Landstrøm og valg av skilletrafo


terron

Recommended Posts

Dette ser ut til å være en helt kurant trafo. Er det 10 eller 16A versjonen du skal ha? Har du fått noen pris?

 

Og ja, - jord fra land skal følge kabelen ombord i båten, men kuttes ved inntaket til trafoen. Får du installatøren til å koble etter skjemaet nedenfor (mangler kun sikring inn på trafoen der), skulle du være sikret i alle bauger og kanter og oppfylle alle regler.

 

min_landstrom_kobling.png

 

Lars H.

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Og for de som vil ha det mye enklere samt en mye rimeligere løsning og med færre kilder til feil, ja de gjør akkurat som på tegningen under.

min_landstrom_kobling.png

 

Akkurat like lovlig.

Akkurat like sikkert i saltvann

Færre duppeditter som kan gå i stykker.

Tar mindre plass og veier mindre.

Lager ingen varme.

 

Og ikke minst: Veldig mye rimeligere. Null skilletrafo koster faktisk null kroner.

I tillegg krever null skilletrafo null skilletrafomontører.

Og null skilletrafo gir også null skilletrafofeil.

Og null skilletrafo gir null problemer med softstartproblematikk.

 

Er det ikke fint at direktoratet gir deg lov til å ha et enkelt og sikkert anlegg?

 

:smiley:

Link to post

Må du for en hver pris dra inn konseptet med lokal jord UTEN skilletrafo i denne tråden også Lotus? :headbang: Er det ikke mange nok tråder som behandler det opplegget? Her har trådstarter allerede bestemt seg for skilletrafo og lurer på om denne trafoen er grei og hvordan en kobler jord ved bruk av skilletrafo.

 

Lars H. :smiley:

Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden

Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår

Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag.

Link to post

Jeg kjenner ikke til Noratel trafoen i detalj, men jeg har lagt til meg en vane å sjekke om det er forbindelse mellom kapslingen i trafoen og terminalen for landstrøm beskyttelsesjord. (Hvis en slik terminal finnes slik som i mange marine kvalitet skilletrafoer). Som jeg skrev i et annet innlegg så er det ikke noe forbud mot å koble til landstrømjord.

 

Man kan derfor risikere at en ferdig kapslet trafo har en terminal for "lanstrømsjord", og at denne terminalen er koblet til trafoens kapsling. Dette har med at en metallkapsling anses for å være en del av den utsatte anleggsdelen. Uansett så bør man ikke ha denne forbindelsen, og personlig synes jeg derfor en glassfiberarmert plastkapsling er bedre.

 

Hvis man da monterer en trafo med metallkapsling i en båt med elektrisk ledende skrog så får man ikke utnyttet alle egenskapene man er på jakt etter. Disse båttypene er trebåt, stålbåt og aluminiumsbåt. Jeg tror de gamle forskriftene sa at isolasjonsmotstanden skal tilsvare minimum 50 MOhm.

 

Er trafoen kapslet i et elektrisk ledende materiale, skal beskyttelsesjord på sekundærside være tilkoblet kapslingen. Jordledningen fra land skal da som Lars skriver, kun føres inn i kapslingen og isoleres.

Link to post

Hei terron,

 

Velkommen i det gode selskap. Etterhvert vil du sette stor pris på å slippe å tenke på hva nabobåten eller landstrømsanlegget måtte ha av jordfeil.

Ingen fare for galvanisk tæring pga landstrøm. Hverken zink, propell, motor kan skades. Ingen fare for at noen får strømstøt fra din båt.

 

Det hadde vært fint om flere hadde gjort dette samtidig, da måtte det vel mulig å oppnå rabatt.

Link to post
Hei terron,

Velkommen i det gode selskap. Etterhvert vil du sette stor pris på å slippe å tenke på hva nabobåten eller landstrømsanlegget måtte ha av jordfeil.

Men Terron, kanskje du bør vurdere om det er like greit å være i et annet godt selskap der man heller ikke trenger å tenke på hva nabobåten eller landstrømsanlegget måtte ha av jordfeil. For de som har lokalt jordplan trenger heller ikke å tenke på dette. Det er knekkende likegyldig hva nabobåter og bryggestrøm har av feil. De trenger heller ikke å tenke på feil i skilletrafoen eller tusenlappene som flagrer ut av lommeboken til deg som velger å få installert skilletrafo. Bare for å ha nevnt det altså, hvis penger, plass, varme og slike ting faktisk betyr noe.

 

Betyr ikke slike ting noe for deg, er det bare å si: Løp og kjøp. Du får en bra løsning, men den kunne vært bedre og billigere.

Og så slipper du å gruble over om din montering av skilletrafo er feilaktig utført.

Link to post

Hvor lenge har du tenkt å "ødelegge" denne tråden Lotus? :crazy::eek::wflag:

Jeg trodde i min enfoldighet med å redigere trådtittelen at vi skulle hindre denne destruktive utviklingen.

Kan du gi meg et råd om hvordan vi skal formulere en tittel om skilletrafo som innebærer at vi ikke får slike destruktive innlegg? :sailing::fishing::wflag:

Det er faktisk noen som ønsker råd om skilletrafo uavhengig av dine standard kommentarer, som gjentas, og gjentas, og....

Link to post

Jeg kan garantere at jeg har hele elektrikerbransjen i ryggen når jeg sier at skilletrafo er den beste tekniske løsningen på jordingsproblematikken i båt både med hensyn til elsikkerhet og beskyttelse mot korrosjon relatert til landstrøm.

En tråd som omhandler kun skilletrafo burde få lov til å leve sitt liv med fokus på hvordan en skilletrafo skal, kan eller bør installeres.

 

Nå er jo tegningen til Lars i innlegg 2 et eksempel på god praksis for en sikker løsning, så det meste er jo allerede beskrevet.

Det er jo bare å stille spørsmål i forhold til denne tegningen, så er det enkelt å gi konkrete svar hvis noe skulle være uklart.

Link to post

Jeg har et spørsmål til koblingsskjema vist ovenfor.

 

1) Dersom en monterer en slik i en båt, må du da ha egen jordingsplate eller kan du bruke "den lette metoden" dvs motor/drev som normalt fungerer som jord i båt ?

 

2) Det står i PDF filen til Noratel "Båten kan ha et "flytende" jordingssystem tilsvarende IT-nettet på land – i så fall skal ingen jordforbindelse tilkobles transformatoren. Punkt M skal ikke tilkobles." Hva betyr det ? Hvilke følger har det for 220v og eventuelle jordingsfeil ?

 

/Øystein

Link to post

Det ville være enklere å svare kort på spørsmålene om de endringene som ønskes blir begrunnet. Systemet som Lars har tegnet er godt nok for de aller fleste, og ønsker man noe annet må det være en god grunn. Det hele handler om man kan sansynliggjøe en forbedring, noe som er mulig med enkelte forutsetninger og for spesielt intreserte. De fleste vil falle av lasset tror jeg.

Link to post

Jeg gjør regning med at spørsmålet ditt har bakgrunn i den modifiserte tegningen som viser et isolert terra anlegg. Spørsmålet er vel da hvilke krav som stilles til et slikt anlegg hvor det ikke finnes en tilbakekoblet jord til sekundærsiden i trafoen og hvilke formål dynaplaten har i dette tilfellet.

Det stilles så vidt jeg vet ikke noe krav til dynaplate i et slikt anlegg, men det stilles krav til potensaialutjevning av utsatte anleggsdeler eller berøringshindre samt isolasjonsovervåkning med akustisk alarm som varsler når en fase ligger til jord. (Det stilles kanskje også et krav til at mannskapet har en dokumentert kunnskap for å drifte anlegget, men her er jeg litt usikker om hvilke krav som gjelder).

Link to post

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...