PiperBill Startet 11.November.2017 Del på Facebook Startet 11.November.2017 (redigert) Litt «sidetracked» fra oppgaven med å tegne opp el. anlegget men jeg er jo ikke ved båten hele tida. Jeg skal lage en samleskinne til 10 minus-koplinger som sitter på en bolt. Jeg har noen kobber flatbar et eller annen sted (må bare lete det fram) men jeg har laget en grov skisse av hvordan det skal se ut. Tenkte å fortinne alt med en 50/50 tinn/kobber blanding loddetinn. Slik ser det ut nå og hvordan det skal ser ut. Redigert 11.November.2017 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Dreamer Svart 11.November.2017 Del på Facebook Svart 11.November.2017 Du bør ha samme tverrsnitt på skinnene som på kablene. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Jeg er vel umiddelbart ikke med på konklusjonen til Dreamer. Vurderingen antar jeg er motstand og derav tap/varmgang i systemet. Og motstand er en funksjon av lengde og tversnitt kombinert. Mao. så vil redusert avstand gi redusert tversnitt. Dog, det skader naturligvis ikke å ha tversnitt lik summen av tilførselsleder. Ikke noe å lage noen stor diskusjon utav. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Som Hulda sier, en kort bit tynnere kabel enn resten av kablingen er egentlig ikke noe stort problem. Jeg la sist opp kabling til min nye baugpropell med 8m 95mm2 kabel. Dette vil med 300A strøm gi et spenningstap på 0,4V. På grunn av problemer med kabelstrekking ifb. sikring og hovedbryter, brukte jeg mellom disse en 10cm lang bit med 50mm2 kabel. Litt rask regning på spenningstap i denne korte biten med 50mm2 kabel, gir med samme strøm et ekstra spenningstap på 10mV (0,010V). Hadde jeg brukt 95mm2 også for denne biten, hadde tapet blitt 5mV (0,005V). Uansett, er dette tapet så lite at som Hulda sier: " Ikke noe å lage noen stor diskusjon utav." Men litt mer generelt og iht. teorien, som Dreamer sier: "Du bør ha samme tverrsnitt på skinnene som på kablene". Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Komodo Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Vanskelig å være uenig i det Lars H. Men det er kanskje greit å presisere at du bør ha et minste tverrsnitt på skinna som takler den strømmen som skal gå der. Hvis ikke lager du deg en hjemmelaget smeltesikring Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Og jeg er helt enig med deg Komodo! Dessuten er det jo snakk om hvor mange slike "trange nøkkelhull" strømmen skal gå gjennom. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 (redigert) Antar at det er kobber skinnen lages av. Hvor får dere tak i det? Har prøvd å google litt etter tykk kobber men finner ikke noe slikt. Redigert 13.November.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Se hvordan jeg laget det. Brukte tynne kopperplater. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
StorStas Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Kjellg skrev 1 time siden: Antar at det er kobber skinnen lages av. Hvor får dere tak i det? Har prøvd å google litt etter tykk kobber men finner ikke noe slikt. Prøv f.eks. søkebegrepet "copper bar 20mm x 10mm" på ebay, så får du et par alternativer. Eller f.eks. "copper bar 20mm" gir deg mange fler treff, inkl. noen irrelevante. Evt. denne på ebay. Nå klarer du sikkert å finne flere selv også :) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 (redigert) StorStas skrev 1 time siden: Prøv f.eks. søkebegrepet "copper bar 20mm x 10mm" på ebay, så får du et par alternativer. Eller f.eks. "copper bar 20mm" gir deg mange fler treff, inkl. noen irrelevante. Evt. denne på ebay. Nå klarer du sikkert å finne flere selv også :) Aha, takk skal du ha StorStas. Du har alltid løsningen på slike ting Trodde jeg var ferdig med eBay i denne omgangen, men dengang ei.. :) Redigert 13.November.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 13.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2017 Komodo skrev for 6 timer siden: Vanskelig å være uenig i det Lars H. Men det er kanskje greit å presisere at du bør ha et minste tverrsnitt på skinna som takler den strømmen som skal gå der. Hvis ikke lager du deg en hjemmelaget smeltesikring Oj…. Nå blir jeg litt usikker. Vet ikke hva «tverrsnitt» betyr en gang. Men det jeg hadde tenkt å bruke er 26mm bred kobber flatbar som er 3mm tykk. 2 x 150mm lengder. Kanskje like greit å la alt være som det er på en bolt. Det har jo funka i snart 20 år. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 13.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2017 StorStas skrev for 3 timer siden: Prøv f.eks. søkebegrepet "copper bar 20mm x 10mm" på ebay, så får du et par alternativer. Eller f.eks. "copper bar 20mm" gir deg mange fler treff, inkl. noen irrelevante. Evt. denne på ebay. Nå klarer du sikkert å finne flere selv også :) https://www.ebay.com/itm/Copper-Flat-Bar-Stock-1-8-x-1-x-6-Knife-making-hobby-craft-C110-1-Bar-NM/192312142879?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 PiperBill skrev 13 minutter siden: https://www.ebay.com/itm/Copper-Flat-Bar-Stock-1-8-x-1-x-6-Knife-making-hobby-craft-C110-1-Bar-NM/192312142879?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 Så den der, ja. Men er Kina kobberen god kvalitet? I utgangspunktet er jeg litt skeptisk til å handle fra Kina, men du verden de har mye bra også. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Code0 Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 @PiperBill tverrsnitt i denne sammenhengen er arealet strømmen kan gå i. Kabler oppgis i f.eks 50 mm2 (kvadratmillimeter), da er tverrsnittet 50 mm2. I skinnen du nevner blir tverrsnittet 26 mm x 3 mm = 78 mm2 (bredde ganger tykkelse). Så hvis kabelen inn er 50 mm2, så har du nok tverrsnitt på skinna om den er 26 mm bred og 3 mm tykk (eller kabelen går varm før skinna...). En 50 mm2 kabel er ca 8 mm i diameter på kobberet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 (redigert) PiperBill skrev 36 minutter siden: Oj…. Nå blir jeg litt usikker. Vet ikke hva «tverrsnitt» betyr en gang. Men det jeg hadde tenkt å bruke er 26mm bred kobber flatbar som er 3mm tykk. 2 x 150mm lengder. Kanskje like greit å la alt være som det er på en bolt. Det har jo funka i snart 20 år. Tverrsnitt betyr "tykkelsen" på en kabel eller noe annet. Den kobberskinnen har et tverrsnitt på 26mm × 3mm = 78mm2. Dette tilsvarer en kabel med et tverrsnitt, tykkelse, kvadrat på 78mm2. Og det er en rimelig "feit" kabel som tåler mye strøm før det blir noe særlig tap eller varmgang. Så gå for den løsningen fremfor å ha alt på en bolt. Obs, der kom Code0 meg i forkjøpet. Så nå har du i hvert fall to anbefalinger med å bli kvitt den gamle løsningen. Redigert 13.November.2017 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Hvordan bolter benytter man på en slik skinne? Har bestillt skinne. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 13.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2017 Code0 skrev 24 minutter siden: @PiperBill tverrsnitt i denne sammenhengen er arealet strømmen kan gå i. Kabler oppgis i f.eks 50 mm2 (kvadratmillimeter), da er tverrsnittet 50 mm2. I skinnen du nevner blir tverrsnittet 26 mm x 3 mm = 78 mm2 (bredde ganger tykkelse). Så hvis kabelen inn er 50 mm2, så har du nok tverrsnitt på skinna om den er 26 mm bred og 3 mm tykk (eller kabelen går varm før skinna...). En 50 mm2 kabel er ca 8 mm i diameter på kobberet. Ok takk «now I get it» hvis jeg legger 2 skinner samme slik at jeg får 6mm x 26mm (156mm2). Hadde det vært bedre eller kan det blir for mye møllers tran? Jeg kan lodde de 2 skinnene sammen med en 50/50 tinn/kobber lodde. Jeg vet ikke hvor tykk den tykkeste ledningen er før jeg drar ned til båten og måler men det er den som er felles negativ fra forbruksbank. 3 x 115 Ah batterier. Også…. Har jeg lest at det er lurt å varme opp kobberemne til den blir rosa i fargen og så dunker den i kaldt vann. Det gjør den mykere og forbedre ledningsevne. Kan det være noe i det? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 13.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.November.2017 (redigert) Kjellg skrev 22 minutter siden: Hvordan bolter benytter man på en slik skinne? Har bestillt skinne. Jeg har samlet på flere gamle hovedstrømbrytere gjennom mange år og flere båter. Jeg demonterte de og skal bruker de M10 kobberboltene som var inn i til de grøvste kablene. Til de mindre kablene skal jeg bruker M8 stålskruer som er gullbelagt…. ok ikke ekte gull men en zink alloy som ser ut som gull. Redigert 13.November.2017 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Dinamo Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Å lodde med ein 50/50 blanding av tinn og kopar, har eg aldri hørt om, derimot kjenner eg godt til 50/50 av tinn og bly. Det er ein kvalitet som eg ikkje vil tilrå. Det antagelig mest brukte i elektrisk sammenheng trur eg er 60/40 av tinn og bly, men om du no skal fortinna denne skinna vil eg tilrå det tinnet som rørleggern bruker, eg trur det er 97 - 98% tinn og resten sølv. Å leggja to sopass grove skinner oppå einannen anser eg ikkje som nødvendig, å lodde desse sammen anser eg som forkastelig, fordi loddetinnet er mjukare enn koparen so skruen som held kabelskoen vil bli slakkare etterkvart som loddetinnet imellom blir gammalt. Eg vil foreslå å plassera den av kablane som går til batteriet i midten på skinna, og gjera spreiinga slik at dei tjukkaste kablane kjem nærast midten og dei tynnare lenger ut. Ei slik plassering av kablane gir kort skinne til kablane med mest strøm, og mindre strøm til dei som har større lengd på skinna. Om eg får seia so, kopar er ein god jæ*** å bora i, so bruk bor som er slipt spesielt til kopar, eller til nød bor som ikkje lenger er skarpe. Eg vil ogso tilrå ei veldig god reingjering av koparskinne og kabelsko (fint smergelpapir) umiddelbart før sammenskruing, dette lille oksydbelegget som kjem so kjapt gir litt ekstra spenningsfall. Og skruer? Det er ikkje skruen som skal leda strøm, kabelskoen skal liggja flatt på skinna og det er denne kontaktflaten som skal leda strømmen.Ein heilt alminnelig kadmiert skrue M 10x 25 bør vera passe til ei 5 mm tjukk skinne. Den skal gjennom skinna frå baksida, so skal kabelskoen på, deretter skive og sprengskive før mutteren kjem. Skal du ha dette lenge, so kan det vera verd å spraya ein liten dæsj av tectyl oppå mutteren. Magne Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 13.November.2017 Del på Facebook Svart 13.November.2017 Dinamo skrev 5 minutter siden: Det er ikkje skruen som skal leda strøm, kabelskoen skal liggja flatt på skinna og det er denne kontaktflaten som skal leda strømmen. Og her er en ved kjerneproblemet ved å stable flere kabelsko oppå hverandre. Kommer strømmen inn nederst i denne stabelen, skal ved en stabel på feks. 5 kablelsko strømmen gå gjennom 4 overganger mellom kabelsko der det alltid er en viss motstand mellom dem. Tapenene er ikke store med rene kabelso som er skrudd godt sammen, men tap blir det. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kjellg Svart 14.November.2017 Del på Facebook Svart 14.November.2017 Tusen takk Dinamo for et veldig veldig lærerikt innlegg. Mye her jeg ikke ante i det hele tatt, så dette var kjærkomment. Heldigvis har jeg en kompis som er rørlegger så jeg ska spørre han om fortinning. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 14.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.November.2017 Nei ikke 50/50 tinn-kobber men 99/1 tinn.kobber. https://www.rcpro.no/detaljer/LU13962-0108/loddetinn-stang-11-mm-stannol-331036 Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Selco Racing Svart 14.November.2017 Del på Facebook Svart 14.November.2017 PiperBill skrev for 15 timer siden: Kanskje like greit å la alt være som det er på en bolt. Det har jo funka i snart 20 år. Godt poeng. Når kabelskoene er koblet sammen, er lengden null, og da blir også motstanden null. Forutsatt ren og god kontakt. Se helheten på båten. Denne koblingen gjør nok jobben 20 år til, forutsatt ren og god kontakt. Snart er det sjøsetting. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 14.November.2017 Del på Facebook Svart 14.November.2017 Disse skinnegreiene dine tar jo fullstendig av. Dette er ikke rocket sience. Og båten skal vel ikke tur/retur Saturn? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
PiperBill Svart 14.November.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.November.2017 Hulda skrev 14 minutter siden: Disse skinnegreiene dine tar jo fullstendig av. Dette er ikke rocket sience. Og båten skal vel ikke tur/retur Saturn? Neimen..... la meg få holde på da. Dessuten så er alt med el. å gjøre rocket science for meg og saturn kan likeså godt være utehavn ved nordkoster lol ? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post Share on other sites More sharing options...