint uten å ha en BMS som av og til kobler ut om cellene er litt ujevne.  Ellers er jeg enig med både Tesla og BYD (verdens største Lifepo4 produsent?) i at 100% topplading ved bruk er ideelt. Biler og båter brukes veldig ulikt, og BMS’ene er sannsynligvis adskillig mer avanserte i en elbil. 

Undrer på om vi prater forbi hverandre nå. BMS regulerer hele tiden strøm og spenning på hver enkelt celle. Både under lading og utladning. Dette grunnet at hver  celle har jo sin interne resistans.  Manualen til Litime så står det at, når batteriet er ferdig ladet, så går det fortsatt en strøm på ca 2A , jeg trodde at dette var balansering/topping av cellene. O jeg tar feil så forklar gjerne mer

Link to post

Passiv balansering: Hver celle har en motstand koblet til BMS. Under lading vil BMS fjerne energi fra de fulle cellene som varme gjennom motstande(e) og la laveste celle(r) lade seg opp. Går ladespenningen for høyt på cellenivå, kutter BMS ladeprosessen og balanseringen stopper opp. 

 

Aktiv balansering: BMS styrer strøm fra fulladede celler til svakeste celler. Vet ikke om denne prosessen krever at lader er tilkoblet. Kan være her du har Li Time. 

 

 

Link to post
JRK skrev for 11 timer siden:

BMS regulerer hele tiden strøm og spenning på hver enkelt celle.

 

Det vanlige på Li time om jeg søker litt på nettet er en balansering ala. den Hulda beskriver som passiv ovenfor. Denne topp balanseringen starter når batteriene oppnår en ladespenning på 13,6-13,8V, og pågår til 14,6V.  At batteriene dine har en tail current på 2A betyr at produsenten da regner dem som fulladet dersom du lader med anbefalt spenning og strømmen dropper til 2A. Men de sier også at man av og til bør lade dem lenger for å «fin balansere». Men slik jeg tolker det, så bør man regelmessig balansere i 1-4 timer avhengig av installasjon. (sannsynligvis hvor mange batterier, hvor balansert oppkobling,bruksmønster, etc).

 

Slik jeg tolker dine batterier, så kan du med fordel feks. velge 14,2V ladespenning og 2 timer absorpsjon.  Det sier jeg fordi alt jeg leser tyder på at batteriene til Li time fungerer som de fleste andre Lifepo4 ved å ha passiv balansering, og denne fungerer ganske likt som Skanbatt batteriene som Hulda har. Dvs. balanseringen begynner helt nede på øvre float nivå.  Hva er fordelen med å redusere spenningen til lavere nivå enn anbefalt av produsenten? Det er om bruken av og til er slik at man ikke oppnår perfekt balanse, feks. med vinteropplag og lite tid til balansering. Da er det større margin for å hente inn igjen ubalanser. Det pågår like mye balansering ved 14V som ved 14,6V. Li time ser ut til å anbefale en finbalansering der batteriene står minimum 12 timer på absorpsjon 2 ganger i året. Det har jeg aldri hørt om før, men det er veldig viktig å ha kontroll på balanseringen om man vil ha jevn slitasje på cellene, så det gir uansett mening å stadig topplade for å balansere. 

 

Og med den beskrivelsen ovenfor, så er det litt uheldig at Skanbatt leverte en NorCharger lader til Hulda som alltid kutter ladingen ved 5A. Det gir jo svært lite balansering, og uten dynamolading eller solceller tilkoblet, så vil det være litt vanskelig å få tilstrekkelig balansering på en naturlig måte ved vanlig bruk. 

Link to post
Hulda skrev On 18.1.2026 at 23.12:

Passiv balansering: Hver celle har en motstand koblet til BMS. Under lading vil BMS fjerne energi fra de fulle cellene som varme gjennom motstande(e) og la laveste celle(r) lade seg opp. Går ladespenningen for høyt på cellenivå, kutter BMS ladeprosessen og balanseringen stopper opp. 

 

Aktiv balansering: BMS styrer strøm fra fulladede celler til svakeste celler. Vet ikke om denne prosessen krever at lader er tilkoblet. Kan være her du har Li Time. 

 

 

Spurte likegodt Litime

 

Desverre klarte jeg å skrive 15,6 istedenfor 14,6 i spørsmålet, men her er svaret

 

Hi Jan,

 

Thank you for your message.

 

The BMS does balance the cells during both load and charging. It is a passive balance with very low current. Once fully charged, if the voltage difference between cells reaches 40-50mV, the BMS will also initiate balancing.

 

Regarding the charging voltage, we generally recommend a range of 14.2V to 14.6V. The 15.6V you mentioned might be a typo, as 14.6V is the upper limit. Setting the charger to 14.6V can ensure that all four cells could be fully charged.

 

If you have any further questions, please feel free to contact us.

 

Best regards,

Elena Zhang

Link to post

Greit å få klarlagt, JRK. Jeg vil tro at andre batterier med passiv balansering reagerer noenlunde likt. Selv om det naturligvis ikke nødvendigvis er en regel. Det kan virke som om mine batterier ikke er av typen som balanserer slik som Li Time. For jeg sleit et par år for å få batteriene mine til å reagere normalt.

Link to post

@Seilars, hva er det som trengs for å kunne fjernstyre Multiplus ll ? Jeg går meg litt vill i alternativene til 3000 kroner stykket. 

 

I dag har jeg en 2-polet vender der jeg kan styre:

0: All AC av

1: Landstrøm på

2: Aggregat inn på AC lokalt i båten, kutter land

3: Inverter

 

Nå ser det ut som om Multiplus ll kan gjøre denne jobben. Men aggregatet kan ikke startes/stoppes av Multiplus. Dessuten ligger det i aggregat spec. oppvarming før last og avkjøling etter last før stopp. Jeg kunne tenke meg å styre disse funksjonene selv. Slik at: Når vi ligger i uthavn vil jeg ha det slik at jeg kan starte aggregatet, kjøre oppvarmingen, vri venderen på '3' og starte 120 A lading. Ser man noen konflikter her? Fordi om Multiplus er smart, så vet den jo ikke om strømmen kommer fra land eller aggregat. 

Link to post
Hulda skrev for 3 timer siden:

Seilars, hva er det som trengs for å kunne fjernstyre Multiplus ll ? Jeg går meg litt vill i alternativene til 3000 kroner stykket

 

 

Du trenger minimum en GX enhet (fra 3000) og internett om du vil fjernbetjene den kun fra mobilen/pc. Skal du kun betjene den fra feks. kartbordet, så kan du klare deg med en en liten sak som heter Digital multi control til 1500-2000 kroner.  Men disse to lar seg ikke 100% kombinere fordi digital multi control overstyrer fjernbetjening av multiplus fra mobil. 

 

Ved ønske om betjening på HMI display lokalt i tillegg til over internett: 

Den siste Gx enheten (kontroll og overvåknings enhet) som er aktuell hos deg heter Cerbo Gx mk2. Du bør strengt tatt også ha en HMI eller Gx touch som de kaller det om du skal betjene multiplus både ombord og hjemmefra (HMI betyr Human Machine Interface). Kostnad totalt, fra ca. 6500

 

Ved overvåkning hjemmefra, men kun behov for å betjene multiplus ombord.

Da kan du kjøpe en Cerbo Gx mk2 og en Digital multi control, total pris fra ca. 4500. 

 

Dersom man ikke er interessert i å overvåke, men kun ønsker å få muligheten til å begrense maksimalt strømtrekk på inngangen, i tillegg til ett ønsker om å kunne sette multiplus i følgende posisjoner fra feks. kartbordet. 

 

 •ON Mister du landstrømmen, så vil multiplus forsyne 230V fra batteriene, men den både lader og leverer ut 230V fra landstrømmen i denne posisjonen).

•OFF

•Charger only   230V går igjennom multiplus samtidig som den lader. Faller landstrømmen ut, så tapper den ikke fra batteriene.

Da kan man koble en digital multi control direkte i multiplus uten å kjøpe en Gx enhet. Kostnad fra 1500.

 

 

Men ta forbehold om at jeg kan ha noen feil i det jeg skriver ovenfor. Jeg monterte vårt system i 2018, og har begynt å lese meg litt opp på det igjen fordi jeg skal oppgradere litt. I vår båt har jeg en Venus Gx og en digital multi control. Men fordi jeg ønsker å kunne betjene multipluss hjemmefra, i tillegg til at jeg må ha den siste utgaven av Gx enheten for å kunne koble opp kommunikasjon mot alle batterier/ladekilder, så  skal vår Venus gx og digital multi control byttes ut.  

 

 

 

 

Link to post

Takker, infoen sparer meg for mye søking, og ikke minst feilkjøp. Multiplus ll i bestilling gjennom gutta i Son.

 

@Seilars. Jeg tok en prat med Farco. For å kunne 'snakke med' og programmere Multiplus ll over internet trenger man Cerbo GX MK2 og hvilken som helst router med sim og RG45 nettverkskabel. 

 

Det jeg har funnet ut er at Victron router GX LTE 4G-E legger til at man kan få melding om båten flytter på seg, altså tyverisikring. Det er ingen som vil stjele Hulda, så for meg er ikke denne sikkerheten noe pluss.

Link to post

Jeg skrev et langt svar her fra lugaren langt ute på havet nå tidligere i uka, men den gamle laptopen jeg har med meg ut kuttet plutselig ut. Så da forsvant det svaret ut i lufta... Det svaret jeg gir her blir derfor veldig kort: Jeg har dessverre ikke kapasitet til å bruke for mye tid på forumtråder og detaljer akkurat nå, men forsøker å få med meg helheten og svare etter beste evne.

Det er nær sagt umulig å gi pris på en installasjon i en båt, og det er vanskelig å gjøre ting halvveis. Å kombinere de løsningene som foreslås her er ikke et oppdrag jeg tar på meg, og noe jeg fraråder. Dessverre er det få halvveis løsninger som fungerer godt nok. (Den som mener det kan jo ta på seg jobben selv.)

En Cerbo GX kan tilkobles en 4/5G-ruter, og her har jeg valgt å forhandle Teltonika som går rett på 12V og som tåler en kald vinter like godt som en varm sommerdag. Til Hulda sitt spesifikke behov med generator vil jeg sterkt anbefale en løsning med Quattro.



 

Link to post

Takker, vi har et lokalt foretak som tar på seg å godkjenne lavspentanlegg. Det som er fra 15 A og lavere trenger ikke godkjenning. Og det er jo mesteparten av anlegget. 

 

En Multiplus ll ligger allerede i båten.

 

Uansett, takker for innspill. Skulle jeg lagt opp noe slikt som jeg skal ha av høy-amp, ville jeg som proff, med alt materiell tilgjengelig sikkert brukt en snau arbeidsuke. Altså rundt 30 timer. Til minst 1500 kroner timen pluss materiell. Og da begynner det å kruse rundt 100 000 kroner.

Link to post

Du treffer godt på totalanslaget, men timeprisen min mot private kunder er lavere enn det som du skisserer.

Ingen båter eller prosjekter er like, og ofte har kunden mye utstyr fra før av, har lyst til å montere en god del selv eller skal f.eks. bare bytte ut batterier. Noen ønsker alt "ferdig til bruk" mens andre ønsker å utforme prosjektene i størst mulig grad selv. Dette gjør dette til et nokså komplisert farvann å navigere i, og man sitter i praksis igjen med noen valg: Selge deler eller ta de jobbene hvor man selger komplette anlegg? (Det er nær sagt umulig å leve av dette som fulltidsjobb, og kundene forventer at man stiller opp på alt fra julaften til fellesferie, helger, kvelder eller på kort varsel. Man skal helst være tilgjengelig i alle kanaler, og man bør svare kjapt.) 

For min egen del vil jeg nok satse mest på næringlivskunder, kursvirksomhet og rene produktsalg: En kropp som er nærmere 50 enn 40 skal også tåle påkjenningene som det er å krype, løfte og sjaue batterier og utstyr vinter som vår på alt fra glatte brygger, skitne motorrom og glatte dekk. Bare verktøyet alene i servicebilen veier rundt 400 kg, anslagsvis. (Heldigvis løfter man ikke alt dette med seg om bord i hver eneste båt.)

Samtidig ønsker jeg å bidra med gode produkter og kunnskap uten at dette skal koste båtfolk som jeg deler hobby og lidenskap med, samtidig som at det å konkurrere mot Temu, Tema og utenforlandske nettbutikker hverken er mulig eller strengt tatt ei heller ønskelig. :) 

Link to post

Helt enig. Jeg er niogsyttiogethalvt. Godt og vel. Etter et par dager med dieseldunker, batterier, og glatte brygger er jeg lett mør. Byttet batteri i Ford Kuga, der må man holde 75 Ah batteri på strak arm. Både ut og inn. Det er da man lurer på om konstruktørene av bilen noen gang har skrudd en eneste skrue i sine kontorbaserte liv. Og det er ikke bedre i produksjonsbåter.

Link to post
Hulda skrev On 23.1.2026 at 22.09:

Skulle jeg lagt opp noe slikt som jeg skal ha av høy-amp, ville jeg som proff, med alt materiell tilgjengelig sikkert brukt en snau arbeidsuke. Altså rundt 30 timer. Til minst 1500 kroner timen pluss materiell. Og da begynner det å kruse rundt 100 000 kroner.

 

Uten å drive med slikt selv, så tror jeg 100 000 kun er startprisen for en enkel installasjon. 2-300 000 er nok også relativt normale priser for ett profesjonelt montert høy-effekt DC anlegg med kommunikasjon mellom batterier og ladere iht. normene. Det er jo bare til å ta en titt på seilmagasinet sin test av Hallberg Rassy 370, så ser man at ekstrautstyr koster mye om man skal ha det skikkelig utført.

 

7:30 inn i denne YouTube videoen  av prisene på ekstrautstyret i 370, så nevnes el. anlegget. Selv ett oppgradert blybatteri  anlegg  koster 150 000, og de vil ikke engang si hva ett Lithium anlegg med CAN-bus koster. 

 

 

 

Link to post

Ja, jeg har sett den ekstremvideoen. Kompisen i videoen tilfredsstiller heller ikke 'kommunikasjonsstandarden'. Vi som følger 'Sailing Uma', tviler vel også på om de følger standarden. Så langt har jeg ikke kjennskap til noen som er innafor.

 

Nå tenkte jeg mer i retning av Huldas minimumsanlegg. Det er her jeg tenkte at det vil å med en snau uke på jobben. Nå tar ikke SkkerhetOmBord 1500 kroner timen, men jeg vet om dem som tar både mer og mindre.

 

Det går an å kjøpe seg en bruktbåt for prisen av et el. anlegg.

Link to post

Det ene er nå selve montasje jobben, det andre er å få alle deler og montasjematriell på plass, spesielt om man skal gjørejobben selv og har begrenset budsjett.

Litt enklere er det jo for et firma med bil hvor de har med seg det meste.

Tar tid å finne plassering av nytt utstyr. Så beregne kabler, men så var det krav til fortrinnet mangetrådet og helst mjuke sådanne. Å kabelsko med 6, 8 eller 10mm hull på 35mm2 kvadrat kabel. Så endrer man planer, i mitt tilfelle ville jeg ha inverter vekk fra motorrom og inn i et rom der den står tørt og fint. Men så kom følelsen hva har jeg glemt nå?

Etter hvert forsto jeg at volumet der inverteren står er for lite, og det vil bli rimelig varmt, noe som betyr kortere levetid på denne. Javel da måtte jeg til med 2 ventiler og ekstern temperaturstyrt vifte for bedre levevilkår.

For å være litt konkret på hva jeg har gjort;

Montert inverter med ekstra viftestyring og ventiler og sikringsholder og fjernstyrt bryter for denne

Byttet fra 2 til 3 veis argofet. Samt montert en bypass side fra generator til startbatteriet i tilfelle brudd i argofet

Montert sammenkoblings releer for start og thrusterbatteri, samt et mellom forbruk og thruster, Begge med fjernstyrte brytere

Erstattet en dobbel ladac batterilader med 2 victron

Har nok brukt minst 3 uker,,, ja det tar tid

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...